Toplotna pumpa

Nemam ja pojma, ja i dan danas učim i tražim znanje. Evo jozza me preduhitrio, to ti je jedan od razloga, bolji materijali se koriste, e sad kad je u pitanju elektronika to ti nama objasni, jeli u 5 grama ili malo odskače. Ja znam ali reci drugima neka znaju. Pa onda kao manje troše, tiše su, učinkovitije na minusima. Ja dalje ne smijem da pišem.
 
Detaljno sam otvorio Mideu split, wilo cirkulaciona pumpa i kompresor Panasonic.
Odlična ideja - sada sam našao sliku pumpe koju sam ja dobio u mojoj Midea split i morao da zamenim sa Wilo-om posle svega par meseci. Nakon zamene Shimge -> Wilo radi bez problema.
 

Prilozi

  • Screenshot 2024-12-03 at 09.19.17.png
    Screenshot 2024-12-03 at 09.19.17.png
    1.7 MB · Pregleda: 47
Odlična ideja - sada sam našao sliku pumpe koju sam ja dobio u mojoj Midea split i morao da zamenim sa Wilo-om posle svega par meseci. Nakon zamene Shimge -> Wilo radi bez problema.
Gecrkt samo nakon par meseci? Zna li se razlog? Jel' bilo taloga iz instalacije?
 
Prosao novembar, slican po meni kao prosle godine, potrosnja veca 412kw a to je ustvari potrosnja same pumpe. 24C - 24h u 100m2

Ovako izgleda extra e sad videcemo decembar i januar
 
To je nikakva potrošnja, samo naprijed, testiraj i igraj se sa njom, kad je dobro skužiš je.. si joj znanje.
 
Pozdrav ljudi!
Ugradio sam oktobra toplotnu pumpu, Midea split 16kw sa grejačem – MHA-V16W/D2RN8-B trofazna, i izuzetno sam negativno iznenadjen potrosnjom. Grejem oko 120 kvadrata sa izolacijom 5cm. Ispod mene je podrum koji se ne greje, ali nije mnogo hladan. Imam ukupno 8 radijatora u kuci. Po preporuci majstora koji mi je ugradjivao ne podesavam sobnu temperaturu nego temperaturu u radijatorima. Celog novembra je bilo na 50 stepeni, i mozda 3-4 dana na 53. Unutra je bila prijatna temperatura. Kad sam video racun za struju za novembar ostao sam skamenjen, 51000 din. Potrosnja 2700kwh. S tim da je na pumpu od toga otislo 2000 kwh. Creva su po plafonu podruma, plastika sa 6mm izolacijom. Primetio sam da onaj simbol za kompresor non stop radi.
Majstor kaze da je sve u redu, da sam je previse pojacao, i da je normalna potrosnja za tu temp. Konsultovao sam se sa ljudima koji imaju centralno, generalno svi drze radijatore uglavnom na izmedju 50 i 60 stepeni, a uglavnom na 55. Bez obzira da li su na pelet/drva/toplotnu. Tako da bih iskljucio pricu da je izolacija kriva, jer je nama sa 53 u radijatorima bilo super unutra. Juce sam smanjio sa 53 na 48, i od tog momenta je za 24h potrosila 75kwh po njenom racunaru, a ukupno smo potrosili 100kwh po strujomeru (sto se uklapa, realno mi je da trosim 25kwh na ostale stvari u kuci).
Na upravljacu pumpe vidim da je inlet temperatura 43 a outlet 47. Mislim da su to oznake koliko temperatura padne kroz sistem. Je li ovo mnogo? Takodje nemam bafer, a vidim pise T5 water tank temperature 25 stepeni.
Jedan poznanik mi kaze da je verovatno neispravna TP i da reklamiram. Da li vi imate neki savet za mene?
Hvala!
 
Gecrkt samo nakon par meseci? Zna li se razlog? Jel' bilo taloga iz instalacije?
Kada pumpa modulira na 0.67m^3/sat ili niže, ova kineska povremeno ne želi/ne posluša što dovodi do toga da senzor protoka vode ne vidi protok iako pumpa to zahteva od cirkulacione pumpe, te pumpa pređe u E8 (flow switch) error. Tri puta zaredom - E0 i pumpa mora da se resetuje.

