Evo, ja da prijavim 🙂
Nije bilo funkcionalne potrebe, ali je bilo nekog leda koji me nervirao.
Prvi put da sam ovo radio od 2018. kada se grejem klimama.
Na Fujitsu mislim da nisam imao ovu mrezicu ili jednostavno nije ovo skupljala, nemam pojma.
Nemaju ni Gree, one su tek ciste kao suza, nego pricam o klimi koja je zamenjena ovom.
Mozda je ovo slucajnost, prosle godine nije bilo.
Ovo nista nije nalepljeno na izmenjivacu, vec prosto led koji se nije otopio defrostom, udaljen recimo pola cm do 1cm od izmenjivaca.
Ne znam ni cemu sluzi ova resetka, deluje mi kao da je skroz bespoentna...
 

Prilozi

  • 20260107_070923.jpg
    20260107_070923.jpg
    259.7 KB · Pregleda: 116
  • 20260107_070927.jpg
    20260107_070927.jpg
    273.8 KB · Pregleda: 102
  • 20260107_070942.jpg
    20260107_070942.jpg
    191.6 KB · Pregleda: 94
  • 20260107_070945.jpg
    20260107_070945.jpg
    203.2 KB · Pregleda: 117
Poslednja izmena:
Evo, ja da prijavim 🙂
Nije bilo funkcionalne potrebe, ali je bilo nekog leda koji me nervirao.
Prvi put da sam ovo radio od 2018. kada se grejem klimama.
Na Fujitsu mislim da nisam imao ovu mrezicu ili jednostavno nije ovo skupljala, nemam pojma.
Nemaju ni Gree, one su tek ciste kao suza, nego pricam o klimi koja je zamenjena ovom.
Mozda je ovo slucajnost, prosle godine nije bilo.
Ovo nista nije nalepljeno na izmenjivacu, vec prosto led koji se nije otopio defrostom, udaljen recimo pola cm do 1cm od izmenjivaca.
Ne znam ni cemu sluzi ova resetka, deluje mi kao da je skroz bespoentna...
Vidjao sam najviše na Hisense klimama te rešetkice , ne znam da li je bolje da se skinu jer mi deluje da bi pravile vibracije kada spoljna radi pod jačim opterećenjem... možda grešim......
 
Ne znam da li je bolje da se skinu jer mi deluje da bi pravile vibracije kada spoljna radi pod jačim opterećenjem...
Zbog toga i najvise skidaju, to sam dosta video kod Bugari na forumu, dali kinez ili MHI, Hitachi itd. skoro svaki clan skinuo resetku! Obicno cim se neko zalio na neke zvukove spoljasne itd. Odmah prvo pitaju dali je skinuta resetka!
A ovamo je ona veoma laka (plastificirana) da pravi bas neke vibracije kao ferguson! Jedino mozda ako se led nakupi kao kod Heroja 😀
 
Poslednja izmena:
treba mi savet koju klimu za grejanje malo veceg prostora od 70m2 i visljih plafona. dali uzeti jednu jacu npr 24 ili dve manje. dali jedna skuplja ili mogu dve jeftinije da odrade posao. trenutno se dvoumim izmedju midea i hisense. koji modeli su najbolji za grejanje.
 
treba mi savet koju klimu za grejanje malo veceg prostora od 70m2 i visljih plafona. dali uzeti jednu jacu npr 24 ili dve manje. dali jedna skuplja ili mogu dve jeftinije da odrade posao. trenutno se dvoumim izmedju midea i hisense. koji modeli su najbolji za grejanje.
Pa sigurno je bolje dve 12-tice nego jedna 24-tvorka,koja bi na izduvu bila ko tajfun. Hisense obiđi ,vidiš na forumu da su ljudi nezadovoljni , a Midea po meni ok.Lično imam brezzeleSS 12 i mogu ti reći korekna i na hlađenju i na grejanju.
 
treba mi savet koju klimu za grejanje malo veceg prostora od 70m2 i visljih plafona. dali uzeti jednu jacu npr 24 ili dve manje. dali jedna skuplja ili mogu dve jeftinije da odrade posao. trenutno se dvoumim izmedju midea i hisense. koji modeli su najbolji za grejanje.
ajd reko bas da vidim kolka je potrosnja na ovom smecu ciju spoljnu jedinicu u dzep mozes da stavis ,a bljuje vatru i radi jedan defrost za noc, adler aac12r32 ,ima je i za 33900 al evo 35500 din na stanju ....... -6 napolju oko 80posto vlaznost vazduha 36 kvadrata office ,9m duzina prostorije ,klima na 8m od mene ,vruce bre za majicu za 6h 15min potrosila 4.13kwh to je 17kwh dan i manje jer je mereno na najnizim temp u toku noci , jeste izolovano spolja ali je plafon zamaskiran knaufom go beton krov prokisljava unutra gladac spolja jadac 🙂 bez izolacije gore rupe gde mora da odvlaci zadnja slika .Ovo da sam uzeo bog da me vidi ukljucis i ne razmisljas da je na 23-24stavljena jos bi dole isla potrosnja u prostoriji je od 24-26 i drzi konstantno
ja sad da mogu da biram kupio bi ove dve umesto hisense x energy pro... bezi od te marke ko djavo od krsta ako smo mi nahebali ne moras i ti ionako dve ove kostaju ko jedan hisense
 

Prilozi

  • 0-02-05-c742f2085efed844950db75f45cf5ec1eb8efdae53b29f90087aa5bcfc95a0c7_b3e3d04f04cbe765.jpg
    0-02-05-c742f2085efed844950db75f45cf5ec1eb8efdae53b29f90087aa5bcfc95a0c7_b3e3d04f04cbe765.jpg
    82.3 KB · Pregleda: 74
  • 0-02-05-38f371d3ff4f6d8030491561110b8dab5bf2f219c892d3c6f3266f7dd835d986_ef64ad62b7094098.jpg
    0-02-05-38f371d3ff4f6d8030491561110b8dab5bf2f219c892d3c6f3266f7dd835d986_ef64ad62b7094098.jpg
    64.1 KB · Pregleda: 76
  • 0-02-05-0d7f93000c4857e72bdc9e2f3e87c30f8e2d598603912b6eb96711b5e0a841e2_d1a497ecdd3ba21c.jpg
    0-02-05-0d7f93000c4857e72bdc9e2f3e87c30f8e2d598603912b6eb96711b5e0a841e2_d1a497ecdd3ba21c.jpg
    54.7 KB · Pregleda: 76
  • 0-02-05-480aaa91a39f32863fd49e2b1bf68f88c720a0a9bb013838115d7e087aca3f29_40b75d9549a419d2.jpg
    0-02-05-480aaa91a39f32863fd49e2b1bf68f88c720a0a9bb013838115d7e087aca3f29_40b75d9549a419d2.jpg
    96.6 KB · Pregleda: 78
  • Screenshot_57.png
    Screenshot_57.png
    153.5 KB · Pregleda: 76
  • 0-02-05-1a55951075f5a48f66cb9870b2bbaae8fb9279eb2d0164b4bc140e8e8cb7f6bf_a4a11da1c1b2c1ca.jpg
    0-02-05-1a55951075f5a48f66cb9870b2bbaae8fb9279eb2d0164b4bc140e8e8cb7f6bf_a4a11da1c1b2c1ca.jpg
    58.3 KB · Pregleda: 81
Poslednja izmena:
Evo, ja da prijavim 🙂
Nije bilo funkcionalne potrebe, ali je bilo nekog leda koji me nervirao.
Prvi put da sam ovo radio od 2018. kada se grejem klimama.
Na Fujitsu mislim da nisam imao ovu mrezicu ili jednostavno nije ovo skupljala, nemam pojma.
Nemaju ni Gree, one su tek ciste kao suza, nego pricam o klimi koja je zamenjena ovom.
Mozda je ovo slucajnost, prosle godine nije bilo.
Ovo nista nije nalepljeno na izmenjivacu, vec prosto led koji se nije otopio defrostom, udaljen recimo pola cm do 1cm od izmenjivaca.
Ne znam ni cemu sluzi ova resetka, deluje mi kao da je skroz bespoentna...
Koja je to klima? Meni je tako pri dnu ostajao led na VOX IVA5, na Fujitsu toga nema.
 
BOSCH CL3000i-35 WE 12 kBTU jel vredi uzimati , dvosoban je stan izolacija nesto slabija.
 
ja sad da mogu da biram kupio bi ove dve umesto hisense x energy pro... bezi od te marke ko djavo od krsta ako smo mi nahebali ne moras i ti ionako dve ove kostaju ko jedan hisense
ima i za 32k. samo malo sam sumnjicav prema tim jeftinim varijantama koje se nespominju nigde al dobro imacu i to na umu. meni je nekako midea najsiggurnnija varijanta
 
Onecta kaze da mi nova Perfera potrosila za Januara ukupno 220.3kWh da je trosila u prosek 7.1kW svaki dan.
Narucio sam Shelly ali dok ne stigne moram da verijem aplikaciji, mada svi kazu da Onecta malo nadmasuje.

Messenger_creation_6A2FA168-6E42-4D97-BD34-73AA4D564214.jpeg

Ova nova klima ima i Thermal Output odnosno toplota koja je predala i kaze da je to 786.2kWh
Predato / potroseno treba da je taj coefficient of performance COP

786.2 / 220.3 = 3.57
COP 3.57
...
Sta mislite?

Messenger_creation_701BD7D7-DC1C-4F5B-B368-C19B94D62D29.jpeg
 
Onecta kaze da mi nova Perfera potrosila za Januara ukupno 220.3kWh da je trosila u prosek 7.1kW svaki dan.
Narucio sam Shelly ali dok ne stigne moram da verijem aplikaciji, mada svi kazu da Onecta malo nadmasuje.

Pogledajte prilog 527406

Ova nova klima ima i Thermal Output odnosno toplota koja je predala i kaze da je to 786.2kWh
Predato / potroseno treba da je taj coefficient of performance COP

786.2 / 220.3 = 3.57
COP 3.57
...
Sta mislite?

Pogledajte prilog 527407
Ja imam dve perfere 14ticu i 9tku.to je to...vidim ja i po racunima da je Onecta skoro pa tacna,ako ne i tacna..
 
Pozdrav svima,

Koristim Mitsubishi Electric MSZ-HR50VFK/MUZ-HR50VF od avgusta 2024., prvenstveno za grejanje dobro izolovanog stana od 70 kvadrata. Planiram ugradnju jos jednog uređaja za lakše grejanje ostatka stana i kako bih rasteretio postojeću klimu.

Dvoumim se između Fujitsu i Daikin (FTXC, FTXF) modela kapaciteta 12.000btu pa bi mi dobro došlo neko iskustvo i savet, konkretno za grejanje.
Kupljena u Anansu (prodavac Spark) FTXC35E/RXC35E. Uređaj je stigao neispravan što su serviseri konstatovali odmah nakon ugradnje.
Pokrenuta je reklamacija pa ćemo videti šta će biti na kraju.😡😵
 
Pisem ovo u ovoj temi jer je generalno nesto sto se tice uvoznika i distributera Energy Net-a, a ne samo do marke klime uredjaja. Jer ne zelim da precutim za ovakvo iskustvo.
Problemi su poceli sa

Danas je zvanicno sve zavrseno jer su serviseri bili da skinu klima uredjaj.
Dopuna cele ove drame i problema.

