Ево рачуна. Преко зиме увек некога има. А и мени треба 10 мин са посла да стигнем.Ni ja ne bih da omalovazavam, ali ovaj strujomer ne meri sve faze... Ne, ne salim se, vidjao sam to....
Pa jedino ako grejete na 19C i živite noću je moguce napraviti ovakve brojke na strujomeru (svaki dan, bez izuzetka, odete od kuce ujuto u 8 i vratite se posle ponoci, a da ni jedan vikend niste proveli kod kuce i niste gledali novogodisnji program od početka).
Priznajem, ja sam gledao i potrosio sam više...
Isključi klimu iz utičnice na duže od 30 sekundi može na nekoliko minuta na to su mislili.Da li čistiš filtere redovno.Povećaj temperaturu na daljinskom za 1 ili 2 stepena.Da li ti je uključen ECO mod proveri.Moze mala pomoc.
Fujitsu 12llcr malo podbacije grubo da kazem za 1C od setovane sa Mid fan.
High mi deluje dosta bucno 740 m3, Mid je 600m3 to je ok ali prostoriju od 40m2 ne uspe da odrzi na zadatu, bude manja 1C.
Probao sam sa kalibracijom iz uputstva sa Highter control i lower control nesto ne vidim bitnu razliku mozda je samo osetljivost na promenu temp na Highter control, ali nije to bas korekcija temperature. Nisam siguran ako neko zna?
Pogledajte prilog 332891
Jos i oko ovoga da li kad se prenesu parametri podesavanja na taster Sleep klima primi vide se sve 3 led da zatrepte i bip bip, da li sad gasim iz struje na 30sek? " ja tako radim" jer je ugasena bila i zatvorena klapna. Turn off jedino iz uticnice po meni ??
Pogledajte prilog 332892
2x3 mesecno perem u medjuvremenu pogledam stanje filtera, da sad je daljinac na 25C a prostoriji 24C na dva termometra, uspem jedino na High odrzati 24-25C kako je na daljincu ali prevelika buka i bura kao sto kazu za 18tke no nije to novo nastalo stanje tako je i proslih zima, valjda veca prostorija + otvoren prolaz od 110cm prema hodniku u drugoj prostoriji druga klima. Izolacija je ok 5cm spolja, siporex, 2cm unutra svukud okolo, pvc 2x140cm.Isključi klimu iz utičnice na duže od 30 sekundi može na nekoliko minuta na to su mislili.Da li čistiš filtere redovno.Povećaj temperaturu na daljinskom za 1 ili 2 stepena.Da li ti je uključen ECO mod proveri.
Mislim da imam resenje tvog problema. Tebi je veca potrosnja nocu kad je jeftina struja zato sto komsija ispod koji se greje na gas iskljuci grejanje. Treba da odes do njega i ponudus mu 2-3000 mesecno zimi da pojaca grejanje za koji stepen i nece ti trebati dodatni uredjaj za dogrevanje.@ivanbass1
Чисто да напоменем 😬
Иначе је у питању "новији" део куће, а када је постављано бројило, није ми познато.
Углавном, треба још да се среди столарија и у ходнику да се ставе додатна врата на средини, плус треба ставити изолацију(5цм) на зид између ходника и собе, јер се не ходник не греје.
Касније ћемо вероватно и тавански простор да претворимо у собу, али о том потом.
Ko je tu ziveo pre tebe je vrv imao vezaru u EPS pa su obrnuli visu i nizu tarifu.Ми смо се уселили пре две године.
Ништа није чепркано око бројила.
Када је проверавано од стране ЕПС-а нисам сигуран.
Имамо само један зид који је целом дужином отворен и то је то. 12цм изолације, на тавану је вуна, па кров.
Комшија на које се наслањамо су на истом спрату, испод нас се греју на гас.
Климу намештамо на 22-25°C
Уосталом, и овде сам писао пре да нам је рачун око 4-5 хиљада зими.
Izvini ali zanima me sta ti je 1.2 u ovoj formuli . Inace rezultat prve jednacine je 2.5kW😄@Golden maximalno izbacivanje toplote nije kada klima daje visok ispuh, vec je i bitno koliko m3 vazduha izduvava, tako da recimo:
1. Izduv 50C, brzina 300m3/h, usis 25C. 300x1.2x25/3600=2.075KW toplote
2. Izduv 40C, brzina 600m3/h, usis 25C. 600x1.2x15/3600=3KW toplote
Kao sto vidis, sa nizim izduvom ali vecom obradom vazduha (600 vs 300m3) klima izbaci vise toplote. Na stranu to sto ICom ne meris temperaturu vazduha ;-)
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Napomena: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.