Šta je novo?

Fujitsu klima uređaji

  • Začetnik teme Začetnik teme Ddee
  • Datum pokretanja Datum pokretanja
Pozdrav, uzeo sam 12ltc od prijatelja koga je mrzelo da je popravlja(pitao sam ranije na forumu za misljenje da li uzeti obzirom da je stara 7-8 godina) pa imam jedno pitanje.

Prilikom demontaze obzirom da nije radila klima i nisu mogli da ukljuce hladjenje i deo gasa koji je bio u unutrašnjoj je izgubljen.

Kod mene ugradili ali nisu imali trenutno aparaturu što treba za tu dopunu i sada čekam majstore već neko vreme da dopune gas.

Klima radi, greje i hladi ali sam primetio neke stvari i nisam siguran da li je to zbog nedostatka gasa ili je jednostavno ltc takav. Najniza modulacija kad su bili topliji dani na koju sam mogao da spustim je 240w. Sada kada je temperatura oko 0 ne ide ispod 390w. Na primer ako stavim 24c vuce 450w, ako smanjim na 23, radi odredjeno vreme na 390w i ugasi se, ako smanjim na 22c isto tako radi samo se češće pali-gasi. I sada ovako kako stoje stvari ja ne mogu recimo kad legnem da spavam da stavim na 22 i da ona stabilno radi jer joj je minimum skoro 400w. E sad jedna logika mi je da je tako programirana da ne bi bio hladan izduv a druga logika mi je da je mozda zbog nedostatka gasa tako.

Koliko najnize treba da modulira 12ltc, negde sam procitao 200w....
200W u grejanju, 170W u hlađenju. Gledaj da izvuku sav preostali gas rekuperatorom, odmere novu količinu gasa koja je potrebna za 12ltca (mislim da je 1.2kg) i ibace nov gas u klimu. Ne postoji drugi (ispravan) način, inverter se ne dopunjava, mora sve napolje pa NOV gas na vagi, pa u klimu.
Podebljali su plastiku, pa onako troduplo po mojoj proceni, ovo pricam za LLCE u odnosu na KM, jel imam ih obe. Ne krcka mi ni jedna na grejanju, ali ona od llce kao da je od papira ( naravno nije ) u odnosu na KM, jel.
Nije ista klasa uređaja. LLCE je niža klasa, a KM je (niža) srednja klasa, takonda je razlika u kvalitetu očekivana
 
Poslednja izmena:
Ovo cudo nema i-feel? Model 09KETE...

fujitsu daljinski.png
 
Ovo cudo nema i-feel? Model 09KETE...

Pogledajte prilog 513105
Osim ako ga nisi stavio u Hodnik stvarno ne znam sta ce ti. Ako oces da klima greje i neku sobu pored stavi na fix fan. I da Fuji moze sama da smanji jacinu duvanja kada smatra da je nabila temp i da odrzava. Ali svakako cim oseti da pada temp ona oce i na max fan da radi xa razliku od auto gde nikad ne ide na max fan.
 
Ako oces da klima greje i neku sobu pored stavi na fix fan. I da Fuji moze sama da smanji jacinu duvanja kada smatra da je nabila temp i da odrzava. Ali svakako cim oseti da pada temp ona oce i na max fan da radi xa razliku od auto gde nikad ne ide na max fan.
Cek, ako sam dobro razumeo, ako stavim trecu brzinu duvanja, ona ce sama da pojaca ako joj treba, ili da smanji brzinu i da ugasi vent kad dostigne temperaturu?
 
Pa da nece da duva konstatno u trecoj jer moze da se desi da spusti na 150w modulaciju i onda ce da duva ladno zato ce sama da spusti fan da ne bi bio cold osecaj.
 
