Pa ako na Tbiv -15 ima deklarirani kapacitet od 3.58kW i COP 2.06 onda trosi 3.58/2 06 = 1.74kW/h
Ako na -30 ima kapacitet 3.58kW a COP 1.68 onda 3.58/1.68 trosi 2.13kW/h
Нисам ти баш сигуран у ово. Чим падне испод Tbiv, по дефиницији мора да се пали додатни електрични грејач.
Значи, ако на Tbiv ради на максималних 1,74kW и има COP=2,06 , на -30 °C може да има само мањи COP. Рецимо нека буде 1,5.
И трошиће истих максималних 1,74 kW, али ће давати само 1,74 x 1,5 = 2,6 kW.
А простору ће на -30 сигурно требати више топлоте него на -15. Значи уместо 3.58kW, нека то буде 4,6 kW.
To значи да је на теби да упалиш тих додатних 4,6 - 2,6 = 2 kW грејања са COP=1.
Значи, ако хоћеш да одржиш тај Pd, треба ти 1,74 + 2 = 3,71 kW, за шта jе укупна ефикасност система COP = 4,6/3,71 = 1,24.