Na daljinskom nema levo-desno, ima ručnoVerovatno glupo pitanje ali da li 09lmca ima unutra ono da se ručno usmeri duvanje levo ili desno (ili ako može daljinskim još bolje)
Za 13 godina grejanja 40kvm i hlađenja 60kvm imao sam NULA kvarova na 12LT. Što se tiče tablica i snage, može da piše da je KMCC jača, ali garantujem da će klima sa spoljašnjom od 25kg biti bučnija (makar zanemarljivo) i ići češće u defrost nego li klima sa spoljašnjom od 43kg. I kad se sabere toplotni bilans, ova manja će dati manje toplite jer je duže vremena provela u defrostu. Prosto ko pasulj.Apsolutno nisam rekao da neko troluje zato sto mi je preporucio skuplju klimu. Nego da dosta ljudi pise ovde tako sto opravdava svoje placene pare da su dobil perfektnost a u praksi to je sve relativno. To smatram za trolovanje... A imao sam mnostvo situacija ovde gde svako hvali i opravdava enormno placanje. Pogotovu u temama gde su kineske klime, to ti se nebi desilo da si uzeo japanca pa ovo ti se ne bi desilo da si uzeo japanca. Ja opet kazem ja nisam nikog trolovao sto sam rekao da zlatnu sredinu sam nasao gde mogu da dobijem nominalnu snagu na velikim minusima. Svako ko je iole pametan ce posle citanja da istrazi o 12lt i naravno ako se plasi zupcanika ili pucketanja da zaobidje.
Na temu tablica kapaciteta, lepo ti piše CALCULATED. Dakle klima daje tu količinu energije u jedinici vremena. Problem je defrost koji nije uračunat tu. 12-ca sa spoljašnjom od 25kg će češće da zamrzava od 12-ce sa spoljašnjom od 43kg. Nije nikakav problem staviti izuzetno kvalitetan (recimo Panasonic) kompresor u takvu 12-cu i vrteti ga do 130Hz. Dobićemo pregršt snage. Ali taj izmenjivač će brže da zaledi. Sa druge strane u spoljašnjoj od 43kg površina izmenjivača ne mora biti na tako niskoj temperaturi i manje će da ledi u grejanju. Na kraju, čak i pri istoj snazi u grejanju, veća spoljašnja će duže da greje a manje da se odleđuje, i toplotni bilans je na strani "teškaša". Ovo je iz iskustva, 12LT vs 12LMCE.Nema scenarija u kom su te 2 klime ni priblizne snage.
Ne postoji klima od 25kg koja moze da radi priblizno bilo koje od preko 40kg, a pogotovo ne od high-end modela za grejanje.
I to si se bas uhvatio za ZSX model koji solidno odskace performansama od vecine klima u tom budzetu.
Kapacitet te klime na -20C je 3.7kW sa COP 2.1, sto je brutalno dobar rezultat.
7000BTU, SRK20ZSX je jaca od KMCC 12ice, jer daje 2.9kW toplote na -20C.
Pogledajte prilog 435923
Te tablice kapaciteta niko do sada nije objasnio sta tacno znace i sta tacno govore, pa ih svako slobodno tumaci kako mu kada odgovara.
Te tablice nisu namenjene siroj javnosti i niko od nas ih nije tacno objasnio, vec samo sta neko misli da jesu.
Ovde ih je ubacio jedan Fujitsu fanatik i od tada su se omasovile, a pre njega se nisu ni spominjale.
Kod Fujitsua ta tabela prelazi deklarisane maksimalne kapacitete njihovih klima koje su oni sami deklarisali, kao i kod Midea-e, dok kod nekih drugih pokazuje neke totalno smesne rezultate, poput tog Mitsubishija ili ako se dobro secam nekih Panasonica.
Ako gledas te tablice, Midea Breezeless je jaca od tvoje klime, tako da onda mozes reci i da je ispod proseka.
