cronnin, hvala prijatelju na dobronamernom savetu, ali kako bih onda ustanovio kada se grejaci tacne ukljucuju? Moram samo biti pazljiv i to je to. Pokusao sam da izvadim lulu, da bih zavukao prste i opipao grejace, ali se izgleda plastika stegla i nema teorije da je izvucem. Krenula je malo i nece ni makac dalje, kada primenim malo vise sile dolazi do gibanja lima tacne, a posto ne zelim da je ulubim, odustao sam.
Hvala Jammin na testu. Moram da priznam da nisam ocekivao tako nesto od Micija. Uragan sa temp izduva 23C, kao ideja mi se uopste ne dopada. To je potpuno OK, ali gde je tu komfor? Zar se jozza nije zalio na midea klime koje dunu prerano nakon df, odnosno iskljuce duvanje (previse) kasno nakon iskljucivanja kompresora, pa samim tim i duvaju hladnjikavo.
Evo mog testa od jutros za Kineza TCL, u sobi 23.4C setujem ga na 26C sa prvonitnih 23C. Potrosnja skace na 1100W fan je na auto (najmanja brzina) i ne povecava brzinu izduva. Setujem manuelno fan na 3/3. Potrosnja pada na prvo na 750W zatim se posle kraceg zadrzavanja penje na 800W i na kraju se stabilizuje na 720-730W. Nisam merio temp izduva/usisa. Ali je potpuno jasno zasto obara potrosnju!
Medjutim kada bude zagrejao sobu na priblizno 26C, oborice potrosnju na 320-340W i smanjice fan na minimumu i nece dozvoliti da mu manuelno podesim fan speed. Tj. hoce ali kada temp bude pala za ~1C ispod setovane sam ce odluciti da li ce ubaciti u 3/3 ili 2/3 i ako sam setovao 3/3. Ali ce takodje i podici potrosnju sa 320-340W na ~400-450W. Tj, verovatno nece ici iznad 2/3 dok ne zakljuci da sa 2/3 ne uspeva da ugreje prostor. Sto znaci da cu morati da otvorim prozor ili setujem temp za 1-2C iznad 26C, da bi ga naterao da poveca fan speed. Ovo ne izmisljam niti zamisljam, vec gledam svojim ocima. Kako potrosnja i brzina izduva skoro uvek idu zajedno kada klima vec radi na svom minimumu, a NE ZELI da duva sa nizim izduvom od 31.xC
Sto se tice Greea, uhvatim ga da na meracu modulira na 210-230W Malo gore, malo dole. Pri duvanju koje se jedva da osetiti. I sad i ja vodjen time, da Gree MOZE u nizu potrosnju od 220W ukoliko setujem fan speed na turbo jer mi dozvoljava fix speed. Rekoh, sad cu Kineza da nateram da trosi 120W, a u specifikaciji lepo pise 220W-1680W. I roknem ga na turbo mod. Medjutim umesto da obara ispod 220W on krece da DIZE potrosnju. U prvi mah na 250-260W, a onda na dalje do 350-420W ako se dobro secam. Ja razocaran. Ali videh svojim ocima ovo sto pisem i osetih na svojoj kozi. Izvadim lepo merac, skinem sondu termometra i pljunem na Greea. Medjutim posle nadjem u service manual-u ili negde na netu informaciju da (konkretna) klima NECE dozvoliti izduv manji od 28C. Prevent cold air ili kako ga vec zovu. Ako se dobro secam valjda je pisalo i da Ttube ne sme biti niza od 42C ili nesto slicno, ako je sobna temp ispod 25C. A to se svakako moze izguglati.
Postoji i sansa da je do ovoga doslo i zbog toga sto je kroz (nepopunjenu) rupu koja se nalazi(la) direktno iza same unutrasnje jedinice ulazio svez vazduh. Kada sam joj rucno dizao brzinu venta i pratio senzor ocitavanja senzora sobne temperature, obicno bi klima pokazivala prvo 23C, zatim posle nekoliko desetina sekundi 22 i tako dalje dok ne dodje do nekog minimuma, recimo 20 ili 19C. A u sobi 24.5C i klima setovana na 23C. U zavisnosti od toga koliko je hladno napolju, ako je neki finiji minus ume da pokaze i da je sobna temp 17-18C. Onda smanjim fan na najnize i posle nekoliko minuta se senzor urazumi. Zbog te anomalije sam ipak i odlucio da popunim rupu, uprkos dobronamernim savetima da je to OK za zdravlje.
Dosadilo mi je da luftiram/rashladjujem sobu pre spavanja, a onda nocu da me klima probudi jer ode vent na maks i duva vrelo u vec pregrejanoj prostoriji. Da se ujutru probudim bez pokrivke, sve na podu itd. A napolju vetar koji uteruje hladan vazduh direktno u unutrasnju jedinicu i pravi pometnju.
Tako da, mozda je moguce da se Gree natera ispod 220W potrosnje, ali meni to nije poslo za rukom. Da li je samo puka slucajnost bila da i na min i na turbo modu klima izduvava 31-32C, ne znam. Moguce je da se tako pogodilo, jer je klima od rashladjenog senzora dobijala informaciju da temperatura u prostoriji pada i da je to razlog za podizadnjem potrosnje. Ali svakako ne izmisljam niti zamisljam u glavi, vec su termometar i merac potrosnje pokazali ovo sto govorim. E, sad ko hoce neka veruje, ko nece ne mora, ne teram ga. Svakako sam samo hteo da kazem djalf-u sta ce se desiti ukoliko Gree podesis na fix speed, a ona radi na odrzavanju. Njegova briga je upravo bila da li ce se desiti ista situacija kao kod pomenutog Mitsua.