Solarni paneli i subvencija države

Da li postoji mogucnost i daljinskog iskljucivanja neredovnim platisama?
 
Postoji mogucnost daljinskog/lokalnog iskljucenja i ukljucenja
 
Hoymiles mikroinverterr 2.25kW trofazni napolju 300-350e (365e-420 sa PDV), kod nas... 759 eura

Ugradila se i ugradnja ugradnjine ugradnje u cenu...
 
Ima li iko problema sa previsokim mrežnim naponom? Inverter je HUAWEI SUN2000-5KTL-M1. Setovan je da se isključi kada mrežni napon pređe 253V (to je 230V+10%). Napon često prelazi 253V kada je lokalna mreža rasterećena. Smart metar pokazuje 250V (+-2V) najvećim delom dana. Inverter može da doda u mrežu +2% (u piku proizvodnje). Recimo mrežni napon (koji "ulazi" u kuću) je 250V, inverter doda još 1-1.5% pri recimo 4kW output-a i to probije granicu od 253V i inverter ode u stand by:
1696928925414.png
kao što se vidi, veliki deo potencijalne proizvodnje se gubi, i do 70%.
Reklamacija elektrodistribuciji je u toku. Ima li ko slično iskustvo?
 
Drugi scenario je rasterećena mreža (kada se uključe veliki potrošači u lokalnoj mreži/ komšiluku, napon pada, kada je malo opterećenje mreže - napon raste na preko 253V i bez uticaja naše solarne elektrane). Primer dole (naponi očitani uveče, nema velike potrošnje u lokalnoj mreži - vrednosti prešle 253V). Naravno, elektrana ne radi u 10:45 uveče. Ovo je čist napon u mreži.
1696934254848.png
 
Poslednja izmena:
253V je trajno dozvoljeni napon u distributivnoj mreži, tj. 230 +- 10%. Ako prelazi preko 253 V imaš osnova da se žališ, adresa ti je operator distributivnog sistema, EDS. U suštini bi trebalo da imaju mogućnosti da lagano spuste napon, osim ako si na početku nekog dugog radijalnog voda, pa da bi onima poslednjim u nizu obezbedili adekvatan napon, na početku voda forsiraju visok napon. U svakom slučaju, nemoj se uzdati samo u to merenje, izmeri i na brojilu odnosno limitatorima koliki je napon, pa onda podnesi prigovor.

S druge strane, proveri da li može drugačije da se podesi ta zaštita invertora, u suštini mu ništa ne menja taj napon mreže, trebalo bi da može da trpi i znatno više od tog napona. Ako je moguće, verovatno ćeš lakše to uraditi nego da se nahvatiš sa distribucijom.
 
Naravno, može i to, ukoliko postoji mogućnost podešavanja invertera. Ovde ipak nije u pitanju samo inverter nego generalno svi uređaji u kući koji umesto na 230 rade na 250 i više volti. Da ne spominjem da za povećanje napona od 10%, utrošena snaga uređaja raste sa kvadratom napona tj. 21%.
 
To je za termogene potrošače, tj grejače, ali onda i daju toliko više toplote. Nisi na gubitku.
 
Naravno, može i to, ukoliko postoji mogućnost podešavanja invertera. Ovde ipak nije u pitanju samo inverter nego generalno svi uređaji u kući koji umesto na 230 rade na 250 i više volti. Da ne spominjem da za povećanje napona od 10%, utrošena snaga uređaja raste sa kvadratom napona tj. 21%.

Modernim uređajima (svim od '80-ih naovamo) ništa ne smeta napon od 250-255V.

Snaga uređaja se ne računa tako. Uređaji ne troše više struje ako su na većem naponu.
Kao što reče daxyco, termogeni potrošači (grejačI) hoće raditi većom snagom, ali će i proporcionalno davati više toplote tj. pre će ih termostat zaustaviti.
Toplota koju dobiješ će biti propocionalna potrošenoj el. energiji, bez obzira na napon.

Uređaji elektronike, ACDC konvertor brine da imaju snage koliko im treba, i da troše struje koliko im treba, bez obzira na ulazni napon.
 
Hvala na objašnjenjima, ostaje samo da se reši problem sa isključivanjem invertera. Ipak bih voleo da napon u u mreži bude max 253V u periodima kada je mreža "relaksirana" od potrošača.
 
Nije tačno da uređajima ne smeta povišen napon. Veliki broj uređaja se i dalje napaja preko transformatora i klasičnih linearnih ispravljača (da sad ne navodim, ima ih koliko hoćete), njima povišen napon itekako smeta, dovodi do ranijeg otkaza. Povišen napon negativno utiče i na sve uređaje koji imaju elektromotore koji se napajaju direktno iz mreže. Za navedene termogene potrošače - povišen napon direktno utiče na skraćenje radnog veka - i to eksponencijalno. Ne ugrađuje se u ozbiljne uređaje overvoltage zaštita tek reda radi.
I na kraju, EPS je po zakonu dužan da održava napon u sistemu uz dopušteno odstupanje od ±10%
 
  • Like
Reagovanja: Cat

Da li je neko razmišljao o ovome, ja bih ovo baš uradio ako moja lokalna opština bude imala para za to. Uradio bih 5kW sistem kojim se u proseku napravi 7500kW/h godišnje što bi mi pokrilo 90% moje potrošnje ili bih išao i na jači sistem ako ovi budu davali pare za to.
25% daje država, 25% lokalna opština a 50% kupac.
Ako 5kw napravi 7500kw ja ću ti platiti tvoj deo.
 
