Staklena vuna ide na tavan, kamena je za fasade. Prvo to resi pa onda klime.
 
Postoji kamena vuna za fasade, plafone, tavan... Bitno je samo dobiti pravi proizvod. Da ne reklamiram sad proizvođača, na sajtu istog su date sve informacije o vrstama vuna.
 
Meni će ova moja Midea krv da popije, stavio sam nocas temperaturu na 21c i ostavio funkciju prati me. Kada sam došao 18c ne može ona nikada da održava temperaturu kako treba. Sinoc od 18h do jutros u 9:30 sa bojlerom potrošila 8kw jeste bio minus 7, ima snage da greje Al neće [emoji3526]


Sent from my iPhone using Tapatalk

Da li se tvoja Midea tako ponasala i kad su bile temperature u plusu? Ja imam muku sa Mission II 18 (model MB-18N8D0).

Zadam 22c ,ona postigne 19c . S tim da su ovde spoljne temperature sve vreme u plusu.
Juce i danas je drzim na 25c ali max koji postize je 21. Kad vidim potrosnju :zgran:

Treba da greje 55 kvadrata prizemlja, spoljni sendvic zid debljine 38cm, unutar njega 5cm stiropora , nemam fasadu. Stolarija kvalitetna drvena. Spoljni zid je sa tri strane, jer je dvojna kuca ali ta druga se ne greje. Ne greje se ni sprat iznad.
 
Uvek bolje 2 manje klime nego jedna jaka. Dobro razmisli koje klime uzimas sve imaju po neku manu. Vudna ide na ploču,moze kađena moze staklena a najbolje je kombinacija u "roštilj"varijanti jedna i druga,minimum 20 cm ispod toga nema efekta.
 
Sremac daj nam skicu prostora, prozore gde su i kakvi su, vrata, potrefi lepo razmeru, daj neke mere, povrsine...
Koju si hteo pa smo te odvratili?
 
Konacno je postavljena Hisense klima, pa evo da postavim par fotki ugradnje po sistemu uradi sam
0-02-05-c5f1e9eac1aa12060c9117708abe344b57008093ac49fa6bead0fcedf90c09c1_3de0c6dd.jpg 0-02-05-de207f2f972a495b6b1cbf277a7efbbe4fd6314e8a1f24faa13fa8f622d41c00_387c0cde.jpg 0-02-05-e2541aaf7458c9aebcdeac3129a9bf147291dda3e963af5ba222934e4aa03366_571a662d.jpg 0-02-05-78a0553614b65e27fe13346f6590bee7767b7b564ca0fc8271305e9ce198749e_bb4d7338.jpg
 
Da malo pojasnim zasto sam spoljnu postavio u podrum. Posto zivim u gradu koji je posle Sjenice naj hladniji zimi,a solidno je i leti vruce.Stan je u prizemlju 90ak kvadrata, stolarija nista specijalno, plafon izolovan, spoljni zidovi takodje.Podrum je ispod celog stana ispregradjivan je samo letvicama a solidno je topao.Za pocetak ova ce grejati jednu sobu i hodnik a u planu su jos dve...
 
Nisam strucan ali gde je ovde objasnjenje zasto je spoljna jedinica stavljena unutra?
 
Nadam se da ti podrum ima dobru cirkulaciju vazduha, u protivnom ce dole da bude minus od klime... Plus klima nece dobro raditi jer joj treba vazduha
 
Meni nije jasno kako ljudi ne razumeju princip rada klima uredjaja i konstantno guraju spoljne jedinice u podrume i tavane?
Spoljna jedinica koristi spoljni vazduh kao izvor energije, kada je stavis u podrum ili tavan ona kad potrosi tu energiju i napravi severni pol tu onda gubi efikasnost. O tome da ce ohladiti podrum ili tavan i da ne pricamo, tako ce pod ili plafon biti hladniji nego sto bi inace bilo.
 
Suma sumarum, džabe je krečio.. sada nećemo znati da li taj hisense vredi čemu.

Podrum je ispod celog stana ispregradjivan je samo letvicama a solidno je topao.Za pocetak ova ce grejati jednu sobu i hodnik a u planu su jos dve...
Ako sam dobro razumeo, ti ćeš da hladiš ispod svog stana?
 