Pozdrav
Razmisljam SE za 18 kmta,citajuci rekao bih da je zmaj od klime prvenstveno potrebno za grejanje 55m2
Problem je Malo SA mestom za unutrasnju jedinicu jer je 98x28 a Tu Sam ostavio instalaciju
12 pase pasent a ja bih ipak 18 ovu zbog jacine grejanja
Da li je izvodljivo da SE spusti ispod stoka kao na slici,krilo I ivica stoka 5cm
Karton je kalup unutrasnje
 

Prilozi

  • IMG_20251021_220310.jpg
    IMG_20251021_220310.jpg
    73.6 KB · Pregleda: 130
  • IMG-c83919fd9c11a4f196c02536dc433633-V.jpg
    IMG-c83919fd9c11a4f196c02536dc433633-V.jpg
    82.8 KB · Pregleda: 117
U principu nece nista da joj fali samo obrati paznju na temp opet iznad prozora ako ne dihtuje kako treba senzor klime i pregrevace ti prostoriju. Jes da si izvukao instalaciju al ja bih ti preporucuo Parapetnu za tvoju situaciju AGYG12KVCB/AOYG12KVCBN Nordic Odprilike je jacine kao 18kmta
 
Ovo su balkonska vrata
Tu mora SE nakaciti sad koja CE biti sudjena videcemo
Dnevna I kuhinja su Tu 30m2 spojeno
Da ima 12 Nordic uzo bi Ali nema
 

Prilozi

  • IMG_20251019_174051.jpg
    IMG_20251019_174051.jpg
    104.1 KB · Pregleda: 88
Tu nema mesta za redovno održavanje klime, kako misliš da otvoriš poklopac i izvadiš filtere?
Ili traži klimu sa najmanjom UJ ili traži drugo mesto za montažu.
Pozdrav
 
Tu nema mesta za redovno održavanje klime, kako misliš da otvoriš poklopac i izvadiš filtere?
Ili traži klimu sa najmanjom UJ ili traži drugo mesto za montažu.
Pozdrav
Ima mesta da cucne ispod stoka Jos 5cm znaci ne bi bila.spojena SA kosinama plafona
Jel mislis ninsa tim nemogu otvoriti poklopac da izvadim filtere
 
Montirana upravo i spoljna, 12KHCAN

1000019394-jpg.513449

1000019395-jpg.513451
 

Prilozi

  • 1000019394.jpg
    1000019394.jpg
    555 KB · Pregleda: 509
  • 1000019395.jpg
    1000019395.jpg
    396.8 KB · Pregleda: 527
Montirana upravo i spoljna, 12KHCAN
Koliko se secam unutrasnja vec bila montirana! Jel tada isti majstor postavio i nosace dok nije bilo izolacije?
Ako jeste, sto nije stavio odmah duzi nosaci? Kad vec video kakva je spoljasna, nego sada produzio 🤔
 
Poslednja izmena:
Koliko se secam unutrasnja vec bila montirana! Jel tada isti majstor postavio i nosace dok nije bilo izolacije?
Ako jeste, sto nije stavio odmah duzi nosaci? Kad vec video kakva je spoljasna, nego sada produzio 🤔

Tako je, isti majstor je radio.
Ne bih znao, možda nije bilo na stanju? Sve mu je bilo objašnjeno prilikom prvog dolaska, još sam sinoć kada smo se čuli insistirao da stavi produžetke, on me ubeđivao da će ostati 10cm i da je to dovoljno, 50 nosač, 10 fasada, 30 klima.
S tim što je 10cm samo stiropor, plus lepak iza i napred, bavalit, realno fasada ima više od 10cm.

Na kraju mi je rekao da sam bio u pravu.

Kako god, i ovako je ispalo dobro.
 
Trebao si staviti pocinkovani nosač, ovi zafarbani znaju da korodiraju pa izgleda bedno.
Tu nema mesta za redovno održavanje klime, kako misliš da otvoriš poklopac i izvadiš filtere?
Ili traži klimu sa najmanjom UJ ili traži drugo mesto za montažu.
Pozdrav
Ja sam mu preporučio Daikin FTXC50E sad je 106k na akciji. A malena unutrašnja, taman tu da je uglavi
 
Sad je samo pitanje da li da ide na FTXC50D ili na 12LMCE+07KPCA, izađe na isto u novcu. Sve je pravougaonik. Glavna prostorija je oko 30kvm, i ima dve spavaće sobe čija vrata gledaju ka toj poziciji za klimu. Jedna soba oko 12kvm, druga oko 8kvm. Ako voli da spava u dva stepena manje onda jedna 18 klima, u suprotnom dve, 12+7, to je moje mišljenje
 
Čoveku su ponudili 12LMCE unutrašnju u kombinaciji sa AOYG12LALL spoljašnjom. Ta spoljašnja je od plafonske/kanalske klime, a vidim i da je englezi prodaju i kao univerzalnu spoljašnju. Ima 44kg bruto, 40kg neto, i isti kompresor ide u 12, 14 i 18 model. Valja li to šta?
 