Na kraju, ne placa se klima po watu snage, nego dosta faktora utice na cenu.
Ta ZSX na nekoj jacoj zimi ustedi sigurno 20% u odnosu na tvoju klimu, sadrzi kvalitetnije i otpornije komponente, bolja zavrsna izrada i pre svega, klima koja se dosta bolje bori sa minusima...
Nije Fujitsu dobrotvorno drustvo, pa da ti klimu u klasi 200k dinara daje za 80k.
I njihova Nocria kosta preko 2000e i takodje ima preko 40kg.
Mitsubishi (i Daikin, ako se dobro sećam) u ovakvim tabelama daju TC vrednost na bazi nominalnog broja obrtaja kompresora (100%) dok Fujitsu daje TC na bazi maksimalnog broja obrtaja (praktično maksimum koji može da se postigne pod datim uslovima, kada se kompresor vrti brže od nominalnog, obično do 120-130%).Ta logika pogotovo ne objasnjava Mitsubishi tablicu.
Ti izgleda uporno odbijaš da pročitaš sta sam pitao već nekoliko puta, ne znam je li ego u pitanju, ako jeste, molim te da ga isključiš na par minuta iz diskusije, ako ne možeš, ok, ja neću naučiti ništa novo, ti nećeš naučiti preciznije čitati i hladne glave. Razumijem da svako "brani" svoju kupovinu i da izbori koje osoba pravi, predstavljaju dio ličnosti te osobe (napad na izbor kupovine=napad na ličnost), ali ostavimo to po strani, ja govorim isključivo iz ugla nekog ko želi da nauči i razumije, a ti si se predstavljao kao osoba koja zna i razumije zašto je Premium toliko koliko je novca, a zašto je ulazna toliko. Ja ne zna, i opet ponavljam, molim te da mi objasniš, onoliko koliko ti znaš.Kazes da nedvosmisleno pise o cemu govore, ja ti postavim 5 pitanja o tim tablicama, ti mi ni jedno ne objasnis.
Kada sam napisao da niko, pa ni ja ne zna sta tacno te tablice predstavljaju i da zbog toga nisu relevantne, ti si na to rekao da nedvosmisleno predstavljaju "TABLICE KAPACITETA".
To samo po sebi apsolutno nista ne znaci, nista time nisi rekao.
Kada sam te pitao detaljnije da objasnis, ti kazes da nisi masinac i da ne znas precizno rastumaciti, ali si i dalje jako uveren da znas o cemu pricas, te da se ne radi o ajvaru i kiselim krastavcima.
Kako u isto vreme mozes da kazes da nesto ne znas i da si siguran da znas o cemu se radi?
Sustina jeste da si se javio jer je tvoja klima nazvana prosecnom klimom i da sve ovo pricamo jer te to pogodilo...nisi prvi koji se emotivno veze za uredjaj koji pazari, a svakako da nisi ni poslednji.
Ne znam kakav prirucnik tacno ocekujes, klima je identicna kao i ova kod nas, valjda vidis oznake.
Razlika je sto proizvodjaci tamo iznose max kapacitete na odredjenim temperaturama, dok kod nas ne iznose.
Kod nas iznosi Gree recimo za Amber Premium u specifikaciji.
Ne znam kakav institut pominjes, ali ovo sto sam ja okacio su podaci sa Mitsubishi sajta, mozes ih i sam naci jako lako.
Ne znam kako si zakljucio da bezim iz diskusije, postavio sam ti x pitanja da mi objasnis iz tih tabela za koje si se ti uhvatio?
Sta da ti objasnim, tablicu za koju sam odmah napisao da je nejasna i da ne znamo sta ona zapravo govori kod proizvodjaca?
Za sta da ti dam reference?
Jedini koji je nesto objasnio sam ja, a ti i dalje nastavljas kao da ja nisam nista napisao, jer ti nije sustina da prihvatis informacije, nego da pokazes kako "tvoja klima nije prosecna" i kako tablice koje ne razumes govore bas ono sto bi ti voleo da govore.
