GoranM
Čuven
- Učlanjen(a)
- 15.12.2001
- Poruke
- 8,985
- Poena
- 945
Zadnjih par dana radi 1-2 x ujutru kod mene defrost koji traje tacno 5 minuta. Veceras je prvi put pocela i uvece oko pola 9, napolju ispod nule, ledi i ima dosta guste magle, a kroz vazduh leti kao neki sitni beli "led", a vidi se u snopu baterijske lampe. Vivax inverter do -25 ACP-12CH35AERI+. Evo vec drugi defrost u sat vremena, magla sve gusca...Meni je sinoc Energy pro plus radila defrost na svakih sat vremena otprilike.
Bilo je 0c-1c i toliko gusta magla da se nije videlo preko 10-15 metara.
Grejala bez problema i u tim uslovima.
Problem je tzv. dew point koji je prakticno isti ili svega 1-2 stepena ispod ambijentalne, pa kada je ambijentalna recimo oko 0 ili cak 1, a dew point je na recimo -1 onda pocinje da skuplja polako inje na sebi. Jednostavno isparivac mora biti 2-3 stepena ispod spoljne temp. da bi doslo do razmene toplote.Imas Micu18 i toliko defrosta?! Pa u kakvim to uslovima radi?
Poslednja izmena: