poz,
sta mislite o ASYG18KLCA ili Daikin C50C , za 35-40 kvadrata primarno za grejenje, znam da bi trebala klima 12, al ako zagusti zima na -10 da ima kapacitet ...
srednja izolacija kuce
dali moze da modulira nisko kad nema minusa , da ne radi kao on/off ?
ja imam 2 kom 12LMCE , one rade na 250-270W ( svaka u sobi od 18 kvadrata), ako i ova moze nisko da modulira onda mozda i moze u 40 kvadrata.
KLCA18/LFCA18 ne idu ispod 300w na grejanju.Znači najniža modulacija 300w.KMTA18 može do 150-170w u režimu grejanja.Taj Daikin koji gledaš sigurno ide ispod 200w.DAIKIN FTXC50CRXC50C dolazi iz Malezije ima članova foruma koji su više upućeni u Daikin modele izgleda da ima razlike između modela koji dolaze iz Evropskih fabrika i ovih drugih.Bilo je nekih postova na tu temu.
 
Kakvi su vam filteri pa ih toliko susite,kod mene mrezice plasticne na filterima,samo krpom posusim i vracam,i ne gasim klimu kad to radim
 
Plasticne, kakve bi bile.
Ja imam 5 klima pa ne mogu da cekam da se samo osusi.
 
Imam prostoriju od nekih 12 kvadrata koja je na suncanoj strani i preko leta je nepodnosljiva vrucina, zgrada je stara i nema izolaciju, samo betonske zidove. Imam inace klimu 12icu, koja radi posao super, ali radim od kuce i ova vrata su mi uvek zatvorena zbog sastanaka. Razmisljao sam da uzmem ovu Midea 9ku za tu prostoriju https://www.eponuda.com/klime-cene/midea-klima-uredaj-on-off-msag-09hrn1-cena-638991. Imam PVC.

Kakva su vasa misljenja, jel ovo okej, jel imate neki alternativni predlog?
 
Bolje uzmi inverter.Koliko bi izdvojio za klimu?
Koliko sam razumeo inverter ima smisla uzimati samo ako imas dobru izolaciju? Pritom koristio bih samo za hladjenje, imam centralno. Izdvojio bih aposlutni minimum koji mi je potreban da obavi posao dovoljno dobro, znaci nekih 300-400e.
 
Uzmi Vox 9 ili 12, bolje nego on/off a za hlađenje će sigurno raditi posao, a moći će i da pripomogne u prelaznom periodu.
 
Recimo

Vox IVA1-09IR.​

Ako hoćeš 12kbtu možeš

Vox IVA5-12JR ili IVA6-12JRPCW1​


Ova druga ima wifi ako ti to znači, ja je imam i zadovoljan sam.
 
Sjeca li se neko, koliko su 2016e koštale klime klase Gree lomo regular a pošto Fujitsu?
Koliko je ugradnja bila?
Nez tada ali ja sam 2019 te birao izmedju Fujitsu LLC12 i Gree Lomo Regulara12.
LLC bio 1050 km (cc 530 eura), Lomo Regular 900-950 km(cc 450-480 eura). Ugradnja bila 150 km do 3 metra duzine (cc 75-80 eura).
 
Od 3 klima, jednu sam očistio 2x za ovu grejnu sezonu, ostale nisam ni otvorio. Slikaću ih u subotu po danu da vidimo koliko sam pogrešio ;)
Crni su Gree, beli Vox. Prvo čišćenje u ovoj sezoni. Vox je kupljen letos, nikada podignut poklopac do sada. Gree je čišćen ili letos ili jesenas pre početka sezone. Obe klike su u spavaćim sobama, uključene 24/7h. Nema tepiha. Da li je realno da ih perem na 7 dana? Prečišćivaći tvrde da je vazduh dobar, osim kada otvorim da luftiram.
 

Prilozi

  • IMG_20230204_115148.jpg
    IMG_20230204_115148.jpg
    485.6 KB · Pregleda: 85
  • IMG_20230204_115119.jpg
    IMG_20230204_115119.jpg
    331.3 KB · Pregleda: 72
  • IMG_20230204_115000.jpg
    IMG_20230204_115000.jpg
    242.3 KB · Pregleda: 69
  • IMG_20230204_114931.jpg
    IMG_20230204_114931.jpg
    338.6 KB · Pregleda: 67
  • IMG_20230204_114715.jpg
    IMG_20230204_114715.jpg
    302.6 KB · Pregleda: 66
  • IMG_20230204_114720_1.jpg
    IMG_20230204_114720_1.jpg
    287 KB · Pregleda: 67
  • IMG_20230204_114802.jpg
    IMG_20230204_114802.jpg
    219.2 KB · Pregleda: 68
  • IMG_20230204_114924.jpg
    IMG_20230204_114924.jpg
    277.6 KB · Pregleda: 85
Crni su Gree, beli Vox. Prvo čišćenje u ovoj sezoni. Vox je kupljen letos, nikada podignut poklopac do sada. Gree je čišćen ili letos ili jesenas pre početka sezone. Obe klike su u spavaćim sobama, uključene 24/7h. Nema tepiha. Da li je realno da ih perem na 7 dana? Prečišćivaći tvrde da je vazduh dobar, osim kada otvorim da luftiram.
Vidiš li da su ti beli filteri pocrneli, a na onim crnim i ne vidiš koliko ima nečistoće jer su filteri sami po sebi crni?
 
Na fotkama izgleda bar 3x gore nego što je zaista ;)
 
Bez obzira, trebalo bi da ih pereš bar u 15 dana, a i češće ako ste pušači. Nije samo do zdravlja već i zbog potrošnje struje.
 
Svakako da ne treba da čekaš baš još 6 meseci da bi ponovo očistio filtere 😁.
 
Nisam ni nameravao, samo kažem koliko je glupo ponavljati "filteri se peru na 7 dana". Kod nekog možda ima smisla i na 3 dana, kod nekog jednom mesečno… A pošto ove nisam prao poduži period (što nije pravilo, već se tako dogodilo ove sezone), čisto da to pokažem.

Nismo pušači, niti se puši unutra, to su izuzeci koji se dogode baš, baš retko.

Da, evo potrošnja struje se smanjila 99% od kada sam ih oprao. :)

Džaba ti čisti filteri ako ti je saće začepljeno.
 
Crni su Gree, beli Vox. Prvo čišćenje u ovoj sezoni. Vox je kupljen letos, nikada podignut poklopac do sada. Gree je čišćen ili letos ili jesenas pre početka sezone. Obe klike su u spavaćim sobama, uključene 24/7h. Nema tepiha. Da li je realno da ih perem na 7 dana? Prečišćivaći tvrde da je vazduh dobar, osim kada otvorim da luftiram.
Gledam ove tvoje klime bez filtera, meni su majstori prilikom montaže pokrivili ove limčiće unutra. Video sam tek kad sam hteo da očistim filtere.
 

Prilozi

  • 16755272680451611560023962106733.jpg
    16755272680451611560023962106733.jpg
    449.4 KB · Pregleda: 59
  • 16755273437968333258647430794362.jpg
    16755273437968333258647430794362.jpg
    601.3 KB · Pregleda: 59
  • 16755273762385523656664678377373.jpg
    16755273762385523656664678377373.jpg
    633.7 KB · Pregleda: 56
Ne mora da znači da su majstori prilikom montaže, čak šta vise malo je verovatno da su oni. Takva je došla iz pogona. Imaš one češljice da ispraviš to. Viđao sam ih na Aliju za nešto sitno. Ne brini i kod mene ima zgnječenih tu i tamo, a i kod drugih, to je "normalno" do neke mere...
 
KLCA18/LFCA18 ne idu ispod 300w na grejanju.Znači najniža modulacija 300w.KMTA18 može do 150-170w u režimu grejanja.Taj Daikin koji gledaš sigurno ide ispod 200w.DAIKIN FTXC50CRXC50C dolazi iz Malezije ima članova foruma koji su više upućeni u Daikin modele izgleda da ima razlike između modela koji dolaze iz Evropskih fabrika i ovih drugih.Bilo je nekih postova na tu temu.
nesto me buni, u opisu pise grejanje -15 do 18 stepeni, to znaci da ako je napoju 19 vec neradi grejanje kod C50C ?
 
