Šta je novo?

Vivax Aeri+

Nema sanse Aeri bez defrosta da bude.
Klima sistemski ima preheating kompresora koji moze da traje 15 sekundi,tada pise dF isto.
Bacite oko na service manual,sve pise.
Ima sanse jer je trenutno tako ovih par dana, danas upaljena oko 12h napolju je bilo oko 8c i nije radila DF u 18h pojacana na maksimum 30c trenutno napolju 6c i ostavicu do 00h pa cu javiti jel okretala smer, inace da napomenem da ima grejace i oko kondenzatora jer samo inje bude na par mesta gde oni negreju ostalo bude cisto. De frost ocekujem kad bude veca vlaznost napolju ili ispod nule. To sve pricam za pravi DF koji traje 4-6minuta a ovaj preheating koji bukvalno traje bas tako 15-tak sekundi ni neracunam njega radi 1-2puta dnevno i kad je napolju plus 15-17c
 
Korisnici Aeri klime koji su je uzeli preko ananasa, kako ste ostvarili pravo na 2+3 god garancije? Jel treba da se registruje na satu ili?

Druga stvar, sta dobijam sve, sem bezicnog kontrolisanja klime, ako stavim wifi modul u vivax aeri+ ?
 
Ja je nisam uzeo preko ananasa ali treba da ti je ugradi ovlašćeni majstor koji će da ti tada sredi papire. Nakon dve godine da dodje isti i produži garanciju. Tako sam ja uradio prošle godine.
 
Dakle mora svake godine da ti radi godišnji servis da bi važila garancija?. Ako klima ne crkne u prvoj godini, radiće bar tih pet. AERI nije baš smeće, radiće i 15god, ako je ne ubije grom
 
Ne svake godine, treba da dođe samo jednom gore sam napisao.
 
Ima sanse jer je trenutno tako ovih par dana, danas upaljena oko 12h napolju je bilo oko 8c i nije radila DF u 18h pojacana na maksimum 30c trenutno napolju 6c i ostavicu do 00h pa cu javiti jel okretala smer, inace da napomenem da ima grejace i oko kondenzatora jer samo inje bude na par mesta gde oni negreju ostalo bude cisto. De frost ocekujem kad bude veca vlaznost napolju ili ispod nule. To sve pricam za pravi DF koji traje 4-6minuta a ovaj preheating koji bukvalno traje bas tako 15-tak sekundi ni neracunam njega radi 1-2puta dnevno i kad je napolju plus 15-17c
Nema ni jedna klima na svijetu grijace kondenzatora. Grijac tacne da se voda ne zadrzava je druga prica i I da ima bilo bi toliko beskorisno, isto pisanje u rijeku i ocekivanje da ce vodostaj narasti.
Sta je 100-200 W na kondenzator kroz koji tece freon npr -10 c i protokom zraka od 2000 mh3. Nista
 
Meni nije jasno cemu sluzi na Midei i njenim derivatima ta cuvena funkcija ''preheating'' da mi neko objasni, bio bih mu zahvalan?! Razumem da se ona javlja samo prvi put kad se upali klima, ali ona se javlja jos nekoliko puta u toku dana-noci?! Mislim da nesto sto ne razumete i nemate objasnjenja nebi trebalo ni da iznosite javno i dovodite druge u zabludu! Koja je potreba klime da predgreva kompresor vise puta na dan kad taj kompresor stalno radi i vruc je sve vreme, cemu predgrevanje, sta podgreva?! Ni jedan drugi proizvodjac nema to podgrevanje kompresora od 15 sek vise puta u toku dana, ne razumem potrebu za time?!
 
Meni nije jasno cemu sluzi na Midei i njenim derivatima ta cuvena funkcija ''preheating'' da mi neko objasni, bio bih mu zahvalan?! Razumem da se ona javlja samo prvi put kad se upali klima, ali ona se javlja jos nekoliko puta u toku dana-noci?! Mislim da nesto sto ne razumete i nemate objasnjenja nebi trebalo ni da iznosite javno i dovodite druge u zabludu! Koja je potreba klime da predgreva kompresor vise puta na dan kad taj kompresor stalno radi i vruc je sve vreme, cemu predgrevanje, sta podgreva?! Ni jedan drugi proizvodjac nema to podgrevanje kompresora od 15 sek vise puta u toku dana, ne razumem potrebu za time?!
Slazem se, ni meni nije jasno zasto to… mozda se neko javi pa objasni
 
