Objektivno si u pravu - hoću toplu kuću (temperatura oscilira između 21.5 i 22.5) i da trošim štapić šibice dnevno...Ja ne bih spuštao pumpu ispod 50C iz razloga da ne vrti bezveze hladnu vodu... 50C je skroz okej. Gašenje bih deltu stavio 3C razlike, da se ne bi ugasila kada promiješa toplu i hladnu vodu pa da na 1-2C razlike ne ugasi odmah pumpu.
Pa koliko bi ti trošio dnevno? Peć od 30kw ne troši ispod 1.5kg/h na snazi 1, a da ne spominjem paljenje i postizanje temperature vode... Gdje je stalno max. snaga prisutna.
To je drugi parametar-final cleaningprobacu ali kod rucnog gasenja ona vec i vrti desetak min i ako je podesena na dva
To je previsoka temperatura gasova pri toj temperaturi vode. Promeni-smanji brzinu ventilatora kao sto si naveo. Ne moras za sve snage ako ti kotao radi u stand by modu, smanji samo za najvecu snagu.Objektivno si u pravu - hoću toplu kuću (temperatura oscilira između 21.5 i 22.5) i da trošim štapić šibice dnevno...
Pitanje sam postavio sa opisom jer mi se čini da dimnjak previše izvlači (pa je i potrošnja veća) pošto je temperatura na dimnjači preko 200° a u uputstvu piše da treba da bude oko 150°. Jel' neko štelovao brzinu ventilatora?
Pazi u tako malom objektu, gubiti desetak m2 na kotlovnicu je zaista neracionalno.Šta fali centralnoj kotlovnici? Kako bi ti uradio?
Ima rizik oko promene brzine ventilatora: hoće li planuti, kako će se razgorevati - goreti.To je drugi parametar-final cleaning
To je previsoka temperatura gasova pri toj temperaturi vode. Promeni-smanji brzinu ventilatora kao sto si naveo. Ne moras za sve snage ako ti kotao radi u stand by modu, smanji samo za najvecu snagu.