Na stranim forumima su svi govorili da je Midea svaku reklamaciju za ovo rešavala zamenom pumpe za Wilo, što od dilera koji je uvezao pumpu nisam mogao da dobijem, već sam dobijao isključivo savete koji mi ne mogu pomoći. Serviser je predlagao - po njegovim iskustvima ovo se dešava - da se pumpa zameni sa pumpom konstantnog protoka (iako na ploči postoji preklopnik koji pumpu prebacuje u ovaj mod) - što nisam takođe želeo da uradim.

Umesto da se dalje mlatim, kupio sam Wilo pumpu (morao sam da gledam po YouTube videima kod ljudi koji montiraju pumpe i hvatam screenshot-ove da bih našao tačan model) i zamenio - i već pola godine radi bez problema (inače je problem bio vrlo čest, naročito u toplo vreme). Sada sam uložio u vakuum pumpu, Bördelgerät (ne znam srpski naziv),Testo 552 merač apsolutnog pritiska, creva, itd. i nameravam da je do dalje održavam sam jer u malom gradu bez dobre servisne mreže (svaki izlazak na teren je serviser naplaćivao i trošio i svoje i moje vreme) toplotna pumpa je samo glavobolja - otkako je održavam postala je hobi (pomaže što postoje klime za nedajbože da me žena ne ubije :)).

Nažalost, u trenutku kada sam ugrađivao TP nisam mogao da predpostavim da ljudi koji prodaju, vrše instalaciju podnog grejanja, etc. ne znaju mnogo oko toplotnih pumpi - pa sam dobio loše savete koje sam poslušao:

1. Ugrađen je on-off termostat - rešeno - pumpa je sada always on, stavio sam shelly prekidač koji kontrolišem sa HomeAssistant za ne daj bože, u kombinaciji sa toplomerima po sobama.
2. Ugrađen je bafer - beskorisna stvar - pogotovo u mom sistemu sa tonama betona koji treba zagrejati, samo komplikuje instalaciju, pumpa ne reaguje dobro na njega, a povratna sprega temperature je još sporija, pa pumpa ne raguje dobro - ovo bacam na proleće.
3. Prevelika pumpa - 8kW za kuću od 70kvm sa dobrom izolacijom - ciklusi su na sat vremena - pokušaću kada dođem da ograničim maksimalnu struju kako sam video ovde, pa ćemo da vidimo.

itd.
 
Kada pumpa modulira na 0.67m^3/sat ili niže, ova kineska povremeno ne želi/ne posluša što dovodi do toga da senzor protoka vode ne vidi protok iako pumpa to zahteva od cirkulacione pumpe, te pumpa pređe u E8 (flow switch) error. Tri puta zaredom - E0 i pumpa mora da se resetuje.

Na stranim forumima su svi govorili da je Midea svaku reklamaciju za ovo rešavala zamenom pumpe za Wilo, što od dilera koji je uvezao pumpu nisam mogao da dobijem, već sam dobijao isključivo savete koji mi ne mogu pomoći. Serviser je predlagao - po njegovim iskustvima ovo se dešava - da se pumpa zameni sa pumpom konstantnog protoka (iako na ploči postoji preklopnik koji pumpu prebacuje u ovaj mod) - što nisam takođe želeo da uradim.

Umesto da se dalje mlatim, kupio sam Wilo pumpu (morao sam da gledam po YouTube videima kod ljudi koji montiraju pumpe i hvatam screenshot-ove da bih našao tačan model) i zamenio - i već pola godine radi bez problema (inače je problem bio vrlo čest, naročito u toplo vreme). Sada sam uložio u vakuum pumpu, Bördelgerät (ne znam srpski naziv),Testo 552 merač apsolutnog pritiska, creva, itd. i nameravam da je do dalje održavam sam jer u malom gradu bez dobre servisne mreže (svaki izlazak na teren je serviser naplaćivao i trošio i svoje i moje vreme) toplotna pumpa je samo glavobolja - otkako je održavam postala je hobi (pomaže što postoje klime za nedajbože da me žena ne ubije :)).

