Šta je novo?

Klima uredjaji - diskusija, pitanja - procitati prvi post!

Status
Zatvorena za pisanje odgovora.
Pozdrav postovani. Hteo bi da se grejem klimom, povrsina je oko 40m2 i prosecna zimska temperatura je -1. Imam 3 izbora:

Samsung AR18MSFPEWQNEU
BOSCH CLIMATE 5000
PROFI INVERTER VIOLA

Kupujem sledece nedelje, pa ako moze pomoc :D
 
Kapiraš da ti otvaranjem prozora unosiš poremećaj u sistem sa negativnom povratnom spregom (odnosno sistem automatskog upravljanja), i zato klima radi agresivno?

Ali onda nema svez vazduh a on voli, mnoooogo voli da mu je svez vazduh u stanu, zimi i leti voli da svez vazduh uleti... :D
 
Svež vazduh beogradski, jedino što dobija je više gareži za brisanje. :D

@cronnin
Upravo tako.
 
Poslednja izmena:
Sve je to OK, ali ako su uslovi takvi gde su veliki toplotni gubici zbog otvorenog prozora, onda svesno pristaješ da klima ubacuje više toplote nego inače, što povlači i veću brzinu fana.
 
Meni LT najveći deo zime provede u šaltanju između 1. i 2. brzine. Sem toga LU može da se ograniči daljinskim na 2. brzinu kome smeta duvanje.

Послато са SM-A520F уз помоћ Тапатока
 
Pa da, LU ima 21, ali se ta brzina ne koristi, ne sluzi nicemu, ne bi mogla da ugreje metar od nje :)
Ono sto se koristi je 2. i 3. brzina, a meni bi odgovaralo da ima nesto izmedju.

LU sa max 850 m3/h protokom vazduha, daje 3.8kW toplote, a Amber sa 800 daje 4.2kW, pa se nadam da ce topliji vazduh duvati, te da ce moci manje da duva.
Opet, da samo malo mogu da smanjim ovu LU, bilo bi mi ok, tacno mi fali jedna brzina izmedju 2. i 3.
Jos ako manje odlazi u defrost, super.

Opet, neki ovde preozbiljno shvataju sve kritike.
Nije LU losa klima, niti mi je nepodnosljiva, daleko od toga, vec prosto mislim da moze bolje i to jurim, a jos ako mogu da ne platim mnogo, super.
A ako se ispostavi da moram da platim, platicu kada kupim sebi stan i onda mi neke Toshibe ili Mitsu ne ginu :)
Znacemo za nedelju, 2, kada se sve instalira i isproba :)


Evo prve hrabre duse, a ja mislio da cu ja probijati led :D

Nije overkill sigurno, nemas izolaciju i na minusu ce se pokazati.
Racunaj da ce biti bucnija nego sto je sada, sigurno.

Cekam da napises iskustvo sa Amberom, i meni se svidja ta klima jer ima mnostvo dobrih stvari kao sto si nabrojao, a i mislim da je odlicna klima, zato cekam da vidim sta ces reci.
 
Ackiss

Moraces da sacekas da prodje ova zima da bi ista znao o toj klimi , doduse ni to nije merio dok ne udari prava zima . Trebala bi da je OK po specifikacijama ali kako kazu samo Nordic varijanta je preporuka a ovo su oznake.

Xepoj87

Jel imas bas ovaj model tj Nordic ili obicnu varijantu ?



Amber Nordik je sa oznakama seta
GWH12YD-S6DBA2A/I i GWH12YD-S6DBA2A/O
spoljasna neto tezi 45,5Kg nosi 2-stage kompresor, ima dva EEV ventila i 2ipo redni izmenjivac.
 
Ne znam koja je obicna varijanta, ovo je Amber premium, ima dvostepeni kompresor, 45.5kg spoljasnju.

Druga Amber ni ne postoji?

Sada pogledah, ta je oznaka.

Sent from my SM-G935F using Tapatalk
 
Poslednja izmena:
To bi trebalo da je bas ozbiljna klima. Ako je sve bas tako kao sto pise to je vise nego korektna cena.

Tapatalk from Poco loco
 
Pa da , ima spoljnu kao i Hansol , mislim da je isto kg , a Hansol je za dlaku slabiji od 12LU .

Skoplan4e

Amber Nordik je sa oznakama seta
GWH12YD-S6DBA2A/I i GWH12YD-S6DBA2A/O
spoljasna neto tezi 45,5Kg nosi 2-stage kompresor, ima dva EEV ventila i 2ipo redni izmenjivac.

Amber do -15C je sa oznakama seta:
GWH12YC-K6DNA1A/I unutrasnja i GWH12YC-K6DNA1A/O
spoljasna tezi Neto 33,5kg, singl-rotary kompresor sa 2rednim izmenjivacem.
 
