    133
Grejem sobu od 36kv praivnog oblika.Izolacija i stolarija su ok.Klima mi nije primaran nacin grejanja imam gas kad je hladno ali za ovaj prelaz koristim klimu i kad nismo svi kod kuce.Problem mi je sto duva mlako pa joj treba mnogo vremena da sa recimo 20c podigne na 23c minimum 2 sata a sad nije neka zima.Stavio sam je na auto i temperaturu 24c.
 
Slobodno je stavi u najniži položaj. Ima bug sa istim (postavka u app/na daljincu vs. realni položaj krilca), te zapravo nije najniži, već imaš još dva niža.
"Upmost position" - predzadnji donji/najniži
"Middle-up" - najniži

U dva pomenuta okrene krilce ispred sebe.
Ako ima barem 4m ispred sebe "najniži" ti je dobar.
Ako je kraće, spuštaj još niže (da okrene krilce).
 
Slobodno je stavi u najniži položaj. Ima bug sa istim (postavka u app/na daljincu vs. realni položaj krilca), te zapravo nije najniži, već imaš još dva niža.
"Upmost position" - predzadnji donji/najniži
"Middle-up" - najniži

U dva pomenuta okrene krilce ispred sebe.
Ako ima barem 4m ispred sebe "najniži" ti je dobar.
Ako je kraće, spuštaj još niže (da okrene krilce).
Da na aplikaciji je gore ustvari krilca su dole, a na daljinskom obrnuto. Duva tačno u pod i prirodno se širi. Juče je radila od 15i45 do 00i30h. Bilo toplo, fino, meni podešeno na 22c. Kroz stan idu cevi centralnpg grejanja. Kuvamo, otvaramo, vetrimo normalno se ponašamo i za sada super radi. Potrošnja 5,5 kw. Kad sam podesio na 23 ili 24 c bilo baš vruće, ima baš jak ventilator čuje se baš. Ja sam naviko imao sam tea peć, tako da meni ovo tiho.
 
Kupio sam gree Clivia Ai 24. Vidim malo ima u temi pisano za 24-ku. Bila je na nekoj akciji uzeo sam je nisam ni znao sta uzimam. Jacu klimu sam hteo zbog grejanja. Do sad je radila neka Vivax inverter 12-tica za hladjenje je kidala za grejanje u hladnim mesecima je moralo da se dogreva sa 2-3 norveska radijatora koji su bili u stanu kad je kupljen. Vecu klimu sam uzeo zbog grejenja najvise... hladjenje je bilo ok. Meni klima uvek radi ne gasimo je nikad i drzi se leti na 23-24 a i zimi isto. Stan je 74 kvadrata ima malo kosina u uglovima. Nemam puno i nisu duboke kosine. I iznad mene je moj tavan koji se ne greje to su mi sad prostorije za ostavu. Ali je uredjeno to i gore samo ne koristimo jos uvek. Raspored za klimu je odlican dnevni boravak sa trpezarijim i kuhinjom koji je kao kvadrat i klima duva ka sobama. Spavaca i decija soba izmedju kojih je hodnik bas kratak samo za vrata. Jedino ulazni hodnik i kupatilo je iza klime prakticno u hodniku ali to nije pravilo problem. WC se ne koristi i ne greje a hodnik ima veliki otvor nisu vrata i onda lako udje toplota. U kupatilu je po potrebi samo paljen onaj elektricni susac. Ali to bas kad je hladno. Izolcija mi deluje da je dobra znam da je 10cm stiropor spolja unutra ne znam tacno na zidovima mi je sve gips. A i nisu ni veliki racuni. Nije idealno jer su 3 spoljna zida to je kao kuca... mala je zgradica od par stanova. A plus je sto je realtivno nizak plafon jer imam taj tavan iznad. Lakse je za grejanje mislim da je plafon 220cm. Stolarija je pvc ok je nista posebno kako se sve sad gradi...

Zanima me kako je idealno da drzim ovu klimu. Za grejanje na vivaxu mi je uvek fan bio max a temperatura tih 24c. Sad vidim da pise u temi da gree slabo radi modulaciju meni to nije ni najjasnije sta je problem. Ako dobro razumem to je ovo sto je ja pustim da radi na 22c i ona duva malo nekih par minuta i skroz ugasi sve. Malo krene mlako da izbacuje kao da odrzava i onda ugasi skroz i nema je dugo da krene opet pa dune i ugasi. Jel to normalno meni je vivax nonstop duvala. Vidim da je postigla temperaturu ali ne mesa vazduh skroz prekine. Termostat preko puta nje u tom maom hodniku pokazuje 22c znaci drzi bas dobro na toj zadatoj temperaturi samo me zanim jel to to. Drzim je na heat i fiksno ventilator na 4. Vidim dosta ljudi pise ovde da drzi na 2-3 ali meni treba da ugura vazduh u sobe.

Sad kad krene malo hladnije planiram da stavim 23c. Potrosnja dnevna u aplikaciji je 4.1kw, 5.5kw, 7.3kw, 6.4kw prva dva dana je bilo i suncano imalo toplije zadnja dva dana je hladnije. Danas potrosnja evo pisem u 15:30 je 3.7kw. Da li je to normalno da li je to ocekivana dnevna potrosnja potrosnja?

Meni je u planu da mi to bude primarno grejanje da ne palim radijatore koji vise trose. Zato sam i uzeo 24 klimu.
 
Reklo bi se da je odlično, tj. očekivano ponašanje i za Gree generalno, a pogotovo za Cliviju. 👍

Malo krene mlako da izbacuje kao da odrzava i onda ugasi skroz i nema je dugo da krene opet pa dune i ugasi. Jel to normalno meni je vivax nonstop duvala.
Naravno da je duvala stalno, 12-ica u tolikoj kvadraturi. Ne možeš upoređivati nju, pogotovo Vivax (sem ako nije AERI eventualno) sa ovim "krmetom". 😉 🙂
A Clivia će ti svakako sve češće i duže grejati/duvati sa zahlađenjem napolju.

Potrosnja dnevna u aplikaciji je 4.1kw, 5.5kw, 7.3kw, 6.4kw prva dva dana je bilo i suncano imalo toplije zadnja dva dana je hladnije. Danas potrosnja evo pisem u 15:30 je 3.7kw. Da li je to normalno da li je to ocekivana dnevna potrosnja potrosnja?
U toj kvadraturi i sa 24 - pije vodu 👍

Drzim je na heat i fiksno ventilator na 4. Vidim dosta ljudi pise ovde da drzi na 2-3 ali meni treba da ugura vazduh u sobe.
Mislim da ti je F4 previše.
Svakako je lako za utvrditi, stavi termostat u sobe, vidi šta i koliko postiže sa F4, pa spuštaj korak po korak dok "ne omane", tj. dok ne padne sobna T tamo. Gde omane, vratiš na prethodnu (veću) brzinu i to je to -> minimalni "uragan" i "burgijanje po ušima" sa kojim postižeš željeni efekat 🙂
 
Poslednja izmena:
Nazad
Vrh Dno