Nije greška u računu već proizvoljno izabran učinak neki za 40 do 50°C.
Da li zadovoljava tvoj prostor 7kW ili je sad kasno, tako je birano? Ako nije sračuna se koji temperaturni opseg može da odradi svoje (veći polaz, manji povrat i možda neki stepen niža temperatura u prostoriji.
Za 7 kW grejnih tela može verovatno da zadovolji furunče 12kW a ako ne 15kW prolazi (postoje dodatni gubici, neki koeficijenti za neke stvari i još po neka sitnica).
Otvorih toby program i postoji 12 kW, razlika u potrošnji 12kW 0,8-2,9kg/h i 20kW 1-4,9kg/h.
Ne volim da citiram ali moraću tvoj komentar "To onda objasnjava sve."
Račun se radi za minimalnu projektovanu temperaturu (verovatno radjeno za -5°C) i tad kotao mora da održava zadate parametre (u tvom slučaju 50/40/24) a do tad kotao radi kako radi i troši koliko troši a nije max i održava 50 polaz i 24 u prostoru. Do +5 ili +10 možeš da smanjuješ temperaturu polazne vode (kod tebe ne verujem da ima mogušnost da ideš ispod 50) i ako postoji neka ušteda toliko je mizerna da bi se merila u promilima a kada je ispod -5 povećava se temperatura polaza.
Ako je stvarno 7kW potrebno da si išao na režim 60/40/24 ugradio bi 30-40 manje rebara 600mm, sigurno je niža cena kotla 12kW bar za razliku u težini gvoždjurije i da kotao radi 100 dana na minimumu potrošio bi po sezoni skoro 50kg peleta manje a mnogo veća količina je u pitanju (cca 1000e sve ukupno). Toliko o uštedi kada se ide na što nižu temperaturu i izbor opreme učeći na netu i još gore davati savete drugima.