Električni kotlovi moduliraju na osnovu temperature u rezervoaru sa grejačima znači zavisi od temperature povratne vode a mora da odrava zadatu polaznu temperaturu. Skraja osamdesetih smo pravili u firmi za sebe od 6, 7,5 i 9kW, daš da u proizvodnji izvare kutiju od parčića lima, ubaciš trofaznu sklopku i sigurnosni termostat i tri mono sklopke sa tri grejača i tri termostata podešena na 40, 50 i 60°C i eto modulacije radi kotao sa 2, 4 ili 6kW. Danas se to radi kulturnije jer postoji gomila modula.
 
Hvala na potvrdi onog što sam i ja sam nekako zaključio🙂. Možda bi neki ozbiljan sobni modulacioni termostat malo to i poboljšao? Možda i probamo.
 
Sve zavisi kako je odradjena upravljačka jedinica u kotlu, koje su definisane temperaturne granice za grejače za polaz 35°C te ne znam koliko pomaže modulacioni sobni termostat. Najveći uticaj za snagu koju koristi je brzina protoka vode i normalno temperatura povratne vode, kod podnog grejanja obično ide termostat sa 2 senzora jedan ispod podne podloge a drugi meri sobnu temperaturu i bilo koji uslov od ta dva da je ispunjen kotao se isključuje.
 
Na ovom kotlu postoje dve vrste pumpi. Koja je u njemu? Otvoriću ga da vidim. Serviser mi je rekao da prilikom prvog uključenja pumpa radi na 15% brzine, video sam na ekranu. Ako je visokofrekfentna, onda je top. Tu mogu da menjam sve. Ako je dvostepena onda samo brzo,sporo ili auto. Hvala na savetima. 👍
 
Nisam ulazio u kotao 🤣, verovatno je varijabilna pumpa u njemu i tako dobija niske temperature polazne vode a ne bih ti savetovao da puno čačkaš oko pumpe jer cela koncepcija rada kotla ide u aut. Sve funkcije kotla su vezane jedna sa drugom i ako dodje do nelogičnosti može biti ozbiljnih problema.
 
Nema aut. Kotao ima iz servisnog, factory defaults. Sve se kupovinom dobije u vezi kodova(knjiga), sem kako se ulazi u "service".
Ja ulazim, nek ide sve u ...😡🤪
 
Evo male dopune. Kotao ima 2 stepenu pumpu (za one koji misle da ga koriste) koja radi u režimu grejanja na auto, a u režimu posle gašenja stepen 1(stavljeno na fabričkih 5 min) Kotao je za 30 dana rada grejao 152h (iz njegovog servisnog menija) što izađe oko 5h dnevno prosek.Mada je u prvih 7 dana radio non-stop, jer nije bilo sobnog termostata. Koliko sam uspeo da izračunam slikanjem brojila i kao prosek potrošnje 4kwh/h, sa polazom od 35C. Potrošio je oko 750kwh za tih mesec dana od 3.12-2.01. Stan je 95m2 grejne površine, podno. Konforno na 24C, 24/7 ceo mesec. Klima i 1 radijator to nisu mogli, a trošili su oko 500kwh pri sličnim spoljnim temperaturama. U vezi potrošne ima još jedan podatak gde se stan nikako nije grejao od 2-9.01. Temperatura je pala sa 24C na 17C u uslovima spoljne temperature od +3 do -5 (približno). Kad je uključeno grejanje, trebalo mu je 17h da dostigne 24C na termostatu, a potrošio je tada 105kwh. Opet gledanjem brojila. Nadam se da će nekom ovo iskustvo pomoći u donošenju odluka u vezi grejanja na el.kotlove.
 
Da li je ova grejalica dovoljna "za pod noge" ?

1234567gggg.webp1234356gggggh.webp
 
Čovek pita da li može tu grejalicu da koristi "za pod noge". Može. Ne može da greje sobu. Da duva u noge može bilo koja.
Ali mislim da je bolje termo ćebe kao što ti kaže reksys.
Ne znamo šta u stvari pokušavaš da uradiš? Hladno ti je dok radiš za kompjuterom pa treba nešto da ti greje noge?
 
Narucio sam tu manju. (360w)

Klima me uspavljuje i gusi a ova od 2kw je jelte 2kw ili bar jedan kilovat na "keca" kako i koristim .

@component U pricnipu da to sam odma i napisao 🍷
 
Мени подно грејање од 320 вати покрива целу собицу, 300 вати је и више него довољно “за под ноге”.
 
Nije 300W podno isto što i ova duvalica.
Ti podno pustiš, radi ceo dan i zagreva ravnomerno. I sigurno se uključje na termostat.
Ovo se uključi samo dok sediš, duva, vazduh se kreće brzo, toplo je tu blizu, a čim se malo dalje izmeri temperatura, vazduh se pomeša i kao i da ne greje.

Varijantu "za ispod stola" sam imao prilike da vidim kako radi i koleginica koja je to koristila (dok smo bili na gradskom grejanju, pa povremno nije radilo najbolje) je prestala, kaže ugreje joj noge, ali onda joj bude hladno po leđima. Dok nisu rešeni ti problemi sa grejanjem, koristila je klimu. Na njenoj grejalici je pisalo 1000W. Koliko je zaista bila, nemam pojma.

Meni je generalno svaki sistem grejanja sa ventilatorom ili neprijatan ili nedovoljno dobar.
 
update: Super je, izleteo je vent posle sat vremena 😅
 
Odnecu u servis da vidim moze li neka pc 8ca da se stavi pre nego sto ga bacim. Ovaj propeler je samo kao kinder jaje bio nakacen.. bitno je samo da je 12v a ova igracka bi trebalo da to jeste. I nzm na koliko je vrteo.. jer imam opciju od 1800 rpm i od 3000.
 

Prilozi

  • 123456789.webp
    123456789.webp
    67 KB · Pregleda: 24
Poslednja izmena:
U svakom slučaju, takve grejalice ne ostavljati bez nadzora. Ventilator prestane da vrti, grejač nastavi da radi...
 
Odnecu u servis da vidim moze li neka pc 8ca da se stavi pre nego sto ga bacim. Ovaj propeler je samo kao kinder jaje bio nakacen.. bitno je samo da je 12v a ova igracka bi trebalo da to jeste. I nzm na koliko je vrteo.. jer imam opciju od 1800 rpm i od 3000.
Bolje da si stavio neki stari fen za kosu, bolje bi te ogrejao.
 
Odnecu u servis da vidim moze li neka pc 8ca da se stavi pre nego sto ga bacim. Ovaj propeler je samo kao kinder jaje bio nakacen.. bitno je samo da je 12v a ova igracka bi trebalo da to jeste. I nzm na koliko je vrteo.. jer imam opciju od 1800 rpm i od 3000.
Bolje da te klima gušila (ovo prvi put čujem da je neko napisao a bukvalno imam astmu i klima mi apsolutno ne smeta) nego da te ovo upali.
 