Poslednja izmena:
A i leti ce biti veselje.
 
Da podrum je ispod stana, Ali ploca je presecena slojem kamene vune tako da nece doci do znacajnog rashladjenja poda. Kada se vratim sa posla premericu spoljni I temperature podruma, a tada ce biti tacno 24h Kako je pustena da greje
 
Izgleda da sistem DIY i nije najpametnije rešenje uvek...
 
Moze da pusti grejanje leti i taman da rashladjuje podrum :D
 
Au kad ljudi krenu da izmisljaju toplu vodu. Leti ce tu da bude pakao u podrumu a klima ti nece hladiti kako treba. Prvi put kad bih usao u podrum odvrnuo bih ti ventile da ti ispustim freon. To je bolja varijanta nego da te zadavi neko a samo je pitanje vremena.
 
Nadam se da je veliki podrum i da moze da se provetrava.

Sent from my SM-N975F using Tapatalk
 
Jedan update na probleme Midea Mision 9 i 12 klime. Svi problemi opisani na stranicama 1120-1160 da ne ponavljam dosta clanova ovde zna o cemu pricam. Dosta stalnih clanova ovde me je ubedjivalo da je sa (problematicnom klimom Midea 12) sve ok ali da mi nevalja izolacija i zato neradi kako treba ili kao ostale. Ukratko imam dve iste Midee klime samo jedna 9 (radila i radi super) i 12 koja je radila na maximum 1790w ,ledila zebrasto ,defrostirala na svakih 20min kad je minus i magla ,nije mogla da ugreje prvo 43m2 uopste za sta je bila planirana a posle jedva i 28m2 (kad sam zatvorio vrata od spavace) na 20c,bukvalno smo se smrzli a i smrzo sam se ja kad sam dobio januarski racun 20280d za struju 7-8 februara (1240 skupe i 741 jeftine ukupno sva struja izgubio sam papir koliko je tacno potrosila 12 negde oko 980kw valjda a 9-ka oko230kw)i tad je klima ugasena a vracena carobna pec i milina.Nisam dalje ucestvoavao na forumu prvo sam otisao u inostranstvo da radim na mesec dana zatim korona pa nisam mogao da se vratim ........pa ostao i deo leta tamo da radim do pola jula...... i evo sad opet dodje zima i odradio sam godisnji servis klima . U toku leta sam razgovarao sa vise dobrih majstora za klime(i preko i ovde) oko mog problema gde su mi svi rekli da sa tom klimom nije nesto ok a samo jedan (Bojan) je rekao kolika ti je duzina cevi instalacije i na kojoj je visini postavljena klima i jel vakumirana i ja mu kazem neznam za duzinu cevi al za visinu znam oko160-170cm ispod spoljnih stepenica bukvalno paralelno sa unutrasnjom samo nize al ima vazduha dosta a dal je vaskumirana to neznam ovlasceni servis je postavljao ,kad sam dosao kuci izmerim cevi onako u krugic smotane kad ono oko 160cm napolju plus ono unutra kroz zid 25-30cm znaci ukupno ispod 2m.Javim se coveku preko na viber i on kaze za Midea Mision2 klime fabrika propisuje 3m instalacije a najbolje rade na 4m i sto ti je nize klima zemlji vise je na vlazi i cesce radi defroste pogotovo kad je velika vlaga i magla,i kaze mi da si zvao uvoznika za Srbiju i da su videli manje od 2 m cevi(ili manje od 3m nebi ti garanciju priznali).Sad kad razmislim Midea 9-ka je na 3,3m od zemlje i ima 4,7m instalacije i radi fenomenalno i sad i prosle godine .Pre mesec ipo dana spoljna jedinica 12-ke se razlabavila i nagnula na jednu stranu pa sam probao da dotegnem al se sve tiple okrecu u zidu pa sam pozvao servis koji mi je ugradio da to resi a i da dodju za godisnji servis zbog garancije (a servis da se useres 15 min samo mi prasinom napunio celu kucu a ode 5000) pa sam tom prilikom ulozio zalbu vlasniku da klima lose radi ,defrostira na 20min ledi zebrasto,radi punim gasom,racun da se smrznes i sve ono sto je bilo tokom prosle zime i da je bukvalno spoljna pala i drzi se na drvetu kojom sam je podupro i jos sam rekao da na klimi ima samo 2m cevi a mora 3 po uvozniku.....i dogovorio se da ekipa dodje i resi to .Pre nego sto su dosli kupio sam navojne sipke i matice i flah da mi klimu prebace iznad ploce da izbuse pa da provucem sipke sa potkrovlja na 3,2m posto ovde svakako u blok nisu mogli tiplovati vise jel su vec prvi put busili 7-8rupa i nije drzalo .Kad su dosli momci koji su ugradili hteli su da samo dotipluju i to je to ali sam insistirao da je prebace gore i da se doda jos 1,2m cevi i da cu to da platim .Uradili su to (nisu nista naplatili zbog toga sto mora 3m cevi i sto je verovatno klima otpala ) vakumirali ponovo i od tada znaci zadnjih 20 dana KLIMA RADI SASVIM DRUGACIJE FENOMENALNO i na minus 4 i magla odrzava 23c sa svega 430w na ovih 28m2 ,defrostira kad je bas magla i vlaga velika ona kao rosulja (nit kisa nit magla a pada nesto sitno) na sat ipo ,greje uocljivo bolje ,izduv mnogo topliji a nakon defrosta ne prelazi 1352w(to je max snaga na meracu) a nakon 5 min smanjuje na 800-600 pa drzi na oko 450w narednih 15min pa poveca na 600-670w par minuta i odmah vrati na 460-440w (radila non stop na 1600-1750w na istom minusu prosle godine).Hvala majstor Bojanu na savetima jedini koji je pogodio sta joj je bilo.Svi koji su mi govorili da je problem do izolacije nisu bili u pravu ,izolacija je ostala ista ALI KLIMA SE PREPORODILA. Razumem ja da je izolacija bolja ona bi jos bolje radila ali i ovako sam prezadovoljan sa ovom klimom sad a verovatno i sa racunom koji ce doci (potrosila je za zadnjih 15 dana novembra SAMO 146KW a za ovih 5 dana decembra 51kw do sad oko 10kw dnevno a danas se i gasi skroz na 23c nemoze da modulira ispod 260w na koliko je danas radila na odrzavanju 23c) .Zakljucak je da je Midea Mision 2 klima odlicna klima za 450e iako je kinez ali da ta klima nije za vise od 30m2 prosecno izolovanog prostora pogotovo kad je minus i magla napolju.U spavacu sobu imam kalolifer (za sad necu da otvaram vrata i probavam dal ce da ugreje prosle godine sam sobu zeznuo budjem ,vlagom i kreceno se sveze pa ne zelim opet da pokusavam) koji samo nocu na jeftinoj struji ukljucujem cisto da drzi na 18c da mozemo spavati dok ne uzmem jos jednu klimu neku 9 Mideu mision kao ovu 9-ku sto imam ili Gree invetrera mozda ako budem imao para gree muse 9 preko je bas dosta ima video sam a i video sam da u kutiji spoljne dobijes i 3m instalacije sa holenderima i komunikacioni kabal sve onako sa izolacijom gotovo bukvalno mozes sam da je montiras samo da je neko vakumira.
 
Poslednja izmena:
Moram ipak malo detaljnije da vam pojasnim stvari posto me ne razumete ili ne zelite da prihvatite nesto drugacije. Stan ima zastakljene terase sa istocne i zapadne strane, dok osu sa dve susedni stanovi. Potrebu za hladjenjem ima jedino ova soba u koju je klima i postavljena, dok udnevnoj sobi (koja gleda na istocnu stranu) klima koja se sledeca ubacuje nece skoro nikada biti koriscena za hladjenje.Podrum osim jednog komsije niko i ne koristi,tako da nece nikome smetati, a da se neko usudi da mi ispusti freon ili nesto slicno ne bih im savetao da im ne postanem instruktor padobranstva bez opreme :D Sto se tice stava da se neko ne razume u princip rada klima uredjaja, e to izvini ne stoji! Svaka masina koju posedujem,upravljam,odrzavam u sebi sadrzi opremu za hladjenje, nesto ovako 0_rVYH3zus6uFPgjES.jpg i u sustini funkcioni isto kao i klasicna klima samo sto ona ima vodu kao medijum za prenos. Sve se nalaze u halama zajedno sa masinama i ne bude tu nikada problema. Potrudicu se da sve za vas relevantno propratim i dokumentujem, pa ako tu bude nekih problema ja cu biti prvi koji ce ostale upozoriti na iste, a ne kao sto vi radite, sudite o necemu onako napamet
 
Pa dobro, kada radi defrost unutrašnji izmenjivač je na - 32C (napisa neko da je merio) a spoljašnji je +5C što znači da kada aktivno greje ta razlika je još veća (samo u obrnutom smeru). Javlja za koliko ti klima pretvara podrum u ledaru. Mada, ne znam do kog minusa radi -15C, -25C ili -30C što bi značilo da će se isključiti? Javljaj obavezno šta se dešava, trebalo bi prilično brzo da ohladi taj podrum.
 
Jedan update na probleme Midea Mision 9 i 12 klime. Svi problemi opisani na stranicama 1120-1160 da ne ponavljam dosta clanova ovde zna o cemu pricam. Dosta stalnih clanova ovde me je ubedjivalo da je sa (problematicnom klimom Midea 12) sve ok ali da mi nevalja izolacija i zato neradi kako treba ili kao ostale. Ukratko imam dve iste Midee klime samo jedna 9 (radila i radi super) i 12 koja je radila na maximum 1790w ,ledila zebrasto ,defrostirala na svakih 20min kad je minus i magla ,nije mogla da ugreje prvo 43m2 uopste za sta je bila planirana a posle jedva i 28m2 (kad sam zatvorio vrata od spavace) na 20c,bukvalno smo se smrzli a i smrzo sam se ja kad sam dobio januarski racun 20280d za struju 7-8 februara (1240 skupe i 741 jeftine ukupno sva struja izgubio sam papir koliko je tacno potrosila 12 negde oko 980kw valjda a 9-ka oko230kw)i tad je klima ugasena a vracena carobna pec i milina.Nisam dalje ucestvoavao na forumu prvo sam otisao u inostranstvo da radim na mesec dana zatim korona pa nisam mogao da se vratim ........pa ostao i deo leta tamo da radim do pola jula...... i evo sad opet dodje zima i odradio sam godisnji servis klima . U toku leta sam razgovarao sa vise dobrih majstora za klime(i preko i ovde) oko mog problema gde su mi svi rekli da sa tom klimom nije nesto ok a samo jedan (Bojan) je rekao kolika ti je duzina cevi instalacije i na kojoj je visini postavljena klima i jel vakumirana i ja mu kazem neznam za duzinu cevi al za visinu znam oko160-170cm ispod spoljnih stepenica bukvalno paralelno sa unutrasnjom samo nize al ima vazduha dosta a dal je vaskumirana to neznam ovlasceni servis je postavljao ,kad sam dosao kuci izmerim cevi onako u krugic smotane kad ono oko 160cm napolju plus ono unutra kroz zid 25-30cm znaci ukupno ispod 2m.Javim se coveku preko na viber i on kaze za Midea Mision2 klime fabrika propisuje 3m instalacije a najbolje rade na 4m i sto ti je nize klima zemlji vise je na vlazi i cesce radi defroste pogotovo kad je velika vlaga i magla,i kaze mi da si zvao uvoznika za Srbiju i da su videli manje od 2 m cevi(ili manje od 3m nebi ti garanciju priznali).Sad kad razmislim Midea 9-ka je na 3,3m od zemlje i ima 4,7m instalacije i radi fenomenalno i sad i prosle godine .Pre mesec ipo dana spoljna jedinica 12-ke se razlabavila i nagnula na jednu stranu pa sam probao da dotegnem al se sve tiple okrecu u zidu pa sam pozvao servis koji mi je ugradio da to resi a i da dodju za godisnji servis zbog garancije (a servis da se useres 15 min samo mi prasinom napunio celu kucu a ode 