Šta je novo?

Pametna kuća (Smart home) - Diskusija, pitanja, ideje

Po ovome što trenutno vidim, mislim da ne može baš tako. Ili ja nisam dovoljno pametan, što je verovatnije 🙂

Pazi ovo: kad se napuni u gornjoj zoni je 61°C i ta temperatura ne zavisi od toga koliko se tople vode troši. Juče tuširanja, danas deci punili kadu, između normalno trošenje za pranje ruku i slično... temperatura u vrhu ne pokazuje da se nešto troši. Samo polako opada zbog gubitka na izolaciji bojlera (to je priča za sebe pa ću kasnije o tome).
Donja zona se odmah ohladi. Ustali jutros u 8, oprali ruke i umili se i donja zona sa 51°C padne na 34°C. Preko dana je bilo samo regularno korišćenje i obe temeprature su manje-više konstantne. Uveče smo napunili kadu klincima i gornja se jedva pomerila, a donja pala na 16°C i sad tako stoji.

Evo grafik, lepše se vidi nego da objašnjavam:
Pogledajte prilog 525258
Ajde napisi/nacrtaj gde ste prali ruke, gde je bilo punjenje kade, itd... Kod pranja ruku, vi ne potrosite vise od 2-3l tople vode, sto je mozda 60/40% ili 70/30% vruca/hladna voda. A to u tvom slucaju nije vise od 2-3% ukupne vode u bojleru... Neverovatno je da 3l vode, pa i 5l vode koje istocis, obori temp na dnu za 20c... Ne kazem da nije tako, nego mi nema mnogo logike... A i matematika kaze drugacije...
Zato mislim da bi mozdra trebao da kontrolisano trosis samo vrucu vodu i meris promenu temp prema istocenoj kolicini vode...
 
Veliko obaranje toplote je verovatno posledica rasporeda cevi za hladnu vodu i sonde donjeg termometra. Možda bi bilo primerenije da obe sonde stoje na sličnom mestu, tj. naslonjene spolja?
Pozdrav
 
To bi objasnilo trenutno obaranje temperature (da je sonda direktno na ulazu hladne vode ) ali ne objasnjava zasto se ta temperature posle toga ne podigne... ipak je to 2% vode u bojleru a ne 30%
 
Update za prepravljanje glupog bojlera u pametni:

Mislim da je 4-5 dana merenja dovoljno za početak.
1769535657854.png
Zaključio sam da sonda postavljena dole u cev nije dobra. Suviše je nisko i čim se pusti malo tople vode odmah naglo padne temperatura vode, a kad padne na 20-tak stepeni (što je poprilično malo vode potrošeno), više nema smisla da se prati. Jedino kad ima smisla da se ona posmatra je pri kraju punjenja bojlera i na početku korišćenja.
1769535933653.png

Rešio sam da postavim 5 senzora na ravnomernim razmacima. Upravo sam završio bušenje rupa i izmestio ovo dva.
1769536126242.png
Malo ću ih premeštati da vidim gde šta meri, a umeđuvremenu čekam da mi stignu 5 sondi DS18B20 koje ću probati da prikačim na ESP32. Imam jedan za igranje koji ima WiFi i OLED ekrančić i uspešno sam ga dodao u Home Assistant i uradio OTA preko WiFi-ja. Poručio sam još par običnih ESP32. Mnogo mi se sviđa šta sve može sa njima da se radi. Jedino što moraju na USB napajanje i WiFi su, a ne Zigbee.

U iskušenju sam da poručim još 3 SONOFF SNZB-02LD pošto rade "out of box".
 
Da, prema ovom grafu, ne vidim kako bi izracunao koliko je vode ostalo u bojleru/koliko je potroseno... Zanimljivo ce da bude da se vidi kako se ponasa temp na ostalim visinama...
 
Jedino što moraju na USB napajanje i WiFi su, a ne Zigbee.

ESP32H2 koji sam ti već spominjao ima zigbee i bat kontakte pa možeš da ga napajas i sa bat.
Možeš da mu flesujes i repeater fw ako imaš usb power pa da pojačaš mrežu tu.

Koliko si plaćao te sonde?
 
Update za prepravljanje glupog bojlera u pametni:

Mislim da je 4-5 dana merenja dovoljno za početak.
Pogledajte prilog 525541
Zaključio sam da sonda postavljena dole u cev nije dobra. Suviše je nisko i čim se pusti malo tople vode odmah naglo padne temperatura vode, a kad padne na 20-tak stepeni (što je poprilično malo vode potrošeno), više nema smisla da se prati. Jedino kad ima smisla da se ona posmatra je pri kraju punjenja bojlera i na početku korišćenja.
Pogledajte prilog 525544

Rešio sam da postavim 5 senzora na ravnomernim razmacima. Upravo sam završio bušenje rupa i izmestio ovo dva.
Pogledajte prilog 525545
Malo ću ih premeštati da vidim gde šta meri, a umeđuvremenu čekam da mi stignu 5 sondi DS18B20 koje ću probati da prikačim na ESP32. Imam jedan za igranje koji ima WiFi i OLED ekrančić i uspešno sam ga dodao u Home Assistant i uradio OTA preko WiFi-ja. Poručio sam još par običnih ESP32. Mnogo mi se sviđa šta sve može sa njima da se radi. Jedino što moraju na USB napajanje i WiFi su, a ne Zigbee.