Al opada temperatura.Svaki sat za stepen dole.Radi Daikin ftxc50c(made from Malezija) za sve pare.Narednih dana se ocekuju malo jaci minusi.Taman da razmenimo iskustva kako funkcionide grejanje u minusu Ovo dosad je bila sala.
 
Zamisli usred zime malo minusa, neverovatno zar ne 😁. Čekamo vesti da je putare iznenadio sneg u februaru 😁
 
Citam redovno i znam kako vlaga utice na potrosnju i defrost ali nisam znao da bas tako utice.

Zadnjih mjesec dana temperature idu po par stepeni gore i dole ispod nule a konstantno je bila vlažnost iznad 80%, konkretnije kada je vanjska ispod nule moja 18ka skoci na oko 800-900w a kada je oko nule ili malo iznad spusta do 700. A kada je bilo -8 isla je i na 1100w. Defrost je bio preko noci i ujutru na nekih mozda 2 sata priblizno, preko dana rjedje.

Zadnja 3 dana je vlaznost spala na oko 30% i evo trenutno je minus 5 a klima radi na izmedju 550 -600- max 700w sva 3 dana. Po jedan defrost nekad pred zoru
 
nesto me buni, u opisu pise grejanje -15 do 18 stepeni, to znaci da ako je napoju 19 vec neradi grejanje kod C50C ?
Ne znam za Daikin i mene zanima zašto je opseg grejanja prema specifikacijama do +18.Fujitsu klime prema tehničkim podacima predviđene su za grejanje do +24 stepeni spoljne temperature.Pogledaj model Fujitsu LFCA18 pokazala se odlično ima dobru kulturu rada i modulaciju.
 
Ne znam za Daikin i mene zanima zašto je opseg grejanja prema specifikacijama do +18.Fujitsu klime prema tehničkim podacima predviđene su za grejanje do +24 stepeni spoljne temperature.Pogledaj model Fujitsu LFCA18 pokazala se odlično ima dobru kulturu rada i modulaciju.
Radi grejanje na Daikinu do kolko hoces.Imam je pa znam.Nema to veze svezom sto pise.
 
Moje iskustvo sa dve Midea Xtreme - jedna je 12ica, druga 9ka.

Za sada sam zadovoljan grejanjem iako nije bilo većih minusa, tiha je i lepo održava temperaturu. Ono što mi se nikako ne dopada kod 9ke je to što prečesto radi, pretpostavljam, kontrolni defrost na temperaturama oko nule, mada ume često da ga upali i na 6-7 stepeni, pa čak i na 12-13 stepeni. Van pameti. Posebno iritira kad usred noći krene da šušti na svakih 45 minuta. Inače, greje se soba od oko 10 m2, mada su vrata otvorena, jer u susednoj sobi radi 12ica. Spuštanjem temperature na 22 stepena i smanjivanjem ventilatora rešava se problem defrosta, ali mi to nekada ne paše. Jeste da taj defrost traje bukvalno 2-3 minute, ali se pali na svakih 45 minuta kada je povećana vlaga i niska temperatura, pa jako ide na živce. Za razliku od ove devetke, 12ica ama uopšte ne radi defrost, reeeeeeeeeetko kad je ulovim da radi. Bukvalno greje bez prekida i ne odlazi u defrost, čak i kada su bili oni dani sa niskim temperaturama, snegom i visokom vlažnosti vazduha.

Vidim da se razlikuje firmware na 12ici i 9ki (na 12ici je noviji) pa se sve nadam da će izbaciti novi firmware kojim će ovaj problem biti rešen, mada nisam siguran koliko oni to uopšte update-uju i da li uopšte update-uju.

Uglavnom, za one koji planiraju da kupe 9ku, neka je zaobiđu u širokom luku!
 
Probaj sa zatvorenim vratima, meni Vox bolje odrzava u 12m2 kad zatvorim vrata jer toplota bezi u dnevnu i remeti rad obe klime. Kada je ovako hladno svaka klima od 5 koliko imam greju svoju prostoriju precizno.
 
Meni jedna klima okrenuta da duva prema vratima a druga samo u sobu. Razlika nebo i zemlja. Zato i ja stalno ponavljam jedna klima jedna prostorija, a drugi kako hoće.
Moja sledeća klima če biti isto samo za jednu prostoriju.
 
Nazad
Vrh Dno