Клима декларисана за велике минусе би требало да има грејач, ако је заиста предвиђена да поуздано ради у таквим условима. Некима на форуму су климе ледиле у далеко блажим условима од вишедневних и вишенедељних дебелих минуса.
Ja sam misljenja da taj grijac na tacni i nesto ne sluzi puno vise od tog da se ne skupi led na dnu tacne. Vidjao sam klime koje imaju grijac 24h upaljenje u minusu pa opet zalede iako pise da mogo do -20c a one stekaju vec na -8c kad takva temp potraje. Takodje se ne slazem sa izjavama da su naj tezi uslovi oko 0c za klimu. Ok mozda joj nije lako, ali ako bi bilo -10 ili -15 naprimjer dve sedmice je daleko gore za klimu neko tih 0c. kako god okrenes imala upaljen grijac 24h ili samo kod defrosta sem odvoda tog nikakve veze nema. Ili grije ili negrije po hladnim vremenima.
 
Ja sam misljenja da taj grijac na tacni i nesto ne sluzi puno vise od tog da se ne skupi led na dnu tacne. Vidjao sam klime koje imaju grijac 24h upaljenje u minusu pa opet zalede iako pise da mogo do -20c a one stekaju vec na -8c kad takva temp potraje. Takodje se ne slazem sa izjavama da su naj tezi uslovi oko 0c za klimu. Ok mozda joj nije lako, ali ako bi bilo -10 ili -15 naprimjer dve sedmice je daleko gore za klimu neko tih 0c. kako god okrenes imala upaljen grijac 24h ili samo kod defrosta sem odvoda tog nikakve veze nema. Ili grije ili negrije po hladnim vremenima.
Ne bih se bas slozio sa tobom.Vlaga je ta koja najvise gusi SJ.A ima je najvise kad je tempetatura negde oko 0.Mnogo cesce je klima isla u defrost kad je bilo oko 0 i velika vlaznost,nego na -8 a vlaznost niska.
 
.
Ne bih se bas slozio sa tobom.Vlaga je ta koja najvise gusi SJ.A ima je najvise kad je tempetatura negde oko 0.Mnogo cesce je klima isla u defrost kad je bilo oko 0 i velika vlaznost,nego na -8 a vlaznost niska.
Hoces da kazes da klima bolje grije na -10 naprimjer nego na 0c i da tako bude naprimjer vise dana? Slazem se da vlaga nije sjajna za klimu ali da je se vise pati na 0c nego na -10 ili vise tog misljenja nisam. Nisam jer sam vidio dosta klima koje na -10c traze vec neku podrzku drugog grijanja da bi u kuci bilo toplo.
 
Oko 0 je najveca vlaznost, ispod -2 pa na nize vazduh postaje suv i nema sta da zaledi na klimi, na -10 klima je skroz suva, a to sto objektu treba dodatno grejno telo to je zbog vece hladnoce, a ne slabijeg rada klime, jer klima tad retko prekida rad i i de u defrost, bar bi tako trebalo da bude ako je sve ispravno na klimi i ako je klima dobro konfigurisana da radi.
 
Oko 0 je najveca vlaznost, ispod -2 pa na nize vazduh postaje suv i nema sta da zaledi na klimi, na -10 klima je skroz suva, a to sto objektu treba dodatno grejno telo to je zbog vece hladnoce, a ne slabijeg rada klime, jer klima tad retko prekida rad i i de u defrost, bar bi tako trebalo da bude ako je sve ispravno na klimi i ako je klima dobro konfigurisana da radi.
Nije naglasak toliko na df kolio bar imam osjecaj da se cesto naglasava taj grijac tacne, kao da mjenja scop i da klima moze ici u neke jake minuse samo zbog tog grijaca. Dosta klima taj grijac pali samo kod defrosta ali ako opada temparatura onda i klimi opada efikasnost! Cak i da je savrsen prostor ako vani ide bas jak minus nema od nje nista. Super je to da su zime sve balaze, pa je muka sa 0c i na tom vise manje ostaje.
 
Grejač ima velikog uticaja na ispravan i kvalitetan rad jeftinijih kineskih klima uređaja koji imaju lošije isprogramiran defrost, i kod onih uređaja koji su često pod punim opterećenjem. Kao što sam prošle sezone stavljao jednoj mušteriji grejače naknadno u jednu Vestelovu klimu jer joj je defrost krš neviđen, kaže čovek druga klima totalno od kako su grejači stavljeni. Ovako kad sebe okuje ledom i dole se talozi, polako se to penje ka gore, zagusuje kondenzator, samim tim opada protok vazduha, izmenjivanje toplote i efikasnost uređaja
 
Grejac spoljne jedinice sluzi da obezbedi prohodnim puteve kojim ide otopljeni kondenzat posle defrosta i da se isti ne zadrzava vec otice van tacne. Samim tim kada nema leda u tacni ne moze da dodje do nakupljanja leda na isparivacu odozdo na gore, sto se desava na losijim klimama koje rade pod vecim intenzitetom. Obrni okreni, grejac pomaze klimi u grejanju i podize njenu efikasnost jer isparivac skoro pa nikad nije zaledjen i samim tim bolje vrsi razmenu toplote i automatski manje trosi struju za dobijanje odredjene kolicine energije potrebne za grejanje.
Ne može da poveća efikasnost, već samo da smanji pad efikasnosti usled nepovoljnih meteo uslova.
 
Bez obzira na sve, nadam se da ću imati priliku da vidim kako će se Dimstal klima kod komšije ponašati tokom ove, ujedno i prve zime. S obzirom na to da je prostor prilično mali i idealan za grejanje, uz savršenu izolaciju i minimalne toplotne gubitke, biće zanimljivo videti kako radi. Nažalost, komšija je bas rijetko tu, ali ovo može poslužiti kao dobra paralela – kako se lošija klima snalazi u vrhunski izolovanom prostoru. Naravno, ostaje da se vidi i kakva će zima biti. Ako bude kao pred prosla bice super test.
 
Pravilno dimenzionisanje uz obaveznu rezervu snage i nema problema niti je potreban grejač.
Na većim minusima je konstantan rad, nema vlage i radi samo kontrolni defrost na par sati.
Klima se ne muči na minusima već ako greje preveliki prostor sa lošom izolacijom pa mora kompresor da radi u 100% duži period.
Kod mene nijedna klima ne prelazi 50% opterećenja čak i na -10C (verovatno i ispod, nisam baš merio) ali 5 komada na 90m2, svaka prostorija skoro ima svoju i nema problema.
 
Pravilno dimenzionisanje uz obaveznu rezervu snage i nema problema niti je potreban grejač.
Na većim minusima je konstantan rad, nema vlage i radi samo kontrolni defrost na par sati.
Klima se ne muči na minusima već ako greje preveliki prostor sa lošom izolacijom pa mora kompresor da radi u 100% duži period.
Kod mene nijedna klima ne prelazi 50% opterećenja čak i na -10C (verovatno i ispod, nisam baš merio) ali 5 komada na 90m2, svaka prostorija skoro ima svoju i nema problema.
Hoces da kazes da bilo koja klima ( mislim na klime koje su na papiru deklarisane npr do -20c ) ako se pravilno postavi za zadatu kvadraturu uz dobru izolaciju grije bez problema? Cak i na -15c ili nize.... Pa cak i teoretski npr 2 sedmice bude takav minus?
 