U iskušenju sam da poručim još 3 SONOFF SNZB-02LD pošto rade "out of box".
Glupo pitanje - probušiš taj spoljni lim, kako prođeš kroz inox onda? 😀 Kako ne curi voda?
 
Masinac, 5 sondi 1100 dinara. Sonoff uređaji su 1000 din komad.

nightshadow, izbisio sam samo spoljnu oplatu. Kazan ne diram. Sonde sam kroz rupe ugirao između inoxa i izolacije. Moraću da dodam nesto da ih pritisne jače uz kazan. Malopre sam namestio jednu malo bolje, pošto nije dobro nalegla. Sad meri bolje. Ako vidim da mi ovo pravi problem, iseći ću prozorčić od 5cm za svaku pa ću ih zalepiti na kazan i staviti termalnu pastu. Malo je nezgodno da se kroz malu rupu vidi sta se desava.
Ako neko ima ideju kako da isečem takav otvor bez da radi brusilica?
 
Aha, znači on meri temp tako što ga prisloniš na kazan, nema direktan dodir sa vodom? 😀
Nisam nikad petljao oko bojlera pa i nemam pojma kakva je konstrukcija unutra
 
Masinac, 5 sondi 1100 dinara. Sonoff uređaji su 1000 din komad.

nightshadow, izbisio sam samo spoljnu oplatu. Kazan ne diram. Sonde sam kroz rupe ugirao između inoxa i izolacije. Moraću da dodam nesto da ih pritisne jače uz kazan. Malopre sam namestio jednu malo bolje, pošto nije dobro nalegla. Sad meri bolje. Ako vidim da mi ovo pravi problem, iseći ću prozorčić od 5cm za svaku pa ću ih zalepiti na kazan i staviti termalnu pastu. Malo je nezgodno da se kroz malu rupu vidi sta se desava.
Ako neko ima ideju kako da isečem takav otvor bez da radi brusilica?
Probaj sa onom kruznom testerom koja je kao burgija, montira se na busilicu...
Ovako nesto:
download (1).jpgdownload.jpg

Mada, ja bih pre odstampao na 3d stampacu neki nosac tih sondi... Kao tipl za zid sa isecenim donjim delom, da sonda moze da nalegne na kazan. cak mozda moze i tipl da se koristi...
 
Poslednja izmena:
Našao sam jedan senzor koji mi stoji odavno u fioci pa sam ga povežem na ESP32 i lepo očitava. Trebalo bi da koristim otpornik, ali ga nemam pa je direktno nakačen na ESP32. Kaže da nije stabilno tako, ali i ovako je samo test dok ne stignu ostali. Tada ću proširiti rupe i zalepiti ih za kazan kako treba. Sad ih premeštam dok isprobavam.

Trenutno mi senzori stoje na 3 gornje rupe i ovako trenutno izgleda:
1769713284980.png

Na temi o bojlerima je neko spomenuo da mu se termostat zaglavio i da je pregrejao bojler. Ovo će mi biti i dodatna zaštita, pošto će isključivati grejač ne samo na vreme nego i na postignutu temperaturu. Npr ako bilo koji pređe 70°C (analogni termostat mi je otprilike podešen na 60°C).
 
Ne volim da pišem post za postom, ali izglada da sam hijackovao na ovu temu 🙂

Radi se Tuya RGB traci. Iz Tuya aplikacije mogu da je kontrolišem, a je imam i u Home Asisstant sa Tuya integracijom. Koristim je za razne notifikacije kad sedim za kompjuterom (npr. plava boja = stigao paket, crvena = otvorena garažna vrata, treperi ljubičasto = frižider nije zatvoren duže vreme...)
Primetio sam da mi se par puta da notifikaciju koja se nije desila. I sad mi prikaže crveno, a vidim na kameri da nema veze sa garžnim vratima. I u logu piše samo

RGB strip turned on
3:18:54 PM - 12 minutes ago

Probam da upalim iz Tuya app i baš to je trigeruje tj. paljenje i gašenje odatle. Samo meni izgleda kao moja notifikacija zato što ostane poslednja boja, a u stvari samo je "turn on" komanda.
Ladno mi Tuya server šalje random komandu da mi pali traku! Kinezi mi se igraju sa mojim uređajima 🙂 Mogli bi da mi tako ugase i bojler ili toplotnu pumpu. Moram da ih skinem i koristim samo Zigbee. Ne bi baš da me kinezi iznenade neku noć, pa da se ujutru tuširam hladnom vodom u hladnom kupatilu 🙁
 
Ne koristim. Hteo sam da ga se skroz rešim ali ostalo mi još par uređaja. Poklonio ostale kako sam ih zamenio sa Zigbee. Sad ću i ostatak.
 