Nažalost, u trenutku kada sam ugrađivao TP nisam mogao da predpostavim da ljudi koji prodaju, vrše instalaciju podnog grejanja, etc. ne znaju mnogo oko toplotnih pumpi - pa sam dobio loše savete koje sam poslušao:

1. Ugrađen je on-off termostat - rešeno - pumpa je sada always on, stavio sam shelly prekidač koji kontrolišem sa HomeAssistant za ne daj bože, u kombinaciji sa toplomerima po sobama.
2. Ugrađen je bafer - beskorisna stvar - pogotovo u mom sistemu sa tonama betona koji treba zagrejati, samo komplikuje instalaciju, pumpa ne reaguje dobro na njega, a povratna sprega temperature je još sporija, pa pumpa ne raguje dobro - ovo bacam na proleće.
3. Prevelika pumpa - 8kW za kuću od 70kvm sa dobrom izolacijom - ciklusi su na sat vremena - pokušaću kada dođem da ograničim maksimalnu struju kako sam video ovde, pa ćemo da vidimo.

itd.
Klasika kao i svagdje, majstori, majstori i samo majstori, predimenzionisane TP, kvaliteta u istima. Eto odgovara onom gospodinu što je pitao razliku Japanskih i Kineskih TP.
 
Pozdrav ljudi!
Ugradio sam oktobra toplotnu pumpu, Midea split 16kw sa grejačem – MHA-V16W/D2RN8-B trofazna, i izuzetno sam negativno iznenadjen potrosnjom. Grejem oko 120 kvadrata sa izolacijom 5cm. Ispod mene je podrum koji se ne greje, ali nije mnogo hladan. Imam ukupno 8 radijatora u kuci. Po preporuci majstora koji mi je ugradjivao ne podesavam sobnu temperaturu nego temperaturu u radijatorima. Celog novembra je bilo na 50 stepeni, i mozda 3-4 dana na 53. Unutra je bila prijatna temperatura. Kad sam video racun za struju za novembar ostao sam skamenjen, 51000 din. Potrosnja 2700kwh. S tim da je na pumpu od toga otislo 2000 kwh. Creva su po plafonu podruma, plastika sa 6mm izolacijom. Primetio sam da onaj simbol za kompresor non stop radi.
Majstor kaze da je sve u redu, da sam je previse pojacao, i da je normalna potrosnja za tu temp. Konsultovao sam se sa ljudima koji imaju centralno, generalno svi drze radijatore uglavnom na izmedju 50 i 60 stepeni, a uglavnom na 55. Bez obzira da li su na pelet/drva/toplotnu. Tako da bih iskljucio pricu da je izolacija kriva, jer je nama sa 53 u radijatorima bilo super unutra. Juce sam smanjio sa 53 na 48, i od tog momenta je za 24h potrosila 75kwh po njenom racunaru, a ukupno smo potrosili 100kwh po strujomeru (sto se uklapa, realno mi je da trosim 25kwh na ostale stvari u kuci).
Na upravljacu pumpe vidim da je inlet temperatura 43 a outlet 47. Mislim da su to oznake koliko temperatura padne kroz sistem. Je li ovo mnogo? Takodje nemam bafer, a vidim pise T5 water tank temperature 25 stepeni.
Jedan poznanik mi kaze da je verovatno neispravna TP i da reklamiram. Da li vi imate neki savet za mene?
Hvala!
Jarane, brate ko te nagovori na tu snagu TP. Ta izolacija od 5 cm nije nešto, ali bolje išta nego ništa. Za dalje brate vrati se malo kroz temu sve će ti biti jasno. Ima da se potkuješ znanjem tako da će taj majstor što ti je radio biti truba za tebe.
 
Pozdrav ljudi!
Ugradio sam oktobra toplotnu pumpu, Midea split 16kw sa grejačem – MHA-V16W/D2RN8-B trofazna, i izuzetno sam negativno iznenadjen potrosnjom. Grejem oko 120 kvadrata sa izolacijom 5cm. Ispod mene je podrum koji se ne greje, ali nije mnogo hladan. Imam ukupno 8 radijatora u kuci. Po preporuci majstora koji mi je ugradjivao ne podesavam sobnu temperaturu nego temperaturu u radijatorima. Celog novembra je bilo na 50 stepeni, i mozda 3-4 dana na 53. Unutra je bila prijatna temperatura. Kad sam video racun za struju za novembar ostao sam skamenjen, 51000 din. Potrosnja 2700kwh. S tim da je na pumpu od toga otislo 2000 kwh. Creva su po plafonu podruma, plastika sa 6mm izolacijom. Primetio sam da onaj simbol za kompresor non stop radi.
Majstor kaze da je sve u redu, da sam je previse pojacao, i da je normalna potrosnja za tu temp. Konsultovao sam se sa ljudima koji imaju centralno, generalno svi drze radijatore uglavnom na izmedju 50 i 60 stepeni, a uglavnom na 55. Bez obzira da li su na pelet/drva/toplotnu. Tako da bih iskljucio pricu da je izolacija kriva, jer je nama sa 53 u radijatorima bilo super unutra. Juce sam smanjio sa 53 na 48, i od tog momenta je za 24h potrosila 75kwh po njenom racunaru, a ukupno smo potrosili 100kwh po strujomeru (sto se uklapa, realno mi je da trosim 25kwh na ostale stvari u kuci).
Na upravljacu pumpe vidim da je inlet temperatura 43 a outlet 47. Mislim da su to oznake koliko temperatura padne kroz sistem. Je li ovo mnogo? Takodje nemam bafer, a vidim pise T5 water tank temperature 25 stepeni.
Jedan poznanik mi kaze da je verovatno neispravna TP i da reklamiram. Da li vi imate neki savet za mene?
Hvala!
Savet 1.
Ko god te pita za toplotne pumpe da ih uputiš na ovu temu..
 
Ja sam ostao bez teksta kad ovo pročitam, kako se ti ljudi boga dragog ne boje. Kud ovo ide nisam pametan više. Pa imali imalo ljudskosti, ljudi jedva skupili novac, neko podigao kredit, i dođe ti ***** i sve usere.
 
Pozdrav ljudi!
Ugradio sam oktobra toplotnu pumpu, Midea split 16kw sa grejačem – MHA-V16W/D2RN8-B trofazna, i izuzetno sam negativno iznenadjen potrosnjom. Grejem oko 120 kvadrata sa izolacijom 5cm. Ispod mene je podrum koji se ne greje, ali nije mnogo hladan. Imam ukupno 8 radijatora u kuci. Po preporuci majstora koji mi je ugradjivao ne podesavam sobnu temperaturu nego temperaturu u radijatorima. Celog novembra je bilo na 50 stepeni, i mozda 3-4 dana na 53. Unutra je bila prijatna temperatura. Kad sam video racun za struju za novembar ostao sam skamenjen, 51000 din. Potrosnja 2700kwh. S tim da je na pumpu od toga otislo 2000 kwh. Creva su po plafonu podruma, plastika sa 6mm izolacijom. Primetio sam da onaj simbol za kompresor non stop radi.
Majstor kaze da je sve u redu, da sam je previse pojacao, i da je normalna potrosnja za tu temp. Konsultovao sam se sa ljudima koji imaju centralno, generalno svi drze radijatore uglavnom na izmedju 50 i 60 stepeni, a uglavnom na 55. Bez obzira da li su na pelet/drva/toplotnu. Tako da bih iskljucio pricu da je izolacija kriva, jer je nama sa 53 u radijatorima bilo super unutra. Juce sam smanjio sa 53 na 48, i od tog momenta je za 24h potrosila 75kwh po njenom racunaru, a ukupno smo potrosili 100kwh po strujomeru (sto se uklapa, realno mi je da trosim 25kwh na ostale stvari u kuci).
Na upravljacu pumpe vidim da je inlet temperatura 43 a outlet 47. Mislim da su to oznake koliko temperatura padne kroz sistem. Je li ovo mnogo? Takodje nemam bafer, a vidim pise T5 water tank temperature 25 stepeni.
Jedan poznanik mi kaze da je verovatno neispravna TP i da reklamiram. Da li vi imate neki savet za mene?
Hvala!
Savet 2.

