Važan je materijal.
Recimo pod sa 10cm izolacije ima oko 0,36W/(m²K). Što znači da svakog sata gubi 0,36Wh toplote po m2, na svaki stepen razlike temperature. Razlika temperature je fiskna, recimo 13°C (pošto je zemlja 10°C, a greješ na 23°C).
Znači:
20m2 x 13°C = 260
260 x 0,36 = 93,6W (10cm izolacije)
260 x 3,1 = 960W (nema izolacije, samo beton)
Dnevno bi bilo 2,2kWh koje odu na izolovan pod, ili 19,3kWh za neizolovan pod od 20m2. Kada koristiš TP (pošto je tema, jelte, o TP), onda ugrubo da računamo COP 3 ispadne da ti na računu za struju bude 22kWh da zagreješ taj pod ako je izolovan, ili 193kWh ako je neizolovan.
Plus zidovi, plus plafon, plus prozori, plus struja za domaćinstvo... Časkom ode u crveno i ni TP ne pomaže da bude mali račun ako nema izolacije.
Recimo pod sa 10cm izolacije ima oko 0,36W/(m²K). Što znači da svakog sata gubi 0,36Wh toplote po m2, na svaki stepen razlike temperature. Razlika temperature je fiskna, recimo 13°C (pošto je zemlja 10°C, a greješ na 23°C).
Znači:
20m2 x 13°C = 260
260 x 0,36 = 93,6W (10cm izolacije)
260 x 3,1 = 960W (nema izolacije, samo beton)
Dnevno bi bilo 2,2kWh koje odu na izolovan pod, ili 19,3kWh za neizolovan pod od 20m2. Kada koristiš TP (pošto je tema, jelte, o TP), onda ugrubo da računamo COP 3 ispadne da ti na računu za struju bude 22kWh da zagreješ taj pod ako je izolovan, ili 193kWh ako je neizolovan.
Plus zidovi, plus plafon, plus prozori, plus struja za domaćinstvo... Časkom ode u crveno i ni TP ne pomaže da bude mali račun ako nema izolacije.