5000) pa sam tom prilikom ulozio zalbu vlasniku da klima lose radi ,defrostira na 20min ledi zebrasto,radi punim gasom,racun da se smrznes i sve ono sto je bilo tokom prosle zime i da je bukvalno spoljna pala i drzi se na drvetu kojom sam je podupro i jos sam rekao da na klimi ima samo 2m cevi a mora 3 po uvozniku.....i dogovorio se da ekipa dodje i resi to .Pre nego sto su dosli kupio sam navojne sipke i matice i flah da mi klimu prebace iznad ploce da izbuse pa da provucem sipke sa potkrovlja na 3,2m posto ovde svakako u blok nisu mogli tiplovati vise jel su vec prvi put busili 7-8rupa i nije drzalo .Kad su dosli momci koji su ugradili hteli su da samo dotipluju i to je to ali sam insistirao da je prebace gore i da se doda jos 1,2m cevi i da cu to da platim .Uradili su to (nisu nista naplatili zbog toga sto mora 3m cevi i sto je verovatno klima otpala ) vakumirali ponovo i od tada znaci zadnjih 20 dana KLIMA RADI SASVIM DRUGACIJE FENOMENALNO i na minus 4 i magla odrzava 23c sa svega 430w na ovih 28m2 ,defrostira kad je bas magla i vlaga velika ona kao rosulja (nit kisa nit magla a pada nesto sitno) na sat ipo ,greje uocljivo bolje ,izduv mnogo topliji a nakon defrosta ne prelazi 1352w(to je max snaga na meracu) a nakon 5 min smanjuje na 800-600 pa drzi na oko 450w narednih 15min pa poveca na 600-670w par minuta i odmah vrati na 460-440w (radila non stop na 1600-1750w na istom minusu prosle godine).Hvala majstor Bojanu na savetima jedini koji je pogodio sta joj je bilo.Svi koji su mi govorili da je problem do izolacije nisu bili u pravu ,izolacija je ostala ista ALI KLIMA SE PREPORODILA. Razumem ja da je izolacija bolja ona bi jos bolje radila ali i ovako sam prezadovoljan sa ovom klimom sad a verovatno i sa racunom koji ce doci (potrosila je za zadnjih 15 dana novembra SAMO 146KW a za ovih 5 dana decembra 51kw do sad oko 10kw dnevno a danas se i gasi skroz na 23c nemoze da modulira ispod 260w na koliko je danas radila na odrzavanju 23c) .Zakljucak je da je Midea Mision 2 klima odlicna klima za 450e iako je kinez ali da ta klima nije za vise od 30m2 prosecno izolovanog prostora pogotovo kad je minus i magla napolju.U spavacu sobu imam kalolifer (za sad necu da otvaram vrata i probavam dal ce da ugreje prosle godine sam sobu zeznuo budjem ,vlagom i kreceno se sveze pa ne zelim opet da pokusavam) koji samo nocu na jeftinoj struji ukljucujem cisto da drzi na 18c da mozemo spavati dok ne uzmem jos jednu klimu neku 9 Mideu mision kao ovu 9-ku sto imam ili Gree invetrera mozda ako budem imao para gree muse 9 preko je bas dosta ima video sam a i video sam da u kutiji spoljne dobijes i 3m instalacije sa holenderima i komunikacioni kabal sve onako sa izolacijom gotovo bukvalno mozes sam da je montiras samo da je neko vakumira.
Da li su ti dopunjavali klimu?

Sent from my SM-N975F using Tapatalk
 
Meni više liči da je falilo gasa. Dužina instalacije nije ovde bila toliko mala da bi to stvorilo ovakav problem.
 
