Ne secam se da sam negde video detaljno opisan defrost kod Fujitsa (ne, ne mislim na samo okidanje automatskog defrosta, vec po kom algoritmu radi), ali ne znaci da nema u nekom dokumentu. Ono sto je manje vise slicno/isto kod svih klima, kada se okine defrost, krene da zagreva spoljni izmenjivac i prati se temperatura spoljnog izmenjivaca, koja kada dostigne 13C (moze biti niza ili visa temp, zavisi od "fabrickog" podesavanja, odredjenog modela) ili vise salje signal o prekidu defrosta (smatra da je sav led sa izmenjivaca otopljen), odnosno ako izmenjivac nije dostigao >=13C za 15 minuta, po isteku 15. minuta dalji defrost se prekida. Uglavnom su klime podesene da tokom samog defrosta ne vrte kompresor na maksimalnu frekvenciju, vec je to za jedan do dva koraka nizi stepen, ali kao sto spomenuh, nisam natrcao na dokument koji to opisuje do tancina za Fujitsu.
Kada imaju malo leda na sebi i nisu preterano niske temperature napolju, defrost moze da traje kratko i sama potrosnja da ne predje ni 1/5 ulazne snage kompresora, jer temp izmenjivaca ocas posla dostigne 13C. A, ako su uslovi bas nepogodni, moze se desiti da drlja i 15min i da tom prilikom kompresor vrti na visokim frekvencijama = na meracu se ocitava visoka potrosnja.