Šta je novo?

Neresiv problem sa fujitsu klimom

miljan1523

Zapažen
Učlanjen(a)
08.12.2025
Poruke
24
Poena
5
Pozdrav. Nemam vise resenja, nakon sto je 7 majstora proslo kroz kucu, pa da napisem ovde mozda neko ima neki savet ili moze da preporuci majstora.
Naime, klima je asyg luca12/14
Kupljena 2023 godine, izasla iz garancije pre par meseci. Koriscena 2 sezone za grejanje iskljucivo. Za hladjenje je koricena mozda 20 ak dana za ove dve godine.
Grejala je super, bez ikakvih problema do pre 15 dana kada je samo ugasila ventilator na spoljnoj jedinici.
Dakle, klima se upali, krece da zalece, kompresor radi, sve po protokolu, unutrasnja jedinica krene da duva toplo, i u tom momentu ventilator na spoljnoj jedinici samo cakne i ugasi se. Grejanje unutra prestane naravno. Onda se nista ne desava nekih par minuta i onda krene opet zaleti, krene da duva ugasi se i to je to, moze da ide u krug ovako neprestano.

Sta je utvrdjeno do sada:
Unutrasnja jedinica ne prikazuje nikakvu gresku.
Filteri cisti, turbina cista, cela unutrasnja jedinica je cista.
Klima radi uredno na Hladjenju, bez ikakvih problema, Dakle ne radi samo na grejanju.
Menjan kompletan freon u sistemu, I vakumiran.

Niko od servisera nema ideju sta moze da bude problem, a cini mi se da i ne zele da se cimaju da utvrde, pa eto pitam ovde ako neko ima neku ideju, ili ima nekog sevisera, naravno placam ave uredno.
Ne zelim da prihvatim cinjenicu da sam klimu platio 120000 pre dve godine i da sada moram da je bacim. Prilazem sliku da vidite poziciju spoljne jedinice.

Ako tema nije na odgovarajucem delu forum, izvinjavam se, premestite gde treba.
 

Prilozi

  • Screenshot_20251208_192513_Gallery.jpg
    Screenshot_20251208_192513_Gallery.jpg
    101 KB · Pregleda: 156
Update: Klima radi na grejanju ako upalim economy mode, ali kilavo, tj temperatura na izduvu ne prelazi 37 stepeni. Ventilator napolju radi mirno, rekao bih na pola snage.
Kada ugasim economy mode ventilator napolju zaleti, temperatura na izduvu krene da raste do nekih 38-39 stepeni, i to je to, ventilator na spoljnoj jedinici se ugasi i kraj.
 
Svi majstori koji su dolazili se slazu da ne moze da bude nikakva elektronika zato sto klima ne pokazuje nikakvu gresku na displeju. Uglavnom niko ne zna i ne zeli da se zainteresuje. Vecinom me samo zavlace.
 
Onda ti treba majstor koji zna da uradi dijagnostiku, a ne monter klima uređaja. Zovi generalnog uvoznika i traži da ti pošalje krštenog servisera.
 
Senzor temperatur na unutrasnjoj jedinici ili senzor temperature potiska kompresora (lose vrijednosti otpora u sustini da pojednostavim senzor ocitava lose vrijednosti i naravno da nece pokazati bilo kakvu gresku.)Majstor koji zna osnove rada sa multimetrom ce izmjeriti njihove otpornosti i otkriti koji je u problemu.,sami senzor ne kosta vise od 20-ak eura.Zao mi je ali tih kako kazes 7 majstora nije vidilo majstora to su obicni "montazeri" klima.
 
Da li imate neki mejl na koji mogu da se obratim tom generalnom uvozniku, ili broj telefona?

Senzor temperatur na unutrasnjoj jedinici ili senzor temperature potiska kompresora (lose vrijednosti otpora u sustini da pojednostavim senzor ocitava lose vrijednosti i naravno da nece pokazati bilo kakvu gresku.)Majstor koji zna osnove rada sa multimetrom ce izmjeriti njihove otpornosti i otkriti koji je u problemu.,sami senzor ne kosta vise od 20-ak eura.Zao mi je ali tih kako kazes 7 majstora nije vidilo majstora to su obicni "montazeri" klima.
Slazem se ali ja zivim u Uzicu, ovde nemamo neki izbor... ima tih par montera i to je to. Da li bih ja mogao te senzore sam da sredim? Nije mi popravka uredjaja strana, umem sa alatom.
 
Ako znas sa unimerom jednostavno je,senzor na unutrasnjoj jedinici ti se nalazi na isparivacu sa desne strane sa njega prati zice koje idu na elektroniku iskopcaj konektor i izmjeri otpor izmedu njih (na sobnoj temperaturi od 20-ak C treba biti otpor izmedu oko 60-65 k oma to je pretezno kod fujitsu klima mada moze biti i 10 k oma na pojedinim modelima)Naravno moras skinuti plastiku sa unutrasnje jedinice.
Na vanjskoj senzor se nalazi iznad kompresora bakarna cijev koja ide iz vrha kompresora to ti je potisna cijevi senzor je pricvrscen na nju umotan je u termicku zastitu kako bi mjerio temp.cijevi.Isto iz njega idu dvije zice ka elektronici vanjske jedinice iskopcas dzek i mjerenje radis isto na sobnoj temperaturi (vrijednosti koje moras imati su oko 50-60 k oma).OBAVEZNO PRIJE OVIH ZAHVATA ISKLJUCI KLIMU SA NAPAJANJA DA NE PROSVIJETLIS.Ako nisi sigura da ces znati bolje ne diraj nego pronadi elektricara neka ti izmjeri te vrijednosti,prateci ovo upustvo.Sretno.
 
Sad ja htedoh napisati da nije problem izmeriti otpor ali da ne znamo vrednosti koje treba da budu. Sreca javio se neko ko zna 😀
@miljan1523 Kako se ponasa kad je ukljucis na grejanje i pojacas na maximum? Izmeri temperaturu izduva tada.
 
Sad ja htedoh napisati da nije problem izmeriti otpor ali da ne znamo vrednosti koje treba da budu. Sreca javio se neko ko zna 😀
@miljan1523 Kako se ponasa kad je ukljucis na grejanje i pojacas na maximum? Izmeri temperaturu izduva tada.
Nece raditi, krenuce da duva mlako i odmah ugasiti ventilator i kraj. Hoce da greje samo na economy mode, sto daje 37 stepeni kao sto gore napisah.

Ako znas sa unimerom jednostavno je,senzor na unutrasnjoj jedinici ti se nalazi na isparivacu sa desne strane sa njega prati zice koje idu na elektroniku iskopcaj konektor i izmjeri otpor izmedu njih (na sobnoj temperaturi od 20-ak C treba biti otpor izmedu oko 60-65 k oma to je pretezno kod fujitsu klima mada moze biti i 10 k oma na pojedinim modelima)Naravno moras skinuti plastiku sa unutrasnje jedinice.
Na vanjskoj senzor se nalazi iznad kompresora bakarna cijev koja ide iz vrha kompresora to ti je potisna cijevi senzor je pricvrscen na nju umotan je u termicku zastitu kako bi mjerio temp.cijevi.Isto iz njega idu dvije zice ka elektronici vanjske jedinice iskopcas dzek i mjerenje radis isto na sobnoj temperaturi (vrijednosti koje moras imati su oko 50-60 k oma).OBAVEZNO PRIJE OVIH ZAHVATA ISKLJUCI KLIMU SA NAPAJANJA DA NE PROSVIJETLIS.Ako nisi sigura da ces znati bolje ne diraj nego pronadi elektricara neka ti izmjeri te vrijednosti,prateci ovo upustvo.Sretno.
Hvala na ovako detaljnom uputstvu. Gde bih mogao da kupim te senzore?
 
Ne cackaj nista sa forsiranjem klime,normalno da ce u economy modu da radi jer je temperatura 30 i nesta stepeni a senzor na unutrasnjoj ako je neispravan mjeri 50 i nesta stepeni sto je u granicama.Kada je pojacas na max poraste temp.cijevi lupam na 40 i nesto stepeni a obzirom da senzor pogresno cita,ocita 65 C kao krajnju granicu dozvoljene temp. i salje signal elektronica da dolazi do pregrijavanja nakon cega elektronika gasi uredaj.Isto ti je i sa vanjskim senzorom,ako ocita previsoku temp. gasi uredaj.
 
