Vek trajanja manje-više, performanse trpe. Ciklus kraći od 45min daje manji COP od očekivanog. Radioi Englezi merenja na nekim njihovom institutu, inverter TP naravno. TP snage 10kW izvrti vodu u sistemu jako brzo, protok je na max oko 36l/min. Dakle ugreje vodu za par minuta, i ako sistem grejanja nije doboljno brz u delu predaje toplote sa vode na grejno telo, eto gašenja i ponovnog paljenja kad sobni termostat ustanovi da temp nije potignuta. I tako u krug. Taj problem rešava masivna košuljica u podu, i cevi motane na max 10cm, uz odličnu termo izolaciju objekta. Tada temperatura vode u polazu ne mora biti visoka, recimo 28°C, i sistem je samoregulišući, jer kako se sobna temperatura približava zadatoj, podna površina predaje sve manje i manje energije vazduhu, jer je ∆T sve manji. Tu onda ne trebaju aktuatori, mešači niti dodatne pumpe. Ali mora biti prisutna MASA, kako grejnog tela tako i grejnog fluida (vode). Ne znam koliko vode ide u radijatore ali ja bih to postavio takomda ukupna količina u celom sistemu nije ispod 200L kako bi TP od 10kW imala masu vode sa kojom raspolaže. Instant defrost bez da se rashladi pod, a ujedno i ravnomeran rad kompresora bez kratkih ciklusa gde se COP strmoglavi/prepolovi. Ja nemam volumizer, ali imam preko 200l vode u sistemu podnog grejanja sa TP 11,2kW, pa sve fercera kako treba. Ali ako bi mi falilo, dodao bih volumizer bez razmišljanja. To nije bojler od 200l, to bi bilo nešto tipa 50l i "mirna Bačka", tek da se dopuni masa raspoložive vode. Klime imaju raspon potrošnje 1:10 recimo (150W-1500W na kompresoru), dok kod TP to nije tako povoljno, već kod nekih modela ide do samo 1:2, tako da u tim slučajevima min snaga nije povoljna za rad sa malom količinom vode