Nema ni jedna klima na svijetu grijace kondenzatora. Grijac tacne da se voda ne zadrzava je druga prica i I da ima bilo bi toliko beskorisno, isto pisanje u rijeku i ocekivanje da ce vodostaj narasti.
Sta je 100-200 W na kondenzator kroz koji tece freon npr -10 c i protokom zraka od 2000 mh3. Nista
IMG_1584.pngIMG_1583.png
Sta im znaci u opisu grejaci kondenzatora i kompresora? Koliko znam grejac komresora je zbog hladnog starta da malo zagreje ulje na dnu pri vecim minusima, grejaci tacne svi znamo sta rade a grejac kondenzatora ima neku malu ulogu (jedino da vam slikam kad se to desi) da odlozi DF na spoljnim temp. oko 0 do -2 jer sam samo tada primetio pravilno otopljeno “prstenje” oko kondenzatora na 2-3mesta dok je ostatak kondenzatora zaledjen. Taj otopljeni deo traje nekih 20-30min pa se i on zaledi i onda tek okrene smer.
 
Ima sanse jer je trenutno tako ovih par dana, danas upaljena oko 12h napolju je bilo oko 8c i nije radila DF u 18h pojacana na maksimum 30c trenutno napolju 6c i ostavicu do 00h pa cu javiti jel okretala smer, inace da napomenem da ima grejace i oko kondenzatora jer samo inje bude na par mesta gde oni negreju ostalo bude cisto. De frost ocekujem kad bude veca vlaznost napolju ili ispod nule. To sve pricam za pravi DF koji traje 4-6minuta a ovaj preheating koji bukvalno traje bas tako 15-tak sekundi ni neracunam njega radi 1-2puta dnevno i kad je napolju plus 15-17c
Evo samo da javim kao sto sam gore obecao do ponoci nije nijednom okrenula smer, napolju nije bila povecana vlaznost i temp. nije pala ispod 5c, dok u dnevnoj suprotan kraj sobe na 1m visine izmereno 26c, neko je vec pisao da klima laze 2c kod mene je ista stvar realna temp u visini klime je niza za 2c od one zadate.
 
Pogledajte prilog 469389Pogledajte prilog 469390
Sta im znaci u opisu grejaci kondenzatora i kompresora? Koliko znam grejac komresora je zbog hladnog starta da malo zagreje ulje na dnu pri vecim minusima, grejaci tacne svi znamo sta rade a grejac kondenzatora ima neku malu ulogu (jedino da vam slikam kad se to desi) da odlozi DF na spoljnim temp. oko 0 do -2 jer sam samo tada primetio pravilno otopljeno “prstenje” oko kondenzatora na 2-3mesta dok je ostatak kondenzatora zaledjen. Taj otopljeni deo traje nekih 20-30min pa se i on zaledi i onda tek okrene smer.
Marketing je cudo. Taj grijac izmjenjivaca(isparivaca)(jesil zadovoljan kamikaza?) je ustvari taj grijac tacne.
 
Ne postoji grejac isparivaca, bar za sada! Samo grejac tacne i grejac kompresora! E sad, ni taj grejac kompresora nije to sto ljudi misle. Ranije na obicnim klimama postojao je grejac kompresora koji realno ne znam cemu sluzi osim za marketing. Naime, to je obican silikonski grejac obmotan spolja oko kompresora i kao greje ga da mu bude lakse da radi 😂. Nema nikakve veze sa hladnim startom. Kasnije, na inverterima su izmislili predgrevanje kompresora i meki start motora na hladnoci. Ni tu ne postoji klasican grejac vec strujnim impulsom se pre pokretanja motora na trenutak zagreva ulje u kompresoru pa onda krece lagani start. To ima logiku i pije vodu, sve ostalo, Mideini preahetinzi dva tri puta dnevno i grejaci kompresora su nebuloze za uzimanje para.
 
Ako hoces 5 god garancije mora svake godine da ti radi servis. 30x4 120 evra otprilike!
Serviser koji mi je ugradio klimu mi je dobar drug i baš ću ga pitati. Prošle godine mislim da sam ga tako razumeo da ga zovem za dve godine.
 
Pazi, fiskalni racun ti obezbedjuje 2 godine garancije, radio ti servis ili ne. E sad, ovo +3 zavisi od davaoca garancije, neki podrazumevaju servis posle svake godine a neki posle druge, trece i cetvrte, to mora da se proveri!
 
