Šta je novo?

Cudan problem u stanu, vezano za struju.

Excalibur

Slavan
Učlanjen(a)
04.01.2008
Poruke
600
Poena
345
Posto sam krenuo da premestim jedan viseci element na drugi zid, a drugi element koji je blizu ovog, uzeo sam detektor zica (parkside) u stanu da proverim da li mogu gde da busim za nosac za njega, jer je vec ankerisan na desnoj strani, ali leva nije dirana jer je vezan za ovaj srafovima medjusobno. A moram da ankreisem taj zbog premestanja onog drugog. Posto mi je jedan steker u vertikali sa tom levom stranom u kuhinji, krenuo sam da saltam po zidu sa detektorom i svuda je pistao. Mislio sam da je krenuo da tripuje, pa sam ga testirao na totalno drugom zidu i sve je OK. Bukvalno po celom zidu je tripovao.
Posto su frizider, ta uticnica i LED strela na istoj grani, krenuo sam da spustam osigurace, ali za pravo cudo, niti se frizider ugasio, niti led. Onda sam spustio sve osigurace i tada se ugasilo. Drndanjem oko toga, skapirao sam da su dva osiguraca vezana na istu granu. Rasrafio sam kutiju sa osiguracima da vidim da li je nesto kod osiguraca pogresno vezano, ali ocigledno nije, posebna zica od svakog osiguraca. Cim su oba osiguraca bila spustena, pistanje po tom zidu je prestalo, ugasio se frizider, ugasio se led. Proveravao sam glimericom (podigunti osiguraci) da li je slucajno nesto otislo na nulu ili uzemljenje, ali nije.
Sta ovde moze da bude problem? Stariji je stan ima 20ak godina, ako je nesto radjeno pre toga, da nije neki majstor davno zabo zicu ili slicno. Ono sto sam cak primetio. Da kada ugasim bojler, tinjalica blago svetli, ali ne i svaki put. Cak i na sporetu tinjalice za indikaciju ringli isto blago zmirkaju, ali se to vidi tek u mraku, a neki put ne.
 
Poslednja izmena:
Meni to liči na probleme sa uzemljenjem, Treba proveriti kako je i da li povezano sa nulom. Prvo tu kod brojila a posle po fazama. Umesto glimerice uzmi multimetar i proveri napone između nule i uzemljenja. Glimerice rade na osnovu frekvencije a ne napona.
 
Nadji krstenog elektrricara koji ima pravu opremu da ti nadje i resi problem
 
To se narodski rečeno kaže: "Vučeš na masu". Čim ti tako čkilje lampice kada je ugašeno negde te zeza 0 kao što ti je @Pauk rekao, a može da se desi da ti je i na šporetu zviznula neka ringla ili grejač na bojleru. Ako radi ne mora da znači da ringla ili grejač nije probio.
Najbolje rešenje ti je što ti je @DukeLander rekao.
 
Vezano za tinjalice, slican problem imam u kupatilu, kompletna instalacija nova sve do table osiguraca naravno. Hteo sam fidovu sklopku staviti ali nisam uspeo i to tako evo par godina radi. Po recima majstora koji mi je to radio, uzemljenje nije nulovano. Kuca je u pitanju.

Sad mi je taj isti majstor renovirao stan i ta ista fidova sklopka je tamo montirana bez problema.
Prenosim samo moje licno iskustvo a sta raditi u tom slucaju, nisam pametan, sem da je mozda neka zica u tom zidu ostecena i da "elektrizira" zid u nekoj meri pa zato detektor zica luduje.
 
Kao što reče prethodnik, ako imate FID sklopku na razvodnoj tabli, proverite da li je ispravna, posao poverite profesionalcu.
 
