Šta je novo?

Fujitsu klima uređaji

  • Začetnik teme Začetnik teme Ddee
  • Datum pokretanja Datum pokretanja
Dzabaka zaista,, ja platio 73k ( koliko se secam ) KM12 tamo oko korone, pa otisla na preko 80k, sad je i ona mozda nize, ne pratim pa ne znam.
 
I ja sam je nasao pa mi deluje primamljivo.
Pa uzimaj ne čekaj da se ne proda. A daj neku sliku prostora pa da vidimo šta i kako. Ja imam 90m2 i ok raspored ali sam opet skoro u svaku stavio po klimu jer volim da je ujednačeno svuda. 5 klima, sve Fujitsu.
 
Sta bi ste vi izabrali u ovoj borbi Japanaca i zasto?

Daikin FTXF50D/RXF50D Sensira protiv Fujitsu ASYG18KMTE/AOYG18KMTA

Dve veoma slicne klime po specifikaciji i ceni. Ono sto se svi loze jeste tezina spoljne jedinice. Kod Daikina je to 11kg vise ali cak i sa tih 11kg vise nema dvoredni izmenjivac.
Za Daikin otprilike znam kakvo je stanje sa delovima i serviserima. Kakvo je stanje sa Fujitsu delovima tj da li ih ima, da li se ceka mnogo na popravke i generalno da li za taj brend ima uslovljavanja da samo odredjeni servisi mogu da instaliraju te klime i da vaze garancije ili moze bilo ko?
 
Pa nije im cena baš slična..
 
Razlika je fazon 50e...uzmi Daikin.
 
  • Like
Reagovanja: rtx
Sta bi ste vi izabrali u ovoj borbi Japanaca i zasto?

Daikin FTXF50D/RXF50D Sensira protiv Fujitsu ASYG18KMTE/AOYG18KMTA

Dve veoma slicne klime po specifikaciji i ceni. Ono sto se svi loze jeste tezina spoljne jedinice. Kod Daikina je to 11kg vise ali cak i sa tih 11kg vise nema dvoredni izmenjivac.
Za Daikin otprilike znam kakvo je stanje sa delovima i serviserima. Kakvo je stanje sa Fujitsu delovima tj da li ih ima, da li se ceka mnogo na popravke i generalno da li za taj brend ima uslovljavanja da samo odredjeni servisi mogu da instaliraju te klime i da vaze garancije ili moze bilo ko?
Ja ne znam kakva je to 18tica koja nema dvoredni izmenjivač? Jedino da je veća spoljna jedinica pa tako dobija na većoj površini izmenjivača.
 
Danas sam dobio ponudu od VIACOM-a. AIRSTAGE FUJITSU zidna ASEH12KJCAL Design 680e+pdv. Kazu da KHCAN vise nece dolaziti.
 
Ja ne znam kakva je to 18tica koja nema dvoredni izmenjivač? Jedino da je veća spoljna jedinica pa tako dobija na većoj površini izmenjivača.
Znas kako, jeste dvoredni izmenjivas majka, ali ako su cevi dovoljnog preseka, recimo 8+ mm, ako je SJ dovoljno velika, ako ima 1 kg gasa i vise, to jeste 18 tica, bez obzira sto nema dvoredni izmenjivac. Izgleda da u osnovne modele svi stavljaju jednoredni izmenjivac..sta ces, stednja..
 
Pozdrav svima.
Potrebna mi je pomoc u vezi odabira adekvatnih klima. Prostorije koje bi trebalo da pokrije su sobe 18kvm i 12kvm, kao i hodnik 9kvm, sa visinom 3m do plafona. Stan je u pitanju, stara gradnja, debeli zidovi, prozori sa troslojnim staklom, ali bez izolacije.
Prvobitni plan je bio jedna 12-ica (LG12EQ ili ET zbog wifi-ja, medjutim vidim da se pojavila 12KETA na snizenju, pa ako moze poredjenje 12EQ/ET sa 12KETA) i jedna 7-ica (Fujitsu General KPCA ili KETA, i ovde pitanje da li je KETA bolja za tih 4000 dinara koliko je skuplja?)
Druga varijanta je obe 7-ice vec pomenute, samo u zavisnosti koja je bolja i prikladnija za prostor.
Potrebne pre svega za grejanje, naravno i za hladjenje mada, koliko sam shvatio iz procitanog na forumu, za hladjenje moze manje-vise bilo koja klima...
 
Znas kako, jeste dvoredni izmenjivas majka, ali ako su cevi dovoljnog preseka, recimo 8+ mm, ako je SJ dovoljno velika, ako ima 1 kg gasa i vise, to jeste 18 tica, bez obzira sto nema dvoredni izmenjivac. Izgleda da u osnovne modele svi stavljaju jednoredni izmenjivac..sta ces, stednja..
Dvoredni izmenjivac = duplo vise vremena za defrost, khcan radi df oko 15 min.
 