Ne postoji grejac isparivaca, bar za sada! Samo grejac tacne i grejac kompresora! E sad, ni taj grejac kompresora nije to sto ljudi misle. Ranije na obicnim klimama postojao je grejac kompresora koji realno ne znam cemu sluzi osim za marketing. Naime, to je obican silikonski grejac obmotan spolja oko kompresora i kao greje ga da mu bude lakse da radi 😂. Nema nikakve veze sa hladnim startom. Kasnije, na inverterima su izmislili predgrevanje kompresora i meki start motora na hladnoci. Ni tu ne postoji klasican grejac vec strujnim impulsom se pre pokretanja motora na trenutak zagreva ulje u kompresoru pa onda krece lagani start. To ima logiku i pije vodu, sve ostalo, Mideini preahetinzi dva tri puta dnevno i grejaci kompresora su nebuloze za uzimanje para.
Nemoj reći dvaput! Kad su inverter klime bile (pre)skupe, jedna firma iz Beograda je "ugrađivala inverter" u on-off klime. Razvlačili su grejni kabl preko kompresora po tacni, pa po spoljašnjem izmenjivaču! 😂
 
Nemoj reći dvaput! Kad su inverter klime bile (pre)skupe, jedna firma iz Beograda je "ugrađivala inverter" u on-off klime. Razvlačili su grejni kabl preko kompresora po tacni, pa po spoljašnjem izmenjivaču! 😂
Haaa..sta majstor Mile iz donje Brijanje moze da smisli, ne moze niko!
 
Nemoj reći dvaput! Kad su inverter klime bile (pre)skupe, jedna firma iz Beograda je "ugrađivala inverter" u on-off klime. Razvlačili su grejni kabl preko kompresora po tacni, pa po spoljašnjem izmenjivaču! 😂
Da, sećam se toga...
 
Sta se sve pise, i ne bas.
Znam da je forum tehnicke prirode. Medjutim teme o klimama su "uljez" na njemu. Predpostavljam dozvoljene od strane administracije jer generisu dosta prometa.

Elem, velika vecina koji ovde pisu su sa tehnicke strane laici za klime(i ja isto). I zbog toga ne vidim razlog bas da ti smeta permutacija isparivac-kondenzator itd. Po meni poprilicno trivijalna stvar.
 
Najgore od svega nije sto smo mi forumasi zanesenjaci i laici, to je i normalno, zato smo ovde na forumu a ne u nekim istrazivacko razvojnim institucijama, najgore je sto majstori serviseri bez trunke prave akriditovane obuke dolaze da nam ugradjuju klime, uzimaju pare a posle se prave ludi kad nesto ne radi kako treba jer ne znaju svoj posao i ne stoje iza svog rada, e to je problem!
 
Najgore od svega nije sto smo mi forumasi zanesenjaci i laici, to je i normalno, zato smo ovde na forumu a ne u nekim istrazivacko razvojnim institucijama, najgore je sto majstori serviseri bez trunke prave akriditovane obuke dolaze da nam ugradjuju klime, uzimaju pare a posle se prave ludi kad nesto ne radi kako treba jer ne znaju svoj posao i ne stoje iza svog rada, e to je problem!
Taj se problem rešava lopatom. Prosto i jednostavno
 
Ljudi hocu da uzmem ovu klimu pa bih vas zamolio ko je ima i ko ima uticnicu za merenje da okaci koliko mu je potrosila za novembar naprimer i koliko modulira posto vidim da pisu ljudi da je tu oko 200-300w ako je tako uzi bih je odma,hvala.
 
Modulacija na grijanje je od 240 do 270W i zavisi kolika je temp spolja. Ispod 240 nisam je video nikad. 270W za oko 3-5 stepena, a 240W za oko 10 stepena. A koliko trosi za mesec je prica svaka za sebei sve je relativno jer treba znati mnogo podataka oko sta se zagreva itd.
 
Modulacija na grijanje je od 240 do 270W i zavisi kolika je temp spolja. Ispod 240 nisam je video nikad. 270W za oko 3-5 stepena, a 240W za oko 10 stepena. A koliko trosi za mesec je prica svaka za sebei sve je relativno jer treba znati mnogo podataka oko sta se zagreva itd.
Razumem nego cisto me statistika interesuje zbog nekog proseka.
A naprimer na minusu tu negde -5 koliko modulira?
Hvala
 
Zavisi od gubitaka koje nadoknađuje u tom momentu
 
Vrh Dno