Evo slike spoljne
 

Prilozi

  • Screenshot_2025-11-20-15-56-37-376_com.google.android.gm.jpg
    Screenshot_2025-11-20-15-56-37-376_com.google.android.gm.jpg
    123.3 KB · Pregleda: 66
  • Screenshot_2025-11-20-15-54-10-015_com.google.android.gm.jpg
    Screenshot_2025-11-20-15-54-10-015_com.google.android.gm.jpg
    79.2 KB · Pregleda: 63
Trebao si staviti pocinkovani nosač, ovi zafarbani znaju da korodiraju pa izgleda bedno.

Te nosače je doneo majstor, razočarao sam se kad sam video. I sve to zbog par stotina dinara razlike, ne verujem da je više.
Probaću da sprečim koroziju, možda cink sprej za zaštitu od korozije može da pomogne.
 
Kilma je montirana prosle nedelje, tacno pre 7 dana, ali kako je ovo toplo vreme , osim tog dana kada je montirana nije uopste ni radila.
U sustini je tiha i na najjacoj brzini ventilatora, takodje i ne duva bas bas jako, mala je 07BTU, ali za sobu od 9m2 je odlicna.
Tek kad pocne hladnije vreme bice vise informacija.
Tada kada je radila, odrzavala je temp sa 125w i vazduh na izlazu/izduvu je bio mlak, ne hladan, nisam merio temperaturu, ali nije neprijatan, kako neki kazu da jeste kod klima sa niskom modulacijom...
Kakvi su utisci sada kada je hladno, kako održava, kolika je najniža modulacija? Sad je 40k ali je razmatram jer mi je VOX IVA5-12JR riknuo samo duva bez grejanja vuče 250W ali ne greje, trebao drugar juče da svrati ali ga nema gužva. I VOX najniže ide 380W a ta KPCA 125W to je nebo i zemlja razlika u kulturi radi plus VOX nema Quiet brzinu a ova ima. I ako je namestim svakako bih je zamenio.
Razmišljam se između nje i ASHG09KETE-B/AOYG09KETA, ona je 54k, razlika 14k, da li vredi da se uloži? Soba jeste mala 11,8m2 spavaća ali razmišljam šta da uzmem, možda će ova KETA više da se pali gasi, koliko je njoj najniža modulacija beše ako neko ima?
 
@djalf
Sad sam proverio, podesena je na 22c, u sobi je 22c, a napolju 1c, duva mlako bas, skoro je luftirano i trenutna potrosnja je 170w.
Klinac to cesto menja, na 22, pa mu hladno, podigne na 23, pa mu vrucina, spusti nekad na 18-19, nekad i ugasi, valjda mu takav subjektivni osecaj, mada u sobi je uvek 21-22-23c.
Juce sam video da je bila u defrostu, i rece mi bas juce da sad cuje da kvrcne plastika, ali samo jednom-dvaput, nista strasno i ne cesto, pretpostavljam da je to posle defrosta...
O modulaciji sam pisao i ovde, postavicu grafik sa potrosnjom za poslednjih 7 dana, objasnio sam kako se koristi, pa proceni...

I ja sam razmisljao o 09KETE, ali me odbila velicina unutrasnje jedinice, ali ova je i vise nego dovoljna u mom slucaju, mislim da bi i kod tebe bila ok...

Screenshot_2025-11-23-14-20-04-679_com.tplink.iot.jpg Screenshot_2025-11-23-14-20-35-247_com.tplink.iot.jpg
 
@Millan1
Hvala puno, ovo je odličan rad klime po meni, isto i za @Satazabuki i KETE.
Krckanje je neminovno prilikom defrosta, tu su velike razlike u temperaturi i tu očekujem.
Da li se zna koji je kompresor u KETE? Za LPCA neko je napisao da je LG. Obe imaju rednoredni izmenjivač u spoljnoj jedinici pa gledam da li vredi dati 14k više za KETE samo zbog razlike u dizajnu i možda malo boljem kompresoru kada mi ta dodatna snaga ne treba za taku malu sobu od 12m2.
Koliko vidim rad je vrlo sličan i obe spuštaju nisko, KPCA spušta niže od svih modela koje imam (LGC, LLCA, LU).
 
