miljan1523
Zapažen
- Učlanjen(a)
- 08.12.2025
- Poruke
- 24
- Poena
- 5
Pozdrav. Nemam vise resenja, nakon sto je 7 majstora proslo kroz kucu, pa da napisem ovde mozda neko ima neki savet ili moze da preporuci majstora.
Naime, klima je asyg luca12/14
Kupljena 2023 godine, izasla iz garancije pre par meseci. Koriscena 2 sezone za grejanje iskljucivo. Za hladjenje je koricena mozda 20 ak dana za ove dve godine.
Grejala je super, bez ikakvih problema do pre 15 dana kada je samo ugasila ventilator na spoljnoj jedinici.
Dakle, klima se upali, krece da zalece, kompresor radi, sve po protokolu, unutrasnja jedinica krene da duva toplo, i u tom momentu ventilator na spoljnoj jedinici samo cakne i ugasi se. Grejanje unutra prestane naravno. Onda se nista ne desava nekih par minuta i onda krene opet zaleti, krene da duva ugasi se i to je to, moze da ide u krug ovako neprestano.
Sta je utvrdjeno do sada:
Unutrasnja jedinica ne prikazuje nikakvu gresku.
Filteri cisti, turbina cista, cela unutrasnja jedinica je cista.
Klima radi uredno na Hladjenju, bez ikakvih problema, Dakle ne radi samo na grejanju.
Menjan kompletan freon u sistemu, I vakumiran.
Niko od servisera nema ideju sta moze da bude problem, a cini mi se da i ne zele da se cimaju da utvrde, pa eto pitam ovde ako neko ima neku ideju, ili ima nekog sevisera, naravno placam ave uredno.
Ne zelim da prihvatim cinjenicu da sam klimu platio 120000 pre dve godine i da sada moram da je bacim. Prilazem sliku da vidite poziciju spoljne jedinice.
Ako tema nije na odgovarajucem delu forum, izvinjavam se, premestite gde treba.
Naime, klima je asyg luca12/14
Kupljena 2023 godine, izasla iz garancije pre par meseci. Koriscena 2 sezone za grejanje iskljucivo. Za hladjenje je koricena mozda 20 ak dana za ove dve godine.
Grejala je super, bez ikakvih problema do pre 15 dana kada je samo ugasila ventilator na spoljnoj jedinici.
Dakle, klima se upali, krece da zalece, kompresor radi, sve po protokolu, unutrasnja jedinica krene da duva toplo, i u tom momentu ventilator na spoljnoj jedinici samo cakne i ugasi se. Grejanje unutra prestane naravno. Onda se nista ne desava nekih par minuta i onda krene opet zaleti, krene da duva ugasi se i to je to, moze da ide u krug ovako neprestano.
Sta je utvrdjeno do sada:
Unutrasnja jedinica ne prikazuje nikakvu gresku.
Filteri cisti, turbina cista, cela unutrasnja jedinica je cista.
Klima radi uredno na Hladjenju, bez ikakvih problema, Dakle ne radi samo na grejanju.
Menjan kompletan freon u sistemu, I vakumiran.
Niko od servisera nema ideju sta moze da bude problem, a cini mi se da i ne zele da se cimaju da utvrde, pa eto pitam ovde ako neko ima neku ideju, ili ima nekog sevisera, naravno placam ave uredno.
Ne zelim da prihvatim cinjenicu da sam klimu platio 120000 pre dve godine i da sada moram da je bacim. Prilazem sliku da vidite poziciju spoljne jedinice.
Ako tema nije na odgovarajucem delu forum, izvinjavam se, premestite gde treba.