Elektrodistribucija je uvažila reklamaciju i spustili su napon na trafou (kažu, koliko su mogli, ne smeju više zbog udaljenih potrošača). Sada napon varira između 245 i 250V što je mnogo bolje. Napomena svim potencijalnim kupcima-proizvođačima: proverite napon u mreži u različitim periodima dana. Zbog previsokog napona možete imati obustave proizvodnje. Invertori mogu da dodaju i do 2% napona, tako da je sigurna granica otprilike 247-248V. Ukoliko vidite vrednosti veće od 248V, bolje da preventivno reagujete kod elektrodistribucije. Mada je vrlo verovatno da oni neće reagovati dokle god elektrana ne počne da radi i ne pojave se problemi (jer sa njihovog stanovišta, oni su u legalnim granicama), ali vredi pokušati.
Ovo pišem jer možete da se nađete u problemu ako ste na početku dugačke linije i trafo je već "odvrnut" na maks i ne može da se smanji zbog udaljenih potrošača. Pretpostavljam da onda sledi igranka sa distribucijom koja može da potraje dugo, naročito ako nemaju uslova da drugačije regulišu napon na vašoj liniji.
 
Uvek imaju uslova da poprave napon, samo je pitanje šta će hteti da urade. Postavlja se i pitanje šta je potpisano u smislu priključenja elektrane, odnosno da li su u obavezi da rade bilo šta ako je napon viši od dozvoljenog zbog same elektrane. Moguće je da je obaveza na proizvođaču energije da reguliše napon.
 
  • Like
Reagovanja: Cat
Da, to je sad bitno izuzetno, kao da ne znate sta sam hteo da napisem.
Da sve je bitno jer svi dolazimo na forum da bi pročitali neka iskustva. Elektrana koja ima 5kw snagu neće nikada davati 5kw po 1 satu proizvodnje. To ljudi treba da znaju. U piku proizvodnje proizvodiće od 15-20% manje. Sve dosta zavisi od orjentacije krova i perioda godine.
Podeliću moje iskustvo elektrana 8,28kw orjentacija zapad juce je proizvela 27kw u piku proizvod je je pokazala vrednost od 4,5Kw. Treba oni koji čitaju da pročitaju iskustva i prave vrednosti a ne samo tupljenje i predvidjanja. Nisam nista lose mislio kada sam rekao da ću platiti tvoj deo. Ljudi moraju da znaju da 5kw ne moze proizvesti 7500kw već maksimalno ako je sve kako treba 6000kw
 
Kod nas ne traze za stolariju i izolaciju.
Ja izabrao ok cenu 708.000din za 6kW elektranu.
Solarni paneli su Leapton, japanski brend (garancija 25god na funkcionalnost i efikasnost, ostali daju 10-15 god).
Inverter Sofar 6.6 KTLX-G3 (garancija 10 godina, ostali daju 5).
Sad samo da se dobije subvencija pa da krenem u horor izmestanja brojila na banderu i ostale gluposti.
Izbacili prvu listu i dobio sam subvenciju za ovo 🥂
Javljam sta se dalje desava.
 
Pozdrav svima.
Da li neko ima iskustva ili pak informaciju,da li ovo vazi i za objekte u izgradnji?
Hvala.
 
Elektrodistribucija je uvažila reklamaciju i spustili su napon na trafou (kažu, koliko su mogli, ne smeju više zbog udaljenih potrošača). Sada napon varira između 245 i 250V što je mnogo bolje. Napomena svim potencijalnim kupcima-proizvođačima: proverite napon u mreži u različitim periodima dana. Zbog previsokog napona možete imati obustave proizvodnje. Invertori mogu da dodaju i do 2% napona, tako da je sigurna granica otprilike 247-248V. Ukoliko vidite vrednosti veće od 248V, bolje da preventivno reagujete kod elektrodistribucije. Mada je vrlo verovatno da oni neće reagovati dokle god elektrana ne počne da radi i ne pojave se problemi (jer sa njihovog stanovišta, oni su u legalnim granicama), ali vredi pokušati.
Ovo pišem jer možete da se nađete u problemu ako ste na početku dugačke linije i trafo je već "odvrnut" na maks i ne može da se smanji zbog udaljenih potrošača. Pretpostavljam da onda sledi igranka sa distribucijom koja može da potraje dugo, naročito ako nemaju uslova da drugačije regulišu napon na vašoj liniji.
Pozdrav, da li si probao da duzinom kabla(povecas duzinu) napravis pad napona?
Da li je neko imao prijavu za ilegalnu elektranu (staro brojilo) proizvodnja toliko da budes stalno u zelenoj zoni ^_^ ? Bolja varijanta neko KP...
 
Npr alu kabl na 100m pravi nekih 7% gubitak napona.
Netačno, koliki će pad napona biti na datoj dužini kabla zavisi od toga kolika je trenutna potrošnja opreme povezane na njega (kao i od vrste materijala od koga je provodnik i njegove površine poprečnog preseka) - kada je potrošnja mala i pad napona je beznačajan tako da nećete postići ništa. Nemojte dezinformisati ljude ako ne znate o čemu pričate.
 
Novi sajt sa dosta informacija na jednom mestu:
 