Posto sam krenuo da premestim jedan viseci element na drugi zid, a drugi element koji je blizu ovog, uzeo sam detektor zica (parkside) u stanu da proverim da li mogu gde da busim za nosac za njega, jer je vec ankerisan na desnoj strani, ali leva nije dirana jer je vezan za ovaj srafovima medjusobno. A moram da ankreisem taj zbog premestanja onog drugog. Posto mi je jedan steker u vertikali sa tom levom stranom u kuhinji, krenuo sam da saltam po zidu sa detektorom i svuda je pistao. Mislio sam da je krenuo da tripuje, pa sam ga testirao na totalno drugom zidu i sve je OK. Bukvalno po celom zidu je tripovao.
Posto su frizider, ta uticnica i LED strela na istoj grani, krenuo sam da spustam osigurace, ali za pravo cudo, niti se frizider ugasio, niti led. Onda sam spustio sve osigurace i tada se ugasilo. Drndanjem oko toga, skapirao sam da su dva osiguraca vezana na istu granu. Rasrafio sam kutiju sa osiguracima da vidim da li je nesto kod osiguraca pogresno vezano, ali ocigledno nije, posebna zica od svakog osiguraca. Cim su oba osiguraca bila spustena, pistanje po tom zidu je prestalo, ugasio se frizider, ugasio se led. Proveravao sam glimericom (podigunti osiguraci) da li je slucajno nesto otislo na nulu ili uzemljenje, ali nije.
Sta ovde moze da bude problem? Stariji je stan ima 20ak godina, ako je nesto radjeno pre toga, da nije neki majstor davno zabo zicu ili slicno. Ono sto sam cak primetio. Da kada ugasim bojler, tinjalica blago svetli, ali ne i svaki put. Cak i na sporetu tinjalice za indikaciju ringli isto blago zmirkaju, ali se to vidi tek u mraku, a neki put ne.
Ako ti je šporet monofazni (ili bio monofazni), moguće da je neko u utičnici gde je bio uključen povezao dva voda (dve žice) sa table jer je smatrao da jedna neće biti dovoljna (mali presek žice) za šporet ako se uključe rerna i dve ringle (recimo). Ili je neko od ukućana to uradio jer se stalno topio osigurač, grejao kabl, zid, utičnicu itd.
Ista faza, dva voda, dva osigurača. Kad spustiš jedan osigurač svi uređaji imaju napon preko jednog voda. Kad oba spustiš, nemaju.
 
Ako ti je šporet monofazni (ili bio monofazni), moguće da je neko u utičnici gde je bio uključen povezao dva voda (dve žice) sa table jer je smatrao da jedna neće biti dovoljna (mali presek žice) za šporet ako se uključe rerna i dve ringle (recimo). Ili je neko od ukućana to uradio jer se stalno topio osigurač, grejao kabl, zid, utičnicu itd.
Ista faza, dva voda, dva osigurača. Kad spustiš jedan osigurač svi uređaji imaju napon preko jednog voda. Kad oba spustiš, nemaju.
Sporet je trofazni. Postoji uticnica za to. Izgleda da je do bojlera ili prekidaca za bojler. Uzeo sam unimer i izmerio napon izmedju zemlje i nule kada je iskljucen i kada je upaljen. Kada je upaljen ima 1 volt. Kada je isljucen nista.
 
Ako je do bojlera ondaprobija grejač a to može da bude opasno. Meni seto dogodilo letos, morao da zamenim grejač.
 
Sporet je trofazni. Postoji uticnica za to. Izgleda da je do bojlera ili prekidaca za bojler. Uzeo sam unimer i izmerio napon izmedju zemlje i nule kada je iskljucen i kada je upaljen. Kada je upaljen ima 1 volt. Kada je isljucen nista.
1V je ništa, a i ništa ti ne pomaže u tvom slučaju i da je xxV. Nula se pomeri zbog nesimetričnog opterećenja faza od mesta nulovanja. Nema veze sa tim tvojim slučajem (jedino ako nisam dobro shvatio problem).
Dakle, ja mislim da je neko u utičnici spojio dva voda jer je mislio da je jedan pretanak za struju koju treba da vodi. Može biti i drugi kvar gde je žicama izgorela zaštita pa se sada dodiruju.
Zovi nekog, ipak 🙂
 
Nazad
Vrh Dno