Evo jedan update... 🙂
Danas sam slucajno bio u sobi kad je otisla u defrost i bas sam ispratio, trajao je 5min, pred sam pocetak defrosta iz unutrasnje se na par sekundi culo kao strujanje vetra, vazduha, sto je specificno za neke klime, to mi se ponekad cuje i na 09LMCA, cisto da pomenem, nekome moze da smeta, rece mi klinac da se to cuje ponekad, retko.
Ne znam da li je to bio neki "kontrolni" ili standardni defrost, jer znam da na Fujitsu klimama traje 15min, bar na ovim koje imam... Po zavrsetku defrosta nista nije krckalo, jer je krenula sa malom potrosnjom 160w, i izduv je bio bas mlak.

Inace, danas ceo dan odrzava sa 170-180w, setovana na 22, u sobi je trenutno 22.5c, napolju oko 0c.
I da ponovo pomenem, mada sam vec pisao, soba(9m2) je neizolovana, pvc prozor, nalazi se na spratu na cosku kuce, dva spoljna zida, na tavanu po ploci poredjan stiropor 5cm i ispod garaza u kojoj je trenutno 11c.
Screenshot_2025-11-23-20-04-45-046_com.tplink.iot.jpg
 
Moje vuču oko 600W prilikom defrosta, to je ovaj sivi spike verovatno pri kraju grafikona.
Prilikom defrosta ona okrene proces pa gurne toplo iz unutrašnje jedinice u spoljnu i kontra to se čuje, jače je kad okreće nazad, tu se više čuje na primer na LLCA dok na LGC je to baš tiho. Na Voxu je baš glasno.
 
Moje vuču oko 600W prilikom defrosta, to je ovaj sivi spike verovatno pri kraju grafikona.
Prilikom defrosta ona okrene proces pa gurne toplo iz unutrašnje jedinice u spoljnu i kontra to se čuje, jače je kad okreće nazad, tu se više čuje na primer na LLCA dok na LGC je to baš tiho. Na Voxu je baš glasno.
Cudno, na one TCL iz druge teme, to se uopste ne cuje....a fuji isto prvi te "cudne" zvukove 😀
 
Pa pošto je u spavaćoj ume da me probudi, srećom nije ih bilo više od par po sezoni jer greje samo 12m2.
 
Cudno, na one TCL iz druge teme, to se uopste ne cuje....a fuji isto prvi te "cudne" zvukove 😀
Al bukvalno zavisi od klime do klime a ne od marke do marke. Kod mene 18kmta DF se ne cuje cak ni pucketanje niti gas. Dok Hisense Nordic se cuje nenormalno sva sreca retki su nasuprot 18kmta. Mozda bas zbog tog algoritma kao i kod daikin-a kad je ovo ludo vreme 18kmta na sat ide al se ne cuje da se svi bi poludelu od df-ova 🙂
 
Al bukvalno zavisi od klime do klime a ne od marke do marke. Kod mene 18kmta DF se ne cuje cak ni pucketanje niti gas. Dok Hisense Nordic se cuje nenormalno sva sreca retki su nasuprot 18kmta. Mozda bas zbog tog algoritma kao i kod daikin-a kad je ovo ludo vreme 18kmta na sat ide al se ne cuje da se svi bi poludelu od df-ova 🙂
Koliko potroši Fuji u odnosu na Hisens? Ako odrađuje veći deo posla onda nije ni čudo da više defrostuje
 
Duplo, ali pazi kad je 7 stepeni i preko. Nordic cuti 18kmta celu kucu odrzava. Ispod 7 stepeni Se pali Nordic. Sobzirom da nemam izolaciju nordic mi je idealan jer bi dosta varilala temp kad Fuji ide u Df ovako nordic greje dok ova u Df. Ovo je ukupna potrosnja od pocetka meseca u 80 kvadrata neizolovane kuce.
 

Prilozi

  • Screenshot_20251124-090645.png
    Screenshot_20251124-090645.png
    94.5 KB · Pregleda: 35
  • Screenshot_20251124-090639.png
    Screenshot_20251124-090639.png
    95.1 KB · Pregleda: 32
Nazad
Vrh Dno