Nije tačno. Kondenzat mrzne samo na klimama koje defrost ne mogu da urade kako treba.
Nema grejač veze sa defrostom nego sa ledenom vodom koja ostaje iza defrosta kao što sam napisao u prethodnom komentaru.
Ta voda nakon defrosta je ledena i čim ode sa isparivača ona će se ponovo smrznuti a ako to bude u tacni onda možeš dobiti ovo kao sa videa iznad i onda džaba što je odradila super defrost i što je isparivača čist.

Meni je problem što se stvara kondenzat sa spoljnje strane tacne pa voda kaplje na stepenište ispod jer je temperatura u tacni preniska. Sa samim defrostom nikakvih problema nema i to se dešava i kada je napolju toplo.
 
Kod klima koje loše odrade defrost, kristalizacija počinje znatno brže (dakle, već postoji led jer ga defrost nije uklonio u dovoljnoj meri). Posledica je da donji deo izmenjivača posle defrosta rapidno mrzne ponovo. Na kraju dolazi do stvaranja leda debelog nekoliko cm koji se ne može nikako ukloniti sem ugradnjom grejnog kabla. Međutim, postoje klime koje sa tim nemaju problema (ako govorimo o našem podneblju). Druga važna stvar na koju se malo obraća pažnja je kvalitet premaza spoljnog izmenjivača, koji mora imati izražena hidrofobna svojstva i na taj način sprečavati nakupljanje vlage koja kasnije mrzne.
Dakle, grejni kabl nije bitna stavka.
Nema grejač veze sa defrostom nego sa ledenom vodom koja ostaje iza defrosta kao što sam napisao u prethodnom komentaru.
Ta voda nakon defrosta je ledena i čim ode sa isparivača ona će se ponovo smrznuti a ako to bude u tačni onda možeš dobiti ovo kao sa videa iznad i onda džaba što je odradila super defrost i što je isparivača čist.
čekam prvu priliku da ti dokumentujem kako krštena klima odradi defrost posle čega više nema leda. a videćeš i drugu klimu u istom stanu koja kao da je na severnom polu. Već sam prošle godine kačio fotografije, ali ću izgleda morati i ove.
 
Baš si tvrdoglav i ne razumeš o čemu pričamo.
Nakon defrosta nema leda na isparivacu niko ga nije pominjao osim tebe.
 
Ne govorim ja o ledu na isparivaču već o ledu na tacni.

Kada ostane led na tacni u znatnoj meri, vrlo brzo ide proces mržnjenja isparivača posle toga.
 
Nema leda u tacni dok traje defrost ali cim prestane defrost ta voda je ledena i brzo mrzne.
 
Nema leda kažeš? Ček samo malo dok zahladni pa ću da ti dokumentujem na više klima kako nema.
 
Ako i jedna klima ima savršene defroste to je Daikin.
 
Naravno.
Nije tačno. Kondenzat mrzne samo na klimama koje defrost ne mogu da urade kako treba. Dokumentovao sam ovo prošle sezone, ali za nove članove ću ponoviti čim se steknu uslovi pa da vidiš kako je jedna suva kao barut, a duga okovana ledom.
Kondenzat - voda mrzne kad je napolju ispod nule. Prosto ko pasulj. Defrost nema blage veze sa tim.
 
Pa svaki defrost proizvodi vodu bio dobar ili ne. Led ide u oba slučaja. Čovjek iznad piše led se stvara samo ako je loš defrost.

Leda nema ako ugriješ tu vodu grijačem. Šta nije jasno?
 
Pa svaki defrost proizvodi vodu bio dobar ili ne. Led ide u oba slučaja. Čovjek iznad piše led se stvara samo ako je loš defrost.

Leda nema ako ugriješ tu vodu grijačem. Šta nije jasno?
Ja pišem, ali ti slabo kapiraš, kao i tvoj drugar.

Kažem da nekim klimama nije potreba grejač, jer posle defrosta nema više ni leda ni vode u bitnoj količini na tacni. Za razliku od njih, nekim klimama je grejač neophodan s obzirom da na kraju čitava sj može da bude zamrznuta. Razlog mržnjenja spoljne jedinice je taj što pri defrostu klima ne može da odmrzne ceo donji deo izmenjivača sj. Tada tacna bude okovana ledom i taj led se po prirodi stvari penje uz izmenjivač sj i onda ulaziš u zatvorenu petlju iz koje je jedini izlaz gašenje klime. Klima time gubi kapacitet jer izmenjivač sj ne može da uzme energiju iz spoljnog prostora. Dakle, defrost je razlog zašto se led stvara na tacni. Ta voda ne dolazi iz dimenzije X već sa izmenjivača sj.
Zašto neka klima može da uradi dobar defrost, a neka ne može? Verovatno je više razloga u pitanju, od snage kompresora kojom radi u defrostu, dužine defrosta, učestalosti defrosta i konstrukciji spoljnog izmenjivača.

Pošto je izmenjivač sj donjim delom "uronjen" u tacnu, veoma je bitno gde se nalazi prva horizontalna cev u izmenjivaču. Da li je bliža ili dalja od dna tacne. Ako je postavljena dalje, ona nema način da efikasno otopi led koji je nisko u tacni.