Ne cackaj nista sa forsiranjem klime,normalno da ce u economy modu da radi jer je temperatura 30 i nesta stepeni a senzor na unutrasnjoj ako je neispravan mjeri 50 i nesta stepeni sto je u granicama.Kada je pojacas na max poraste temp.cijevi lupam na 40 i nesto stepeni a obzirom da senzor pogresno cita,ocita 65 C kao krajnju granicu dozvoljene temp. i salje signal elektronica da dolazi do pregrijavanja nakon cega elektronika gasi uredaj.Isto ti je i sa vanjskim senzorom,ako ocita previsoku temp. gasi uredaj.
Ne, ne, to sam jednom samo probao da vidim sta ce da se desi ako upalim economy mode, radi lakse dijagnostike.
 
To za kupovinu stvarno ne znam jer nisam iz Srbije,vjerovatno u ovom Viacom kako sam skontao on je ovlasteni.
I jos nesta ako ne mognes rijesiti probaj kontaktirati ovog lika (jer zna uraditi dijagnostiku,popraviti,razumije rad uredaja i njene elektronike) naravno ako je voljan jer ne znam iz kojeg dijela je Srbije www.youtube.com/@dgulic80.
Realno ovlasteni servisi su sve samo ne servisi i to vazi za sve zemlje u okruzenju.
Dosta od mene,valjda nesto upali.
 
Hvala puno, nadam se! Ne znam kako da kontaktiram ovog youtube lika, imas li neki njegov broj, instagram, facebook sta god.
 
Nece raditi, krenuce da duva mlako i odmah ugasiti ventilator i kraj. Hoce da greje samo na economy mode, sto daje 37 stepeni kao sto gore napisah.


Hvala na ovako detaljnom uputstvu. Gde bih mogao da kupim te senzore?
Nasao sam diagram za luca 12 klimu ( ako je to taj model) i vidi se sledece:

Ima 2 termistora na unutrasnjoj i 2 na spoljnoj jedinici.

Unutrasnja jedinica:
Screenshot_385.png


1. Termistor koji jer zaduzen za merenje temperature prostorije je 10k ohm.
2. Termistor koji zaduzen za merenje temperature cevi je 50k ohm.


Spoljasnja jedinica:

Screenshot_386.png

1. Termistor koji zaduzen za merenje temperature cevi je 4.75k ohm.
2. Termistor koji zaduzen za merenje temperature izlaza iz kompresora je 13k ohm.

Ako nisam masio model klime ovo ce ti mozda pomoci.
 
Zvao sam viacom, rekli su da ce mi se javiti za dva dana. Verovatno ce me ispaliti 😀
 
Skoro isti sam problem imao sa Vox klimom u lokalu. Isto nema vajde od ovlaštenih servisera/montera koji su baš teški duduci i sve se od njihovog posla svodi na varenje cevi, tiplanjepri montaži i pranje filtera jednom godišnje, a call centar uvoznika mi zaprimio tiket, i nikada se više nije javio.

Guglanjem naiđem na iskustva drugih da je najverovatnije unutrašnji senzor, i zaista ima smisla, jer zimi duva mlako, a leti koliko god da zadaš temp(25-26,27°) ubi ladno, jer je bio loš senzor koji je prijavljivao veliku unutrašnju temp, zato i nije htelo da greje zimi, a leti ubijao ladno jer je mislila klima da je pakao unutra 😂

Nisam se mnogo zamarao detaljima o vrednostima za senzor, uzeo sam jedan jedini koji je komšijska radnja delova za belu tehniku imala, na deklaraciji pisalo samo: "senzor unutrašnje jedinice", ubo i klima proradila. Cena oko 1100 din...
 
Skoro isti sam problem imao sa Vox klimom u lokalu. Isto nema vajde od ovlaštenih servisera/montera koji su baš teški duduci i sve se od njihovog posla svodi na varenje cevi, tiplanjepri montaži i pranje filtera jednom godišnje, a call centar uvoznika mi zaprimio tiket, i nikada se više nije javio.

Guglanjem naiđem na iskustva drugih da je najverovatnije unutrašnji senzor, i zaista ima smisla, jer zimi duva mlako, a leti koliko god da zadaš temp(25-26,27°) ubi ladno, jer je bio loš senzor koji je prijavljivao veliku unutrašnju temp, zato i nije htelo da greje zimi, a leti ubijao ladno jer je mislila klima da je pakao unutra 😂

Nisam se mnogo zamarao detaljima o vrednostima za senzor, uzeo sam jedan jedini koji je komšijska radnja delova za belu tehniku imala, na deklaraciji pisalo samo: "senzor unutrašnje jedinice", ubo i klima proradila. Cena oko 1100 din...
Da, jos kad bih znao gde i kako da ga ubodem, lako bih.
 
