Pre svega treba razumeti kako radi TP.
klKao što je
@miksan rekao manja temperatura potisa. Drugo TP imaju složen algoritam rada, to nisu klime, sem azijskih modela koji su bukvalno prepakovane klime.
Dakle pumpa kada startuje kreće sa 60% snage, neke sa 40%, ali obično bude i više, zatim polako ulaze u modulaciju, tj spuštaju kapacitet prema potrebi. Kada se pumpa isključi onda u sledećem startu ponovo diže snagu i tako u krug. Ako pređe određeni br. uključivanja u roku od 24h izbacuje grešku, tj štiti sebe od prevelikog broja paljenja kako bi imala duži radni vek.
Kada se uključila i ušla u modulaciju, tada juri DT 7, pa čak i DT 5, smanjuje stepen po stepen sve dok na uhvati najmanju moguću temperaturu polaza dovoljnu da održava temperaturu u objektu i tako radi non stop. Tako su zamišljene, projektovane i tako treba da rade. Znači treba izbaciti iz glave ideju koja postoji kod čvrstog goriva, a to je da naložite dve vatre, zagrejete bafer sa najvišom mogućom temperaturom i to je to. Ovde je logika rada suprotna, treba joj konstantan rad, tj konstantan protok i najniži mogući polaz, samo tada ona ima najvišu efikasnost i ne ulazi u defrost.
Ima tu još stvari koje utiču, ali za to treba neka duža priča da se napiše.