Post in thread 'Toplotna pumpa' https://forum.benchmark.rs/threads/toplotna-pumpa.483310/post-7058214

Idi na max tj 9

Savet 3.



Podešavanja:
15c spoljna = 35c voda u sistemu
-5c spoljna = 50c voda u sistemu

Temperaturu u kuci probaj da nastelujes na 24
 
Poslednja izmena:
Takodje nemam bafer, a vidim pise T5 water tank temperature 25 stepeni.
Ovo je normalno kod Midea pumpi.
Nažalost, u trenutku kada sam ugrađivao TP nisam mogao da predpostavim da ljudi koji prodaju, vrše instalaciju podnog grejanja, etc. ne znaju mnogo oko toplotnih pumpi - pa sam dobio loše savete koje sam poslušao:
Sad sam se setio šta sam još zatekao nakon instalacije - pumpa je bila nakačena samo na mali bafer, a drugi krug bafera kroz još jednu cirkulacionu pumpu kroz sistem podnog grejanja. Ta pumpa nije bila povezana sa toplotnom pumpom već je imala svoj krug: termostat koji je bio u sobi je kontrolisao cirkulacionu pumpu na sekundaru :-(.
 
Poslednja izmena:
oktobar 2300
novembar 9650
decembar 10300
januar 15950
februar 4570

Garazno brojilo na TP tako da su racuni samo za nju.

TP 16kw Vivax kpija midea TP


ukljucen tj spustena amperaza jer je TP predimenzionisana i to dosta pomaze na oko 5C ali i dalje pali i gasi na temperaturama 12-17c jer je prejaka.

Najmanja kolicina toplote koju moze da isporuci je 3.8kw
@hugo_017 ovako je kod mene imas i opis kuce u linku poruke
 
Savet 2.

Post in thread 'Toplotna pumpa' https://forum.benchmark.rs/threads/toplotna-pumpa.483310/post-7058214

Idi na max tj 9

Savet 3.



Podešavanja:
15c spoljna = 35c voda u sistemu
-5c spoljna = 50c voda u sistemu

Temperaturu u kuci probaj da nastelujes na 24

odradio sam sve ovo, pa cu da pratim. Al nije mi jedna stvar jasna, ako sam podesio sobnu na 24, zasto podesavam ovo 15c spoljna 35 u sistemu i -5 spoljna 50 u sistemu?
Ovo iz saveta 2 sam iso na 8, nema 9, od 0 do 8 je rang kod teme
 
odradio sam sve ovo, pa cu da pratim. Al nije mi jedna stvar jasna, ako sam podesio sobnu na 24, zasto podesavam ovo 15c spoljna 35 u sistemu i -5 spoljna 50 u sistemu?
Ovo iz saveta 2 sam iso na 8, nema 9, od 0 do 8 je rang kod teme
Radi prema spoljnoj krivi jer automatski kompenzuje promenu temperature i nemaš hadjenje da bi dobila signal da krene sa radom, sobni je tu za precizniju temperaturu.

Da izabereš 8 => 9ampera struja

Kokiko imas rebara radijatora i koje imaš?
 
nemam rebra, panelni su. 3x2m 3x1.2m 1x0.8m i jedan kupatilski
1000033852.jpgjel treba da ukljucim ovo curve u aplikaciji?
 
Meni je app orikazala da je uključena kriva kada sam sve podesio
 
ukljucicu preko appa i ja. hvala jos jednom, nadam se da smo smanjili potrosnju 😅
 