Dvoredni izmenjivac nema veze toliko sa duzinom trajanja defrosta. Evo npr, imam Vox 18, i ima dvoredni izmenjivac, defrost traje oko 7 minuta, od prestanka grejanja do ponovnog pocetka grejanja, i ne govorim o kontrolnim defrostima, nego o pravom defrostu. Uz dvoredni izmenjivac uvek ide i mnogo jaci kompresor koji je dimenzionisan za taj isparivac, odnos snage kompresora i velicine izmenjivaca treba uvek da bude skoro pa isti, tako da ce defrost trajati isto kao na jednorednom izmenjivacu. To sto na nakim klimama traje po 15 minuta to je nesto drugo, nema veze sa dvorednim izmenjivacem, i ako ima moze da utice 10-20% na duzinu trajanja defrosta, nikako duplo.
 

Prilozi

  • Sens vs kmt.jpg
    Sens vs kmt.jpg
    42.4 KB · Pregleda: 92
Pozdrav svima.
Potrebna mi je pomoc u vezi odabira adekvatnih klima. Prostorije koje bi trebalo da pokrije su sobe 18kvm i 12kvm, kao i hodnik 9kvm, sa visinom 3m do plafona. Stan je u pitanju, stara gradnja, debeli zidovi, prozori sa troslojnim staklom, ali bez izolacije.
Prvobitni plan je bio jedna 12-ica (LG12EQ ili ET zbog wifi-ja, medjutim vidim da se pojavila 12KETA na snizenju, pa ako moze poredjenje 12EQ/ET sa 12KETA) i jedna 7-ica (Fujitsu General KPCA ili KETA, i ovde pitanje da li je KETA bolja za tih 4000 dinara koliko je skuplja?)
Druga varijanta je obe 7-ice vec pomenute, samo u zavisnosti koja je bolja i prikladnija za prostor.
Potrebne pre svega za grejanje, naravno i za hladjenje mada, koliko sam shvatio iz procitanog na forumu, za hladjenje moze manje-vise bilo koja klima...
Pošto nemaš izolaciju a ipak je stan to možeš i sa 2x 9 KETA da pokriješ ali bi ja pre išao na 12 KETA i 9 KETA i miran si 100%.
 
Dvoredni izmenjivac nema veze toliko sa duzinom trajanja defrosta. Evo npr, imam Vox 18, i ima dvoredni izmenjivac, defrost traje oko 7 minuta, od prestanka grejanja do ponovnog pocetka grejanja, i ne govorim o kontrolnim defrostima, nego o pravom defrostu. Uz dvoredni izmenjivac uvek ide i mnogo jaci kompresor koji je dimenzionisan za taj isparivac, odnos snage kompresora i velicine izmenjivaca treba uvek da bude skoro pa isti, tako da ce defrost trajati isto kao na jednorednom izmenjivacu. To sto na nakim klimama traje po 15 minuta to je nesto drugo, nema veze sa dvorednim izmenjivacem, i ako ima moze da utice 10-20% na duzinu trajanja defrosta, nikako duplo.
Gree viola df 15 min sa dvorednim, gree muse 5-7 min sa jednim, midea extreme 3-7 minuta sa jednim, fujitsu 14 kmcdn 15 min, dva reda, 12 khcan 15 min, dva reda,
 
Danas sam dobio ponudu od VIACOM-a. AIRSTAGE FUJITSU zidna ASEH12KJCAL Design 680e+pdv. Kazu da KHCAN vise nece dolaziti.
Zanimljiv model. Blago "uštrojeni" KG. Spoljašnja i unutrašnja deluju identično, jedinu razliku vidim u max snazi, verovatno zato što unutrašnja od KJ duva (samo) 630m^3/h. Nije ovo ista priča kao (zver) KHCAN, ovo je normalna kvalitetna klima. I baš zbog tog slabijeg duvanja će sigurno imati manje "prohladne promaje" nego li KM, KG i ostatak ekipe sa 750m^3/h. Konačno je Fujitsu ubo model da liči na Mitsubishi
 
^
Ma neka ga, samo da ne moram da pomeram vratanca za normalne funkcije, a to dugme jedno od 4 koja su na udaru i po njima se najčešće koriste (nikad ga pritisnuo nisam).
 
Šta su mi puta djeca/žena/punica "utrnulI" klimu, jer su kliknuli na to futavo i gotovo beskorisno dugme!
**** ga inžinjer koji ga je stavio u prioritetnu dugmad, kao da recimo SET za krilca nije važnije i ne koristi se svako malo!
Uf! Rijetko loše dizajniran daljinski, da je bar jak, ispao dva puta, odmah vrisnuo displej...
 
Da li neko ima bilo koji fujitsu 9000 model gde je spoljna jedinica 66 cm dužine po specifikaciji?
Značilo bi mi da izmeri koliko je to realno kad se izmeri plus koliko dodaje sa strane ona plastika gde su cevi. Ograničen sam s prostorom pa mi znači realno merenje dimenzija. Hvala unapred
 
07KPCA sa 40k na 38k u hladnoj r, best buy uređaj za male prostorije.
ASYG12KETA-B za 65k isto odličan izbor.
 
KETA je bolja to je sigurno, mada razlika u ceni postoji (12k), ja sam uzeo KPCA i zadovoljan sam za spavaću sobu 12m2, ne čujem je ne krcka plastika, ima Quiet brzinu koja je nečujna.
 
Nazad
Vrh Dno