Ne nisu dopunjavali ni oni prvi sto su premestili vislje i produzili cevi nedelju dana pre ovih drugih za servis i ciscenje koji su samo oprali unutrasnje filtere i masku,krilce i kompresorom izduvali hladnjak unutrasnje (napravili haos u kuci od prasine i sj...zid curilo je nesto pa ostala fleka ) a turbinu nisu ni prali i dalje je prasnjava(vidim kad upalim lampu i uperim u turbinu dok stoji na defrostu ),samo naprskali neko sr.. po njoj iznutra i uzeli 5000 za dve klime lupili pecat i to je to. Na zahtev da prekontrolisu dal ima dosta freona serviser je otisao napolje na spoljnu 12-ku i rukom montirao manometar gde je prilikom srafljenja holendera jedno 5 sekundi sistio freon napolje dok nije zavrnuo .Kaze evo vidi ima 32bara i to je ok i onda jos jedno 5 sekundi dok je skidao holender freon je sistao napolje i to je to ruka mu se smrzla .Na moje pitanje koliko je izaslo freona kaze majstor nista 5g nebitno, ja ga pitam kakve veze ima pritisak freona dok klima radi na mximumu(stavio na 30stepeni da pici ) sa kolicinom freona kaze nista ti nebrini to je super??? .I dalje sad klima pre defrosta blago ledi zebrasto prvo al mnogo manje nego pre pa onda cela bude bela ali sad radi i po dva sata na minusu i magli fenomenalno i dobro greje i malo trosi,defrosti normalni kao i na 9-ki a sve ostalo isto osim duzine cevi i visine spoljne za vakumiranje pre neznam al sad su vakumirali predamnom jedno 3-5minuta(izolacija kuce ostala ista kao i prostorija koja se greje).Sta se tacno desilo pre servisa neznam ali je ovo sad sasvim druga klima.Da dodam da mi je jedan majstor pre par dana u Zemunu rekao da neki majstori kad je kratka cev nece da vakumiraju nego samo ispuste vazduh iz cevi tako sto prvo odvrnu ventil na debljoj cevi pa onda holender na tanjoj dok nekrene freon napolje pa zavrnu holender i onda odvrnu ventil na manjoj cevi ali da to nema veze sa vakumiranjem.
 
Poslednja izmena:
Ne nisu dopunjavali ni oni prvi sto su premestili vislje i produzili cevi nedelju dana pre ovih drugih za servis i ciscenje koji su samo oprali unutrasnje filtere i masku,krilce i kompresorom izduvali hladnjak unutrasnje (napravili haos u kuci od prasine i sj...zid curilo je nesto pa ostala fleka ) a turbinu nisu ni prali i dalje je prasnjava(vidim kad upalim lampu i uperim u turbinu dok stoji na defrostu ),samo naprskali neko sr.. po njoj iznutra i uzeli 5000 za dve klime lupili pecat i to je to. Na zahtev da prekontrolisu dal ima dosta freona serviser je otisao napolje na spoljnu 12-ku i rukom montirao manometar gde je prilikom srafljenja holendera jedno 5 sekundi sistio freon napolje dok nije zavrnuo .Kaze evo vidi ima 32bara i to je ok i onda jos jedno 5 sekundi dok je skidao holender freon je sistao napolje i to je to ruka mu se smrzla .Na moje pitanje koliko je izaslo freona kaze majstor nista 5g nebitno, ja ga pitam kakve veze ima pritisak freona dok klima radi na mximumu(stavio na 30stepeni da pici ) sa kolicinom freona kaze nista ti nebrini to je super??? .I dalje sad klima pre defrosta blago ledi zebrasto prvo al mnogo manje nego pre pa onda cela bude bela ali sad radi i po dva sata na minusu i magli fenomenalno i dobro greje i malo trosi,defrosti normalni kao i na 9-ki a sve ostalo isto osim duzine cevi i visine spoljne za vakumiranje pre neznam al sad su vakumirali predamnom jedno 3-5minuta(izolacija kuce ostala ista kao i prostorija koja se greje).Sta se tacno desilo pre servisa neznam ali je ovo sad sasvim druga klima.Da dodam da mi je jedan majstor pre par dana u Zemunu rekao da neki majstori kad je kratka cev nece da vakumiraju nego samo ispuste vazduh iz cevi tako sto prvo odvrnu ventil na debljoj cevi pa onda holender na tanjoj dok nekrene freon napolje pa zavrnu holender i onda odvrnu ventil na manjoj cevi ali da to nema veze sa vakumiranjem.
Provera freona u rezimu grejanja glupost.
Odzracivanje samo po sebi glupost a sa odvrtanjem holendera necu ni da komentarisem.
Tebi su napunili ili dopunili tu klimu.
Prekratke cevi niska spoljna itd ne mogu da imaju te simptome.
Zebrasti izmenjivac je 100% simptom curenja/nedostatka gasa.

Sent from my SM-N975F using Tapatalk
 