Ja bih napomenuo samo da ko radi sa cevima, kako napakuješ segment, odma provuci kabl, nemoj da čekaš da sklopiš kompletno cevi pa da onda provlačiš kablove, napravićeš sebi bespotrebnog posla.
Elem čisto da kažem svoje iskustvo, ne tako slavno, al dobro, bolje da učite iz mog iskustva nego na svom:
Provlačenje dva UTP kabla i jednog 3x2.5 strujnog, vezani u snop, kroz Okiten crevo koje ide u zemlju, od col i po ja mislim, oko 30m dužine, dodje do oko 15m i tu zakuca neće da čuje, jedno sat i po sam izgubio pokušavajući da provučem, nema šanse, probano i sajlom kupljenom baš za ovu namenu, pukla sajla 😀 Na kraju ukrao foru od Amera koji je provlačio kabl 300m kroz crevo: na jedan kraj ubaciti u crevo kesu vezanu za tanak kanap, a na drugi kraj usisivač, i vakuum izvuče kesu i kanap kroz crevo, posle je sve laganica, kanap se veže za snop kablova i izvuče kablove na drugi kraj.
Sve to je zabetonirano u betonsku coklu od ograde (kablovi su bili za kapiju interfon kameru, motore itd), znači za vjek vjekova nema vadjenja, molim boga da kablovi unutra opstanu, u suprotnom može samo nov kabl spolja u bužir da se izvlači.
Znači ko radi nov projekat, nek obrati pažnju na ove neke detalje, kvalitetni kablovi i to je to. Bužir smatram da nema svrhe ubacivati u zid, postavi u startu kvalitetne kablove i nećeš imati problema, pogotovo za kamere gde čak i Cat5e završava posao i future proof je.