Mislim da treba da nađeš nekog ko se rauzume u rad toplotne pumpe i da ti podesi. Ili još bolje da sam znaš da podesiš. Ne znam ko ti je taj majstor, ali mislim da nije neko ko je specijalizovan za toplotne pumpe.
Evo u čemu je stvar: TP ne treba da radi konstantom temperaturom. 40°C može lako da bude pretoplo za podno grejanje. Meni je 40°C maksimalna temperatura vode u sistemu, a ne fiksna. U sezoni grejanja, temperature mi vode varira u zavisnosti od spoljne i unutrašnje temperature.
Evo kako mi se kretala temperatura polazne vode, januara ove godine, kada je bilo najhladnije:
Pogledajte prilog 556675
Što je potrebna veća temperatura vode u sistemu, toplotna pumpa će trošiti više energije i opada joj stepen iskorišćenja. Tako da ćeš bespotrebno trošiti više struje a još ćeš aktuatorima konstantno otvarati i zatvarati krugove da bi održavao zadatu temperaturu.
Moja TP troši 15% više struje kada povećam sa 30°C na 40°C.