Zbog svega toga se klime ponašaju različito. Vivax aemi jednom godišnje zbog ovoga moram da gasim, jer je tacna konstantno okovana ledom. Ali ne samo tacna, već kako vreme odmiče, led se penje sve više i više . Zato ova klima pri defrostu piša na sve strane i to ne sa dna tacne, već iz izmenjivača između lamela. Sa druge strane LG ne piša nigde, već vodu izbacuje kroz crevo sa donje strane tacne. Zašto LG može da uradi defrost u kome tacna ostaje bez vidljivog leda, a Vivax (by Midea) ne može?

Vraćam se opet na početak priče, birajte klime po preporuci, a ne po hajpu, jer ćete posle dodavati grejače i ko zna šta još. Inače, ukoliko sami ugrađujete grejač, gubite garanciju.
 
Ti uporno pises o ledom okovanoj spoljnjoj jedinici a mi to ni pomenuli nismo.

ajd uzivaj u svojoj prici...
 
Pa zašto se onda ugrađuje grejač? Zašto ti onda smeta led na tacni? Estetski problem?
 
Napisao sam vec, ali recenice ne citas do kraja.
 
Poenta priče, ne dozvolite da vam uvale ‘muda pod bubrege’ aka Vivax jer ćete dobiti santu leda na minusu.
 
Dobar je grejac tacne zbog jos jedne stvari na koju nisam obracao paznju dok nisam ugradio spoljnju jedinicu iznad stepenista.

Prilikom defrosta u tacni se stvori led ili je temperatura u tacni vrlo bliska nuli i onda se sa spoljnje strane tacne stvara rosa i kondenzat koji kaplje dole sacuvaj boze i ako nista nije smrznuto i temperatura je u plusu.
kad ima grejac jednostavno nemate takav problem.

mada ovde vecinu ljudi boli briga gde curi kondenzat.
Evo citiraću te ja... Pa kaže, "Prilikom defrosta u tacni se stvori led".

Pa onda kaže sledeće ”Nema leda u tacni dok traje defrost ali cim prestane defrost ta voda je ledena i brzo mrzne."

Je l ima leda ili nema leda, jer u prvom postu pišeš da prilikom defrosta leda ima u tacni, ali u sledećem postu pišeš da ga nema?

Ja vrlo pažljivo čitam druže šta pišeš, sve do kraja.
 
Da li možete da mi kažete Vaše mišljenje o sledećoj inverter klimi : Samsung AR12TXHQASINEU ?

Prodaju ih iz Bugarske za 38,000 dinara, a kod nas u Srbiji ih nema ispod 57,000 dinara.. (naravno nove)
 
Mislim da je na forumu nema niko.
 
Mislim da je na forumu nema niko.
Bas je privlacna cena, ali ne znam kakav je Samsung kada su klime u pitanju..
Takodje prodaju model Samsung AR12TXFYAWKNEU WIFI za nekih 430 evra sto je takodje povoljno za ovakvu klimu..
 
Pa onda kaže sledeće ”Nema leda u tacni dok traje defrost ali cim prestane defrost ta voda je ledena i brzo mrzne."

Je l ima leda ili nema leda, jer u prvom postu pišeš da prilikom defrosta leda ima u tacni, ali u sledećem postu pišeš da ga nema?

Ja vrlo pažljivo čitam druže šta pišeš, sve do kraja.
Evo boldovao sam ti.
nema leda,
ne mrzne isparivac apsolutno nikada, ali tacna rosi sa donje strane i kaplje po stepenistu jer je voda od kondenzata oko nula stepeni a temperatura okoline je dosta veca.
takva stvar se ne desava kada ima grejac.
 
A ne postoji šansa da ste obojica u pravu i da to zavisi od klime i spoljne temperature? Ako je jako hladno i vlažno moguće je i klime koje dobro odrade defrost da zalede.
Naravno na nekim uobičajenim temperaturama se vidi ko testira uređaje pa neke ni uobičajen defrost ne završe dobro. Grejač je dobrodošao što su veći zahtevi za klimu, niža spoljna, vetar, vlaga, veća kvadratura koja se greje itd..
 
Dve Tesla klime stare par sezona u komšiluku, više ne krase fasadu. Verovatno su se fantastično pokazale :D
DIY
 
Poslednja izmena:
Toliko lose i pogrešno uradjeno, a jos sam kaze da je iz "struke"!
Sramota me u njegovo ime.
 
Električar je, nije frigomatičar
 
Verovali Vi meni ili ne,ali na ovaj način su u mom gradu firme za klime "prepravljale" on/off klime da mogu i da greju zimi.I to je bila baš reklama na veliko. Video sam da je moj komsija to uzradio na starog vivaxa. Ljudi su mu prosto ceo izmenjivac i posudu obavili grejnim kablom i stavili isti ovaj termostat. ma i boja mu ista. i namestili mu da se pali na oko nule i kao to je to. I jos on bio zadovoljan jer pre toga nije mogao da se ogreje na kllimu ispod nule. hahaha... a ovako greje klimu a ona kao greje njega. Nikada nisam ga pitao koliko struje troši?!
 
Pa troši onoliko koliko je snaga grejača. Vidimo da je to cca 240 W. Ovo se zove seci uši, krpi dupe. No, ovo je ono što ovoj klimi daje ono još "malo" da kako tako radi na minusu. Sve se svodi na dobar izbor uređaja, a ne naknadna budženja.

U komšiluku bile do pre neki dan dve Tesle. Obe zamenjene klimama koje mogu da greju. Džaba bačene pare pre par godina.
 
Nazad