Zasto se tema odmah prekida i zasto se sve odma prekida kad ovde neko napise neku losu a istinitu kritiku o tim vec izvikanim i samo ovde promovisanim klimama koje su kao najbolje a svi znamo da nisu.Jeli moguce da niko nesme da napsie nista istinito a sto neide u prilog clanovima koji ovde propagiraju samo klime tog jednog proizvodjaca a koje je heroj87 realno napisao kao zastarele sto i jesu.Nama koji trazimo klimu uskracujete mogucnos da znamo sta je najbolje.Sramota.
 
Hansol koja se kod nas prodaje i o kojoj ti pricas je osetno slabija klima i nije iste tezine spoljasnja(43kg umesto 45.5), niti ima dvostepeni kompresor, a ima R410a freon, za razliku od Ambera, sa R32.
Ako se ne varam, R32 kod Fujitsua koriste ove nove KG klime i KX ili ti Nocria X od preko 2000e, a Daikin i Gree su prvi poceli sa upotrebom.
LT ima 40kg tezinu spoljasnje jedinice, a LUCA cak 33kg. Iskreno, nije ni cudno sto su obe slabije od Amber 12ice, sa deklarisanim grejanjem od 4kW, u odnosu na 4.2kW kod Ambera.
LU je u klasi slabijeg Ambera, gde obe klime imaju jednostepeni kompresor, ali nas ne interesuje klima koja za nas ne postoji.

Hansol:
http://global.gree.com/ywb/productsservices/residentialairconditioner/guaji_e/detail-2012.shtml

Amber(kod nas se prodaje sa svim opcijama, i plavim i zelenim):
http://global.gree.com/ywb/productsservices/residentialairconditioner/guaji_e/detail-2021.shtml

Malo info-a o Gree 2-stage 1Hz kompresoru koji se nalazi u U Crown i Amber modelima:
Gree 1Hz inverter technology won China National Science & Technology Progress Award.
Unit can achieve constant temperature operation, with power input as low as 15W.
*Note: 15w means the minimum power for 9000btu, 12000btu and 18000btu models to operate stably at 1Hz under ideal condition.

Dakle, u idealnim uslovima, kompresor ima modulaciju cak do 15W.

Inace, kompresor u Hansol klimi proizvodi:
ZHUHAI GREE DAIKIN DEVICE
CO., LTD

Establishment of the two new companies is planned for the middle of March 2009. One company, Zhuhai Gree Daikin Device Co., Ltd., is being established to standardize and jointly manufacture inverter type compressors and printed circuit boards (PCB), both of which are the key components of global residential air conditioners. The other company, Zhuhai Gree Daikin Precision Mold Co., Ltd., will manufacture high-quality molds at low cost on a short delivery schedule.


Sada sam merio temperaturu vazduha na izduvu LU i najvisa je bila 49c, pa cu uporediti sa Lomo, Violom i Amberom.


Takodje gledam sada na netu i ispada da je 14LUCA ozbiljno veceg kapaciteta od 12LUCA i 12LTCE, cak 5.4kW, wtf?
 
Poslednja izmena:
Ti kW su obicno na +7°C, zavisi od proizvodjaca, modela..., kako koju krste, nije toliko bitan podatak, 12LT izbaci oko 4kW i na -15, tek na -20 ima pad kapaciteta na 3.6-3.7kW, doduse nisam svoju testirao na -20, jesam na -15 :)


Pokusaj izmjeriti temperaturu vazduha na usisu, izduvu, trenutnu potrosnju struje i u kojoj je brzini ventilator.
 
Poslednja izmena:
Dobar dan, ja sam Marko iz Bg. Nedavno sam ugradio Gree lomo inverter 12-ica, i sve to sada ok radi samo imam par nedoumica.
Ne znam dal je u pitanju kvar ili prosto tako radi pa molim za savet.
Kako je ovih dana bilo malo hladnije palio sam klimu i po preporuci ostavljam je da radi 24h. Podešena je temperatura na 22c. Odlično greje prostor od nekih 50-ak kvadrata, održava podešenu temperaturu i sve kako treba.Kad dostigne temperaturu uspori ventilator ili kad čak prebaci zadatu temperaturu ugasi ga skroz.
Međutim koliko sam video na drugim mestima inverter klime kada postignu željenu temperaturu uspore rad kompresora i ventilatora spoljne jedinice. Kod mene ventilator spoljne radi non stop rekao bih stalno istom(najvećom brzinom). Probao sam i da spustim podešenu temperaturu na niže (u slučaju da je problem u dostizanju ženjene temperature, a nije) ali opet isto.

Moje pitanje je da li se radi o normalnom funkcionisanju ili tu nešto nije kako treba.
 
Gree Hansol koja se kod nas prodavala pre neke 3-4g je imala tezinu spoljne kao i LT , Twin Rotary Sanyo kompresor , jacina na -15c joj je bila skoro kao i 12LU .. Licno mislim da je upitno da li je na -15c ta Nordic Amber jaca i od 12LU ali kako za Gree nama podataka mozemo samo da nagadjamo sta bi bilo kad bi bilo .. Kazem ti , skoro iste specifikacije je imao nekadasnji Hansol i opet nije bio jaci od 12LU a kamoli od LT ..
 
Citam, ne verujem do kojih granica ide zaslepljenost pojedinih clanova.Pitam , imas li ti nexteen taj hansol , el si se licno uverio kako greje i nevereujem da mozes da napsies da je amber nordic sa r32 ista kao LU koja je davno prevazidjena klima i nije amberu do nokta.Ej, nordic greje i do -30 po tim tvojim spcifikacijama a hansol daje 100% snage na -18 i ti pises ovako nesto.Pa da su 50% slagali ti u fabrici pa je amber vasionski brod za taj lu koga ovde najvise bas ti hvalis jer ga imas kod tebe kuci.To sto ti radis nije lepo i molim administraciju da i nama ostalima dozvoli da kazemo svoje misljenje osim ako ovo nije forum samo da se hvale fujitsu klime.Ne treba da se hfali ni jedna nego da se nesto proveri licno pa da se napise a ne kao ovaj gospodin sto mu se dozvoljava da ovde pise svasta i da reklamira samo odredjeni servis.
 
Gree Hansol koja se kod nas prodavala pre neke 3-4g je imala tezinu spoljne kao i LT , Twin Rotary Sanyo kompresor , jacina na -15c joj je bila skoro kao i 12LU .. Licno mislim da je upitno da li je na -15c ta Nordic Amber jaca i od 12LU ali kako za Gree nama podataka mozemo samo da nagadjamo sta bi bilo kad bi bilo .. Kazem ti , skoro iste specifikacije je imao nekadasnji Hansol i opet nije bio jaci od 12LU a kamoli od LT ..
Jok, i dalje se Hansol prodaje i nije ista klima, pogledaj sam.
Ima totalno drugacije specifikacije.
https://www.greeonline.com/upload/p...Hansol GWH09 12k Technical Specifications.pdf
Ne bi me cudilo da je isti kompresor kao u 12LU, posto je isto Panasonic i na istu snagu propisan.
Evo i druge verzije Hansola, sa Gree kompresorom:
https://www.greeonline.com/upload/p... GWH09 12k Dreds Technical Specifications.pdf

Panasonic takodje ima dobre klime sa trziste severne Evrope, imaju njihove heatcharge R32 modele, koji sabijaju, rade do -35 zvanicno i ne prestaju da greju dok traje odledjavanje, zahvaljujuci Heatcharge-u.

Gree koliko sam ja uspeo da nadjem, koristi/koristio je invertere marki: Hitachi, Panasonic, Gree Daikin i Gree Twin Rotary 1Hz, koji ide u top modele.

Fujitsu koristi samo Panasonic invertere ili uzimaju od jos nekoga?
Imaju li svoje kompresore uopste?

U prethodnom postu si rekao da je imala istu tezinu spoljasnje kao Amber, sada kao LT?

Amber ima GREE 1Hz R32 kompresor, Hansol to nema, niti je ikada imala.

Sve sto pisem, ne pisem napamet, nego na osnovu zvanicnih informacija, dao sam i linkove.
Ocekujem jednako ozbiljnu komunikaciju nazad, a ne "moj je veci od tvog jer ja tako kazem".
 
Poslednja izmena:
Eee, a nas prozivaju da reklamiramo Fujicu, a pogledaj ovo, prema ban [emoji23][emoji23]

Ps:
Ima bolju plastiku i wifi...i displej

Послато са Redmi Note 5 уз помоћ Тапатока
 
Poslednja izmena:
Pa vi ste ovde godinama kao da ste na procenat kod Duleta.
Red je da neko i nesto suprotno i malo realnije kaze.

Ja nista licno ne unosim, ciste facts, daj kontra cinjenice, zaobidji to sitnicavo prozivanje kao da si u 5. osnovne.
 
Prostudirao sam do sada preko 30 sertifikovanih klima 12tica najboljih proizvođača na svetu i najskuplja od 320.000 dinara ne može ni da priđe tim performansama o kojima ti pričaš, klima sa tim performansama jednostavno ne postoji, sem te tvoje od 100k
Klimama sertifikovanih do -15 na -20 padaju performanse drastično, a ta je "sertifikovana" na -30....što takođe ne postoji nigde....ja kapiram da želiš da opravdaš svoje predloge, al nemoj smarati ovde a još je praktično nisi ni upalio
Držiš se tog što je gree napisao a toliko je providno da je smešno, zato se i sprdam u predhodnom postu

Послато са Redmi Note 5 уз помоћ Тапатока
 
Poslednja izmena:
Ciste facts, a covek jos i nema klimu. Kada budes imao par sezona iza sebe tada su to cinjenice, ovo sto si do sada pisao je samo na papiru.
Fujitsu koristi svoje kompresore u starom Nocria modelu a mislim i u novom, verovatno i u LT. Toshiba je u LU modelu isti kao u mojim LGC iz 2011-te.
 
Prostudirao sam do sada preko 30 sertifikovanih klima 12tica najboljih proizvođača na svetu i najskuplja od 320.000 dinara ne može ni da priđe tim performansama o kojima ti pričaš, klima sa tim performansama jednostavno ne postoji, sem te tvoje od 100k
Klimama sertifikovanih do -15 na -20 padaju performanse drastično, a ta je "sertifikovana" na -30....što takođe ne postoji nigde....ja kapiram da želiš da opravdaš svoje predloge, al nemoj smarati ovde a još je praktično nisi ni upalio
https://www.aircon.panasonic.eu/uploads/NO/clima_technicalsheets/NO VZ9SKE_VZ12SKE 16 LR.pdf
https://www.aircon.panasonic.eu/NO_no/product/panasonic-vz9ske-heatcharge/
Evo ti još malo da 'studiraš' ovu si izgleda propustio.
 
Poslednja izmena:
Evo ja moju korisim ima vec sigurno jedno 3 dana i super sam zadovoljan.Doduse vise ne radi nego sto radi sama buka kao da se smanjila ili malo manje orbacam paznju.Nisam imao inverter do sada pa nemam sa cime da poredim.Do sada sam na tom mestu imao galanz neki sa panasonik kompresorom stara 15ak godina klima izubijana na sve strane al i dalje sljaka i greje kao zmaj.Doduse ima samo jednu brzinu ventilatora(nesto je zabagovalo) ali mi ta klima deluje cak i teze od amber
 
2100e pa lepo ....
 
Nisam video da su stigle u Srbiju i još akciji 270k, izvinite na grešci

Послато са Redmi Note 5 уз помоћ Тапатока
 
To što si video za 270.000 je stari model. :d
 
Citam, ne verujem do kojih granica ide zaslepljenost pojedinih clanova.Pitam , imas li ti nexteen taj hansol , el si se licno uverio kako greje i nevereujem da mozes da napsies da je amber nordic sa r32 ista kao LU koja je davno prevazidjena klima i nije amberu do nokta.Ej, nordic greje i do -30 po tim tvojim spcifikacijama a hansol daje 100% snage na -18 i ti pises ovako nesto.Pa da su 50% slagali ti u fabrici pa je amber vasionski brod za taj lu koga ovde najvise bas ti hvalis jer ga imas kod tebe kuci.To sto ti radis nije lepo i molim administraciju da i nama ostalima dozvoli da kazemo svoje misljenje osim ako ovo nije forum samo da se hvale fujitsu klime.Ne treba da se hfali ni jedna nego da se nesto proveri licno pa da se napise a ne kao ovaj gospodin sto mu se dozvoljava da ovde pise svasta i da reklamira samo odredjeni servis.
O cemu ti pricas? Jel imas ti amber? I da imas ne znas sta imas jer jedno je sta pise na papiru a drugo je sta si ti mozda dobio. Ti to ne mozes da izmeris nikako sta si dobio i koliko klima baca. Ljudi o tome uporno pricaju ovde. Gree nema eurovent, ne postoji nikakvo poredjenje niti merenje. Postoji samo ono sto je proizvodjac napisao. Amber na papiru zvuci kao vrhunska klima. Nek izvinu kinezi ali u njihov papir ne verujem. Kada budu imali eurovent ja cu sa zadovoljstvom da je kupim i preporucim nekome drugom. Do tada neka rade sta hoce, ne zanimaju me.

Tapatalk from Poco loco
 
I uporno se potencira -30c i R32 gas koji je uveden zbog ekologije a ne performansi jer je skuplji i vise zapaljiv, dakle i vise rizican od R410A. A to sta ona izbacuje na -30c, to nije bitno, bitno je da pise. Zato i ne smeju da urade Eurovent diplomu jer to sto oni pisu nije tacno ili kriju.
A mi koji smo grejali na -25c sa klimama koje su deklarisane do -15c, mi smo to sanjali verovatno :)
 
Status