Postoji formula, nije bas najpreciznija, ali moze pomoci.
Evo racun za LT:
550*1.1*(48.8-25.2)/3600=3.97kW COP 3.97/0.975= 4.07 na +1°C vanjske temp
550 je kolicina vazduha u m3/h, nadjes u specifikacijama klime za zeljenu brzinu venta, 1.1 je gustina vazduha (zavisi od temp., pritiska), u zagradi je dT (temp. izduva- temp. usisa).
COP izracunas kad podijelis dobijene kW sa trenutnom potrosnjom.
Temperaturu usisa mjerim 4,5cm iznad klime.