Da, jos kad bih znao gde i kako da ga ubodem, lako bih.
Pa skini masku sa unutrasnje jedinice , dodji do elektronike i prati kabl senzora. Naravno iskljuci klimu sa struje pre toga. Ne znam kako izgleda tacno taj model pa mozda ne moras ni masku skidati vec samo poklopac elektronike.
 
U većini slučajeva, kada samo podigneš poklopac unutrašnje jedinice, i izvučeš filtere/mrežicu, sa gornje desne strane bude kao mala led dioda na kabliću umotana u izolaciju/termoburžir, tako od prilike izgleda, ili sa malim plastičnim delom koji je uboden u saće hladnjaka. Na dve žice je uvek, nekad je dostupno gde su ubodene, a nekad moraš dodatno i šrafcigerom nešto i odvrnuti da dođeš do mesta gde je uboden konektor, konektor je kao nekad pre na kulerima od grafičkih karti dvopinski beli 😉
 
Evo otvorio sam klimu. Jedino sto meni deluje kao sonda za temperaturu je ovo na kraju crnog kabla ubaceno u metalnu cev pa zavareno uz cev. Ali taj kabal ne ide sam u plocu, uz njega ide i ovaj drugi crni kabal,i zajedno zavrsavaju na 4pin konektoru.
 

Prilozi

  • 20251212_235851.jpg
    20251212_235851.jpg
    129.2 KB · Pregleda: 84
  • 20251212_235844.jpg
    20251212_235844.jpg
    159.4 KB · Pregleda: 69
  • 20251212_235834.jpg
    20251212_235834.jpg
    196.4 KB · Pregleda: 71
Nasao sam diagram za luca 12 klimu ( ako je to taj model) i vidi se sledece:

Ima 2 termistora na unutrasnjoj i 2 na spoljnoj jedinici.

Unutrasnja jedinica:
Pogledajte prilog 517449


1. Termistor koji jer zaduzen za merenje temperature prostorije je 10k ohm.
2. Termistor koji zaduzen za merenje temperature cevi je 50k ohm.


Spoljasnja jedinica:

Pogledajte prilog 517451

1. Termistor koji zaduzen za merenje temperature cevi je 4.75k ohm.
2. Termistor koji zaduzen za merenje temperature izlaza iz kompresora je 13k ohm.

Ako nisam masio model klime ovo ce ti mozda pomoci.
Proverio sam oba, sobni pokazuje 10k.. a ovaj sto lezi uz cev pokazuje 50k.. tacno kako si rekao, Dakle ispravni su oba. Sutra cu proveriti na spoljnoj jedinici...
 
Za svaki slučaj,
U ovom zaokruženim nosaču je unutra senzorsenzor klime~2.jpg

Edit/
Svakako ga i izvadi iz tog nosača, proveri da se nije zapušio, pročačkaj, malo ga produvaji vidi da li možda ima razlike. I kada ga budeš vraćao u taj plastični crni nosač, bilo bi dobro da saam senzor ne dodiruje saće hladnjaka.

Bilo bi super ako je samo neki od senzora .
 
Poslednja izmena:
A ovaj kabal što ide u providno crevo što se završava u bakarnoj cevi, jel celom dužinom providnog creva ide kabal kroz njega?

Na dve različite slike, to providno crevo drugačije izgleda, na jednoj je prežabljeno/presavijeno, na drugoj nije, ako ne ide kroz njega celom dužinom kabal, to može biti problem ako je presavijeno.

Bilo bi dobro da se bolje vidi sve oko tog providnog creva, na slikama se ne da zaključiti.
 
Izvadio sam oba senzora i proverio.. rade. Takodje sam ih proverio na sobnoj i na spoljnoj temperaturi, uredno spustaju vrednost na hladnoci. Nije nigde zica prekinuta/nagnjecena, ne vidi se lepo na slici. Crni plasticni deo i sluzi da drzi senzor da ne dohvata sace. Unutar plastike senzor je bio malo prasnjav to sam ocistio, sutra cu da ocistim i sace i da sklopim sve i probam. Ako ne bude radilo provricu i spoljne senzore.

Slika
 

Prilozi

  • 20251213_021122.jpg
    20251213_021122.jpg
    72.8 KB · Pregleda: 86
Nazad
Vrh Dno