Našao sam jedan senzor koji mi stoji odavno u fioci pa sam ga povežem na ESP32 i lepo očitava. Trebalo bi da koristim otpornik, ali ga nemam pa je direktno nakačen na ESP32. Kaže da nije stabilno tako, ali i ovako je samo test dok ne stignu ostali. Tada ću proširiti rupe i zalepiti ih za kazan kako treba. Sad ih premeštam dok isprobavam.

Trenutno mi senzori stoje na 3 gornje rupe i ovako trenutno izgleda:
Pogledajte prilog 525918

Na temi o bojlerima je neko spomenuo da mu se termostat zaglavio i da je pregrejao bojler. Ovo će mi biti i dodatna zaštita, pošto će isključivati grejač ne samo na vreme nego i na postignutu temperaturu. Npr ako bilo koji pređe 70°C (analogni termostat mi je otprilike podešen na 60°C).
Prosle godine je bila diskusija o merenju temperature vode na dnu bojlera, tj. sa ugradnjom smart termometra u cev za sondu radnog termostata, ja sam pisao da postoji velika razlika temperature na dnu i da takvo merenje sa gledista korisnika tog bojlera nije prakticno, odosno da je relevantna temperatura na visini fabricki ugradjenog termometra. To ovaj tvoj eksperiment i potvrdjuje.
 
Da li je neko pravio anti poplava sistem? Sa elektro ventilom (akutatorom), Tuyom i senzorima?
Nikako da nadjem neki akutator, elekro motor za standardni roto ventil. Mozda sam i naletao ovde kod nas na neke za 100-200eur i vise.
Na Aliju nailazim samo za nadogradnju za ball-loptasti ventil i komplet za ugradnju.
Ovako neka 2 tipa:



U varijanti da je samo akutator, da nije smart pokretao bi sa Tuya dry contac switchom:
I naravno 2-3 leak detektora po kuci.

Posto mi je glavni ventil tj cela cev relativno lako pristupna iz podruma, varijant sa ugrdnjom jos jednog 3/4" loptastog ventila nije problematicna, ali bi radije resenje za standardni roto ventil ako postoji.
 
Ja sam imao i tu ideju, ali sam zakucao bas u tom delu motorizacije ventila... Meni bukvalno samo ventil viri iz zida... Ne znam koliko bih mogao da ga menjam bez razbijanja plocica... Nisam nasao neko povoljno resenje koje se montira na postojeci ventil, pa je ostalo da ga ja osmislim i napravim... Ali i dalje je to samo ideja 🙂
 
Nacelno sam razmisljao o varijanti uradi sam za motorizaciju. Pitanje kako resiti koliko moze da zavrce/odvrce. Na bazi nekog tajmera je moguce resenje ali ne toliko sigurno. Sta ako npr. dao si mu 8s da radi, a ventil se nesto sporije zatvarao i ipak nije skroz zatvorio.
Ovako neke motorice sam gledao za tu varijantu. Malo obrtaja i jaci obrtni momenat.

 
Nije tajmer sigurno resenje.
Mora nesto da meri obrtaje, tj koliko se okrenuo ventil... Moram da pogledam malo, nego, imam 300 ideja a vremena nemam ni da jedem kao covek...
Upravo sam se setio da sam podigao HA jos 2024., pa sad planiram da ga uposlim malo...
 
Narucujem ovo:


Lako cu ubacim jos jedan loptasti ventil. PPR mi je instalacija, pegla je tu.
Nekako mi je bolja-sigurnija varijanta da ventil ipak kupim ovde. Ako crkne ova nadogradnja uvek moze nova lako da se zameni.
Javljam utiske za mesec dva dok sve to stigne i ugradim, ako nekog zanima 🙂
 
Imao sam ideju da pravim neki mini smart home pa sam porucio razne sitnice za temua, ali sam odustao jer mi elektricar rece da nemam neutral wire za prekidace pa su mi stvari visak. Ostavicu samo glave za radijator i phillips hue svetla. Ostalo ide na dobos pa ako nekog zanima nek pise u pp napravicemo neki dogovor - najbolje za sve djuture.

-Sonoff zigbee plus dongla
-1 zigbee senzor za vrata
-zigbee senzor detektora prisustva
-dvostruki wifi prekidac za svetlo
-4 switcha za konverziju obicnih prekidaca u pametne (3 wifi 1 zigbee)
-wifi LCD termostat
-3 vibro wifi senzora

bonus phillips hue ambiance led ekstenzija 1m mi je ostala isto visak

Nemam dole pravo da kacim u oglase za potrosacku elektroniku, ako ne sme ovde brisite i prastajte.
 
Za bojlere mora da se pazi i gleda, mnogo se sve promeni kada se nahvata kamenca prilicno, ja sam iz mog za 3 god izbacio... pa preko 10kg, ako ne i 15.
 
Konacno sam nasao vremena da setupujem HA... Mogu vam reci, da sam bas pozitivno iznenadjen... Mozda sad ubrzam sa projektima koje sam planirao 🙂
 
Nazad