blastermaster
Poštovan
- Učlanjen(a)
- 27.09.2016
- Poruke
- 56
- Poena
- 60
Neko je napisao da li veće cevi u podu smanjuju problem sa DF. Odgovor bi bio ne, bar u većini slučajeva. Ako imate standardne cevi za podno grejanje, f16, debljine zida 2mm, onda je unutrašnji prečnik 12mm. Po pravilu gusto ređano podno grejanje treba da potroši 10m cevi po m2, tj 100m na 10m2. U tom krugu od 10m2 staje oko 10-12l vode. Dakle za manje sisteme je dovoljno min 35m2 podnog grejanja za direktno povezivanje toplotne pumpe bez bafera. Zašto onda ljudi stavljaju bafer? pa zato što ugrade duplo jaču TP koja jako brzo zagreje objekat, izmodulira snagu na min i uđe u pregrevanje, isključi se, potom se opet uključi i tako u krug. Kako bi to izbegli, umesto da ugrade TP odgovarajuće snage, instalateri ugrade bafer i kao rešiki su problem, a ustvari naplatili duplo jaču pumpu, bafer i nepotrebnu hidrauliku za sve to. Sa druge strane, neke pumpe jesu baš loša klasa, nažalost ima ih mnogo i mora bafer da se stavi jer non stop idu u DF režim i podhlađuju kuću konstantno.
Na pitanje koje to pumpe ne ulaze DF tako lako, to su premium uređaji, dakle ako TP od npr 10kW košta manje od 3.000 - 4.000 EUR znajte da je niža klasa i da će lediti prvom prilikom.
Izvini, šta tačno misliš pod ovim podhladjuju kuću?