Šta je novo?

Midea Solstice iskustva

Spusta isto kao i kad nije limitirana. Ovo ogranicava samo gornju granicu, a ispod toga radi kao i bez limita. Mota se na 300-400, pa padne na 200, pa skoci na 500-600, pa tako u krug. Nije bas da drzi konstantno neku vrednost, nego seta stalno gore dole. Mada mozda ima veze sa tim sto je mala prostorija, a temperature su i dalje solidno visoke. Mislim da ce da se ujednaci kad jos zahladni.
 
Sa onim offset-om na +0.5 definitivno utice na kontinuirani rad kompresora i svakako neko idealno mesto za daljinski. Prati temp prostora u pola stepena, znaci ako se spusti na manje od 0.5 pali se i drzi modulaciju na 340-350w a i manje ako je toplije napolju, na 2-3 stepena ide ispod 400w itd. Sve radi odlicno kod mene, samo pomeram vent na Auto kad je toplije a na hladnije ide 60% i vise. Ai sam batalio, ne radi ok
 
Pa offset ne bi trebalo da utice na rad komrpesora, nego da bude sto preciznija zadata u odnosu na onoj u sobi.
To bi trebalo da je isto kao da je set 24c, a u sobi 25. Pa ako hoces da bude u sobi 24.5, ti treba da spustis klimu na 23.5.
Sa offsetom bi trebalo da je na 24.5c set, 24.5c u sobi. Samim tim bi spustala ranije modulaciju, ali bi i dalje radila kao da je na 23.5 pre nego sto je podesen offset.
Sa podesavanjem offseta uvek bi trebalo da radi isto klima, samo sto novo ti je set temp 23 postaje 24 ili obrnuto u zavisnosti sta si radio sa offsetom.
Tako da nikako ne bi klima radila drugacije ili duze, a da ti je skroz ista temp u sobi.

Ono sa AI trulezima je potpuno bezveze svuda, al to je moda sad, pa kao proucava kolika je soba i koliki su gubitci.
Evo moja jos nije nista zavrsila od te AI skole, pa jos uvek misli da mi je soba 50m2, a ne 16m2😆 i cepa gas do daske kad se pali xD
 
Nije uopste tako jednostavno sa offset-om, apsolutno daleko od toga da je tako jednostavno. Probao sam varijante od -2 do +3 i tek na 0.5 radi ok. Ne mislim na rad kompresora, mozda sam se pogresno izrazio nego na vreme pokretanja, rada, gasenja itd. Naravno svaki offset sam probao par dana da vidim razliku.
 
Nisam siguran jer mi je dosta kasnije reagovala klima na setovanu vrednost. Ne mogu da tvrdim.
 
Pogledaj sliku u prethodnom postu, koji je citiran iznad. Treba mi potvrda da cu tim podesavanjem smanjiti ventilator tj. izduvavanje unutrasnje jedinice na minimalnu brzinu.
Da ponovim: imaju ljudi "problem" da se kompresor ugasi a unutrasnja jedinica nastavi da duva istim intezitetom sto stvara osecaj hladnoce.
Onda je Magiaconatus odgovorio da se moze smanjiti modulacija kako se kompresor nebi cesto gasio i postavio uputstvo, u tom uputstvu sam pronasao i ono za sta mislim da ce resiti problem sa izduvavanjem vazduha dok kompresor ne radi.

Obzirom da klima nije moja, ne bih da podesavam nesto sto nisam siguran da ljudima zeznem klimu. Pa mi iz tog razloga treba da neko ko je to radio ili se razume, potvrdi da je to podesavanje za njihov problem.
 
Moras citati sve prethodne postove, nije zadovoljavajuce da duva na minimum zato sto taj minimum nije isti recimo kao kod Fujitsu-a pa se ima osecaj hladnog vazduha. Znaci najbolje resenje je gasenje ventilatora na zadatu temp ALI mora da se isprati offset, prostor, visina ugradnje itd jer moze da dodje situacija da se klima dugo ne upali itd. Sve imas opisano ranij
 
Nekad klima skroz cudno radi i potrosi 6 ili 7 kw u nista, pola dana ne radi a ne bude ni neka niska temperatura vani.
 
Podesena modulacija na vrednost 10, ventilator na opciju 2 tj da duva minimalno kada se ugasi kompresor.
Sada se snaga spusta na 150w, doduse toplo je danas. Za sada je resenje ok za komsije, javice kako se ponasa u narednih nekoliko dana.
 
Buki60 ako sam dobro razumio to mu nije potrosnja struje u kwh, nego koliko kilovata toplinske energije klima dala. Ispravi me ako drugacije.
 
I ja mislim da je previse a to je isporucena toplina... Potrosnja je ovaj mjesec 110 kw a mogla je i 150 biti nego se malo pazi. Grije se dnevna soba sa trpezarijom i kuhinjom, oko 50 kvadrata.

Nego, da li se moze sta preko ovih scena nastimati da klima bolje odrzava temperaturu...da mi ne digne stepen dva pa onda ceka da padne na zadatu
 
Nema sta, odlicna je Solstice 18ka, drzi 340-350w modulaciju, 60% , 25 setovana na 40m2 prostora plus otvorena soba 16m2 u kojoj je Keta 9 na 25 set i malo pregreva ali je deci odlicno. Ovo je sve na 0 do 4 stepena. Za koji dan su jaci minusi pa cemo ispratiti. Inace kad predje 70% fan onda jos laganije drzi a mogu misliti na 80% sta je.
 
Meni klima mnogo bolje radi juce i danas kada je pala temperatura. Drzi modulaciju konstantno i nije se ugasila nijednom za ceo dan. Cim predje 7-8 stepeni napolju krene da se gasi, verovatno je predimenzionisana za prostor, ali ce bar imati rezervu za grejanje na pravom minusu.
 
Nema sta, odlicna je Solstice 18ka, drzi 340-350w modulaciju, 60% , 25 setovana na 40m2 prostora plus otvorena soba 16m2 u kojoj je Keta 9 na 25 set i malo pregreva ali je deci odlicno. Ovo je sve na 0 do 4 stepena. Za koji dan su jaci minusi pa cemo ispratiti. Inace kad predje 70% fan onda jos laganije drzi a mogu misliti na 80% sta je.
Drzi kad smo morali da je hakujemo😅🤣
 
Buki, Recognition. Sto ste konkretno hakovali 🙂 da znam posto u mene fabrika 18 ka. Trenutno super grije 50-55 kvadrata. Jeste smanjivali rad kompresora ili nesto drugo? ili da ostavim kako je ?
 
Nazad
Vrh Dno