Mogu i ja da ti napisem snaga iznad neke tabele, pa kada me ti pitas kakva snaga, cega snaga, kada, kako, sta to znaci...ja ti kazem, pa jasno ti pise SNAGA, ne pise ajvar.
@ivanojle
Dakle, ti kada resis da je ok 120k za klimu, to nije trolovanje, a kada tebi neko preporuci skuplju klimu od one koju si ti zamislio je trolovanje?
Ne interesujes mene ni ti, niti tvoja klima, ali je jako ruzno reci da neko troluje samo zato sto ti je preporucio bolju klimu, a jako smesno tvrditi da je to sto si ti izabrao zlatna sredina, a sve preko toga bacanje para.
Da, cinjenica je da se sve klime kvare i da sve imaju svoje probleme, ali procenat toga nije isti, kao ni sam rad klime.
Ta LT ima jeftinu unutrasnju jedinicu sa jeftinom plastikom koja krcka kada se greje i hladi i sa zupcanikom koji se lomi, lezajevi turbine su im osetljivi sto ce ti reci vecina servisera, a servisna podrska za Fujitsu u Srbiji je najgora od svih proizvodjaca. Dace Bog, pa da nikada ne saznas.
Pored toga, ta LT je klima daleko iznad svoje cene, sam rad i snaga iste je na nivou 50% skupljih klima i to je cinjenica.
Cinjenica je i da je R410a model od pre 13 godina.
SRK35ZSX-W Tbiv= -10, Ph@Tbiv= 3.4Nisam imao nešto vremena da gledam, ali sada virnuh pošto me zainteresovalo:
Bez želje za pristrasnost ili ne daj Bože neke prozivke, govorim samo o brojkama konačnim, i željom da učim i naučim razlike, te analitički pristup i metodološki (šta se gleda, kako i gdje).
Ova klima SRK35ZSX-W je preko duplo skuplja, kako sam razumio ti imaš ovaj model ili još korak niže?
Maksimalni kapacieti grijanja: Spoljna T -15, sobna zadana 24, Fuji izbacuje 2.78, Mitsu 2,42 KW.
Opet kažem, navodiš da je KMCC jedva prosjek.
Po tome, ispada da Fujitsu firzira i lažira podatke, jer je nemoguće da daje snagu kao duplo skuplji segment? Ili ZSX troši duplo manje KW da bi dao isto toplote? Utrošak Mitsu je 0,14 - 1.87 KW, FUJI 0,25 - 1,52 KW.
Spoljnja KMCC 24 kg, Mitsu 43 kg. Tu opet dolazi do ogromne diskrepencije, jer ispada da Fujitsu "zna nešto što Mitsubishi ne zna", pa približnu snagu upakuje u duplo manjoj masi radnih elemenata.
Izvor podataka https://condex.bg/wp-content/uploads/2019/06/SRKxxZSX-W_compressed-1-60.pdf
Ili imaš neko drugo objašnjenje teze, jer po brojkama dobijene toplotne energije, razlike su zanemarive, u komparaciji da je cijena 2.5x viša.
Ovo ti pišem sa aspekta recimo nekog potpuno neupućenog kupca, koji bi uzeo dvije 12-ke i pokrio svoj stan/dio kuće, a gleda na period od 10 godina.
Može uzeti recimo one TCLove, platiti ih 600 eura i biti sasvim zadovoljan 90% vremena sezone, a gdje će se one namučiti i nategnuti u onih najhladnijih 10% dana, u prosjeku će svkaako više trošiti od Fuji i Mitsu. Za poređenje, početna investicija u 2x KMCC bi mu bila 1500 eura, a u 2xZSX-W 3400 eura.
Čime njemu argumentovati, da je opravdano platiti jedinicu 1700 eura, naspram 300 ili 750?