Zasto bi kombinovao?Zasto tako mislis?
Znaci ili staviti kamenu ili mineralnu ,ne treba kombinovati obe ?
Vise redova i zatvaranje spojeva pur pjenom je sasvim druga prica ali ljudi su znali bukvakno kupiti 5cm i poredati jednu do druge tablu i naravno svuda ostane par mm do par cm razmaka i nema efekta.A to iz iskustva pricate? Radili ste ili samo teoretisete? Naravno da pod mora biti cist pre postavljanja. Moze se postaviti iz vise redova, mogu se spojevi popuniti pur penom, nema tu neke velike razlike kada se table pravilno postave, prakticno sabiju jedna uz drugu, pa nema razmaka izmedju njih.
Isto planiram, da stavim 2 petice i ukrstim ih a preko naredjam sta nadjem daske, stari brodski pod/laminat, ivericu od starog namestaja i to ce zavrsiti posao jer je ionako to tavan i koristice se za skladistenjeImamo stiropor u dva sloja (2x5cm) koji nije premazan lepkom, niti spojevi popunjeni pur penom. Ali jeste drugi sloj dosao preko spojeva prvog sloja. I znamo da "nema efekta" sav taj stiropor na tavanu. Zato mi i ne pada na pamet da ga zatvaram lepkom.
Koliko bi dobili da ga zatvorimo mrezicom i lepkom u odnosu na trenutnu situaciju sada (koja je tako 7-8-9 godina) ne znam, ali koliko smo dobili u odnosu na golu plocu znam.
Ne gube efikasnost ni nakon par decenija, ako je krov propisno ventiliran i ima paropropusne folije i suv je.Mineralne vune ne gube efikasnost tokom godina. Moguće da se to desi ako se nakvase ili zbog loše urađene paropropusnosti pa da se zadržava vlaga iz vazduha.
| Materijal | Debljina | μ faktor | sd vrijednost | Paropropusnost | Rizik od kondenzacije |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS 70/100 | 10 cm | 30–100 | 20–50 m | Niska (paronepropustan) | Visok ako nije ventilisano |
| Staklena vuna | 10 cm | 1–2 | 0.05–0.3 m | Vrlo visoka | Nizak (vlaga lako prolazi) |
Bukvalno savrsen tok misli@13umble13ee
2x10cm je dobar izbor. Ako planiraš kao ostavu i da hodaš povremeno po tavanu, onda roštilj od dasaka (šatafla nema 10 cm, a greda je overkill za to), izolacija između, pa OSB ploče od oko 2 cm od gore. Širina rolne izolacije je 120 cm, što je previše za razmak izmađu dasaka. Verovatno ćeš morati da presečeš na pola pa onda da staviš tako. A i lakše se radi sa 60 cm, pogotovo ako si sam.
OSB ploče su velikih dimenzija. Razmisli kako ćeš ih podići gore.
Ako stavljaš tvrdo presovanu mineralne table (ili tvrdi EPS), onda možeš da prođeš bez roštiljske konstrukcije i debelih ploča preko. Ali se teže ukraja. I skuplji je sam materijal. Ali je jeftinije pošto ne treba OSB ni daske (verovatno prizmirane, da bi bile koliko-toliko istih dimenzija)... pa ti sad stavi na papir i izvagaj šta ti je jeftinije, lakše za rad, lakše da podigneš na tavan...
Možda da ideš na štafle od 8x5 cm umesto prizmiranih dasaka, pa da izolacija bude 2x8 cm? Na kraju imaš 16cm umesto 20cm izolacije, ali lakše je za rad i nabavku materijala?
Edit:
monstrum je u pravu što se tiče staklene vs meke kamene vune što se tiče termičke provodljivosti. Pogotovo na betonskoj tavanskoj ploči. Jedina prednost koju ja vidim je da je kamena otpornija na vlagu. Ako se desi da krov propusti i nakvasi se izolacija na ploči, u teoriji bi kamena vuna to preživela, dok staklena bi morala da to zameni.... u teoriji. Druga prednost je da kažu da je kamena otpornija na glodare od staklene. Ne vole miševi ni jednu, ali kamenu "više ne vole".
Šansa za tako nešto je baš mala. Nema ništa na tavanu sem par ploča koje su od otvora do (jedinog koji se koristi) odžaka poređane preko stiropora za odžačare. Plus to je konzolna ploča koja je gabaritima van spoljnih zidova kuće.Kad dodje neki Džeri sa porodicom ili Splinter sa svojom onda možda i zatvoriš... ali biće kasno.
Bukvalno savrsen tok mislikao da smo ti i ja sedeli i mozgali kako cemo odraditi.
Ovo je neki plan, eto da podelim sa vama ukoliko vas interesuje.
Otvor od tavana mi je 70x120.
Od krova mi je ostalo greda 10x12, tako da cu odneti u pilanu u selu i oni ce mi preseci gredu po duzini da bi dobio 6x10 grede. Ukoliko ne budem imao dovoljno greda, onda cu za gornji sloj kupiti stafle od 8cm i napravicu 18cm izolacije, odnosno 10cm cu kompresovati na 8cm i to je to.
Podaščaću, jer OSB ne mogu da podignem na tavan, plus je skuplja varijanta.
Kuca mi ide u Г, tako da cu jedan deo kuce podascati, dok ce jedan deo biti samo pod vunom.
S obzirom na to da cu postavljati sam, odnosno sa burazerom i tatom, ne bi da kupujem jeftiniju staklenu vunu koja bode i prasi itd, jer nemam nameru da radim u skafanderu. Dacu 20-30k dinara vise da mogu lakse da radim.
Grejanje ce biti podno, na gas u ovom trenutku, a za kasnije cu videti potrosnju i da li mi se isplati da predjem na Solare + Toplotnu pumpu.
Nece biti kamena nego staklena vuna. Samo je pitanje da li cu uzeti Knauf NatuRoll koja je mekanija i nema miris i ukusU tom slučaju dooobro pazi da ne gaziš kamenu osim gdje baš baš moraš, jer njoj nema povratka na staro, ostaće sabijena, dok se staklena prilično brzo vrati u početnu stanje. Te lagane kamene nimalo ne trpe hodanje, izgube termoizolaciona svojstva jednom kad se sabiju.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Napomena: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari