Pa da, LT bi mogao, ali LU mozda.Jel' ima taj LT ventilator uopšte, ovo bi trebalo bez ikakvih problema da može da ugreje, em je mala kvadratura, em su vrata naspram klime!?
Koje imaš klimePa ni meni klime ne rade na maksimumu nikad, malo se razduvaju posle defrost, ali to uglavnom nije maksimalna brzina, barem koliko sam ja pratio.
Pošto je prošlo godinu dana od kad merim potrošnju napravio sam godišnji presek i ugrubo proračun uštede u odnosu na situaciju bez klima. Ostatak TLDR u spoiler, pa koga mrzi da čita nek' preskoči.
Grejem nekih 100-110 m2 kuće na dva sprata, sa dve klime, jedna pokriva dnevnu sobu i kuhinju - oko 45 kvadrata, druga ostatak kuće. Greje se praktično cele godine, osim malo pauze u junu ove godine zbog 'ekstremnih vrućina'.
Ovako izgleda udeo energije za grejanje u odnosu na ukupnu i ostalu potrošnju. Ostala potrošnja je prilično stabilnih 700-800 kWh u toku cele godine. Period ozbiljne zime i grejanja je praktično pola godine - od sredine oktobra do sredine aprila.
Pogledajte prilog 258124
Pogledajte prilog 258125
Pogledajte prilog 258126
Za okviran proračun uštede sam koristio isti period u kući bez klima (u pitanju je kuća identične pozicije, površine,i rasporeda, razlike su u novim prozorima na donjem spratu, i jedan bočni spoljni zid manje na staroj kući). Cena struje je prosek mesečnih cena u periodu 2014-2018.
Pogledajte prilog 258127
Pogledajte prilog 258132
Na ovu uštedu treba dodati i 3000 kr koje sam trošio za drva. Računam da će dve nove klime koje koštaju sa svim servisima 48.000 kr da se otplate u periodu od 8 godina. Jedna je već bila montirana u kući, tako da je sa te strane inicijalno ulaganje manje.
Ono što je meni daleko bitnije od finansijke uštede je komfor. U staroj kući smo uz veću potrošnju struje i ložili celu zimu, i na to je odlazilo oko 3000 kr svake zime na drva i brikete. Ne postoji nikakva regulacija, tako da je dnevna soba pregrejana, a donji sprat leden, noću i u toku radnog vremena se sve ohladi, pa treba par sati da se sve (gore) lepo ugreje. Kvalitet drva jako varira, pa sam uglavnom imao utisak da bacam pare, i da je bolje da popalim grejalice, uz mrcvarenje sa svakodnevnim nosanjem drva, čišćenjem peći itd itd. Apsolutno nije za mene koji sam većinu života proveo uz centralno grejanje.
Sa strane komfora klime vrede svaku paru, bez ikakve detaljne ROI analize.
12LU je tata za 12LM, nema tu polemike po ovim cenama.Pozicija je dobra, uzmi Fujitsu 12LM sada i preguraj zimu uz neku grejalicu da pomogne na minusima. Onda kada se skupi jos para uzmes jednu manju 09 tipa Daikin i resio si grejanje 100% Druga varijanta je 12LU koja je skuplja ali manje para ostaje za drugu kasnije. U svakom slucaju moraces dve da to bude kako treba. Baci pogled na moj potpis kako je kod mene.
Sa klimama koje koristimo ovde, spoljni ventilator {skoro} nikad nije na punoj brziniDa li ventilator spoljne jedinice gree lomo klime treba prilikom rada da uvek radi istom/najvećom brzinom? Klima je nova. Podešena je temperatura na grejanje i kada je dostignuta zadata temperatura spoljni ventilator i dalje vrti punom brzinom.
Majstor koji je ugrađivao "ne zna šta da mi kaže"
Molim za pomoć.
Izoluj bar plafon. Za 10kvm bilo koji inverter, pa i 7-ca, japanska. Za kineze ne znam. Gde će biti spoljašnja ako je uvek u plusu? Jel to kuća na moru, ili planiraš spoljašnju da staviš u neki hodnik?
Послато са SM-A520F уз помоћ Тапатока
Nije mi jasno zašto vam je maksimalni kapacitet bitan za grejanje stambenih prostora?
Pošto je prošlo godinu dana od kad merim potrošnju napravio sam godišnji presek i ugrubo proračun uštede u odnosu na situaciju bez klima. Ostatak TLDR u spoiler, pa koga mrzi da čita nek' preskoči.![]()
Ako je koristiš za grejanje, može zalediti spoljna i ako je blagi plus a nakon toga se i otopiti, pa da ne napravi neki problemSto se tice spoljne jedinice duga prica ali uglavnom ce biti u plusu. Izolacija nije opcija opet duga prica.
Pa zato i pitam sta da uzmem, posto nije dobro izolovana ne vidim neku poentu ulaganja u inverter posto i 7ca inverter je prilicno skuplja od on/off klima a deluje mi da bi radila isto ko on/off klima sto se tice moje situacije. Drugar koji radi klime je u fazonu inverter inverter i samo inverter ali on ugradjuje ljudima koji imaju bolju izolaciju i spoljna im je napolju. Da dodam da u sobi je i manja TA pec u sustini klima bi mi trebala da kazemo za podgrevanje i kad je manje hladno da ne palim pec.
Uzmi Luca, montiraj je kako si planirao i ne sekiraj se. Klima je extra i meni je prošle zime grejala 40m² bez problema, ali je kod mene extra izolacija, a okolo tog prostora je sve bio negrejani prostor. Samo kao što su rekli ljudi moraće malo jače da duva, ali to samo dok se prosto bude malo ugrejao i temperatura izjednači. Sada nisu neke niske temperature, pa njen merodavno, ali kada bih rekao koliki prostor sada greje ta klima ljudi mi ne bi verovaliHvala ljudi na savetima, zaista ste mi pomogli![]()
Bio mi je majstor juče da očisti inverter, pa je usput pogledao i u čemu je problem sa Vox-om.Lici da je otisla elektronika na ploci ili senzor.
Ne znam da ti kazem tacno. To ti i nije ne znam koliko relevantan podatak jer se moja i tvoja potrosnja ostalih uredjaja mozda jako razlikuje. Ono sto ti je bitno je da je u stanu te velicine nocria potrosila 100e za tacno godinu dana. Doduse prisla zima je bila blaza. Potrosnja u zimskim mesecima (nov/dec/jan) je bila 270/270/360KWKoji su mesecni racuni za struju sa tim klimama sto koristite ko ima 60 kvadrata otprilike ?
Da li je neko imao sličnu situaciju....primećujem na grejanju meni čudnu stvar. Na istoj temperaturi grejanja klima troši ornuto. Recimo na 22 stepena kada postavim Low/650w, Med/570w/, High/520w, Turbo/420w... Nije mi baš najjasnija modulacija, da li se nekome još dešava tako nešto?
Zato što planiraju da drže klimu u hodniku i da greju kuću kroz 5 otvorenih vrata :d
Oko sokolovo kolega, tačno sam pomislio da ćeš se ti javiti. Jul je nestao u Grčkoj na letovanju, a vidi se odsustvo i u decembru. Bili smo odsutni povremeno i u periodu 2015-2016, ali se osim marta ne primeti puno na grafikonima, tako da je sa te strane slična situacija. Nema svrhe da dodajem nešto jer bi povećalo i poremetilo ukupnu godišnju potrošnju. Da imam prosek u periodu npr. 5 godina bio bi mnogo precizniji proračun, ali i ovako daje neku okvirnu sliku (meni baremNegde ti je nestao juli sa klimama. Remeti ti računicu. Stavi isto koliko i za avgust pa preračunaj.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Napomena: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari