Pumpa ako radi određenom snagom sa određenom temperaturom polaza, ∆T je samo ograničenje kompresoru. Tj ako padne ISPOD zadate vrednosti, kompresor se gasi. Sa druge strane cirkulaciona pumpa je ta koja se trudi da uskladi protok u skladu sa zadatim ∆T, pa bi kod većeg ∆T trebala da uspori, pa samim tim i da natera kompresor da smanji obrtaje kako ne bi prebacio zadatu temperaturu polaza. To je sve klackalica sa više činilaca. Proveri ovo sa većim ∆T, tj testiraj pa javi.
Volumajzer možeš nabaviti baš u firmama koje posluju sa TP. Bafer skladišti vodu na većoj temperaturi pa se posle mešnim ventilom šalje željena temp vode u grejna tela. To ni jedna TP ne treba, jer bi trebalo da može da kontroliše temperaturu polaznog voda. Volumajzer sa druge strane može da se posmatra kao jako debela cev, kapaciteta 100, 200, 300L... TP od 8kW gura oko 20L/min. Tako da bi 200L volumajzer produžio rad za celih 10min. Probaj da SMANJIŠ brzinu cirkulacione pumpe na TP na minimum, ako može. To bi trebalo da "uštroji" kompresor. Nemij menjati više parametara istovremeno, menjaj jedno po jedno, da vidiš kakav je uticaj na rad TP. I za kraj, nadam se da ti nisu uvalili hidrauličnu skretnicu i aktuatore na razdelniku. To sve ubija efikasnost TP.
@aleksov88 zaboravih da pitam, koliko kvm, i kakva je izolacija (pod, zid, plafon)?