Zaboravih da dodam i ovaj grafik, ovde se lepo vidi potreba za grejanjem (narandžasta linija) koja linearno opada sa porastom temperature. Početak je definisan sa Pdesignh. Kapacitet klime (plava linija) bi trebalo da prati tabelu proizvođača. Eurovent kontoliše kapacitet i COP na narandžastoj liniji u tačkama A-D. Ukoliko je temperatura Tdesign manja od Tbivalent mora da se dodaje dodatni izvor grejanja (backup heater).
Zaboravih da dodam i ovaj grafik, ovde se lepo vidi potreba za grejanjem (narandžasta linija) koja linearno opada sa porastom temperature. Početak je definisan sa Pdesignh. Kapacitet klime (plava linija) bi trebalo da prati tabelu proizvođača. Eurovent kontoliše kapacitet i COP na narandžastoj liniji u tačkama A-D. Ukoliko je temperatura Tdesign manja od Tbivalent mora da se dodaje dodatni izvor grejanja (backup heater).