Kontaktirao sam prodavnicu Vitez&Com, a oni kazu da oni nemaju veze sa reklamacijama. Da se obratim Ananasu.
Ok, pokrenem ceo postupak reklamacije na Ananas sajtu koji je isao sasvim ok. Bio sam kontaktiran od strane Energy Net-a da bi oni uzeli osnovne podatke i tu lagano krecu problemi. Prvi problem da ja nikada nisam dobio papire od prve ugradnje uredjaja, a servis je na svoju ruku zamenio spoljasnju jedinicu i tek mi onda dao papire na kojima su podatci dve razlicite jedinice. Sto iskreno mene kao korisnika ne interesuje i nije niti moja greska, niti moj problem sto je tako odradjeno. Posle blagog natezanja razgovor se zavrsio da ce oni proslediti to dalje.
Posle nekih 10 dana dobijam poziv opet od Energy Net-a gde prica krece da su oni dobili izvestaj gde ja navodno grejem preko 50 kvadrata sa takvom klimom i sta ja ocekujem na tolikoj kvadraturi i sa tako jeftinom klimom. Kao prvo ne znam odakle 50 kvadrata kada je u pitanju 32, a kao drugo uopste se ne grejem sa tom klimom jer klima duva mlako i ugradjena je da bi na jesen/zimu odrzala temperaturu koju dostigne pec preko dana i nije uopste da radi u led ledenoj prostoriji sa hladnim zidovima, a opet srce preko 2KW struje na sat i ne moze da odrzi temperaturu u prostoriji preko 19 stepeni. I to kada je napolju plus, a kada je minus vise puta isprobano apsolutno je ista temperatura kada klima radi, a i kada ne radi preko cele noci. Natezali smo se jedno 20min u razgovoru da bi na kraju dosli do toga da mi gospodin govori da bih trebao da ulozim 5-10.000 eura u izolaciju kuce pa tek onda da ugradjujem klimu i kako Bergen Apollo T NIJE ZA GREJANJE vec samo za hladjenje i kako moj razlog reklamacije ne spada pod garancijom jer je to korisnicka greska. Na sta ga ja pitam sta misli koliko domacinstava u Srbiji poseduje njihove klime (Gree ili Bergen), a da nemaju idealne uslove u smislu da je kuca perfektno izolovana sa kompletno novom stolarijom i gde na njihovom sajtu, na kutiji ili uputstvu te klime pise da ona nije predvidjena za grejanje i kako je to korisnicka greska kada ja niti sam ugradio klimu, a niti sam je dirao sem redovnog pranja filtera? Tu vec poprilicno iznerviram pitam ga sta ce biti na kraju, pretpostavljam da mi nece ni uvaziti reklamaciju iako niko od njih servisera nije bio da tu klimu ispita da li radi kako treba, ne radi, zasto ne radi itd itd i krenem jos da debelo napusavam jer mi serviser prica jedno, a on prica drugo. Na kraju je pristao da odobri reklamaciju eto samo zato sto sam ja izabrao proizvod Energy Net-a i pruzio im poverenje, a inace da je nesto iole drugo bilo on bi to lagano odbio.

Sta reci, koju poslugu porati?
Klima od Oktobra meseca duva mlako i na izduvu poslednji put nije ni do 30 stepeni dosla.
Servis koji je ugradio klimu je zvanicni Energy Net servis i sami su distributeri Bergen i Gree klima uredjaja. Zovem ih jos u Oktobru da klima ne moze da greje, kazu prljava je. Dosli da je ociste, a kanta od "prljave" vode prozirna koliko je cista. Posle toga servis se ne javlja na telefon mesec dana i generalno odbijaju da se javljaju dogod ih Energy Net ili Ananas ne kontaktiraju. Energy net krivi mene zato sto klima ne greje i kazu da je to korisnicka greska, izmisljaju uslove koriscenja klime i pricaju kako im inverter klima uredjaj nije predvidjen za grejanje iako pise da greje do -25 stepeni.
Na sve to danas serviseri mi uporno forsiraju Gree marku klima uredjaja. Na sta ih pitam zamislite da ja uzmem od vas 3 Amber Ultra klime, nesto se desi sa njima i nece da greju usred zime, a ostavio sam vam za Amber Ultra 18 i dve Amber Ultra 12 sa ugradnjom 466.000din. Zovem vas i niko nece da se javlja mesec-mesec ipo dana, da kontaktiram Energy Net i oni mi opet kazu da je to korisnicka greska. Sta biste vi rekli posle toga? Samo cuti covek, nema sta da kaze.

Novac sam dobio od strane Ananasa jos pre vise od nedelju dana, ako nista to se dobro zavrsilo. Na ugradnju klimu uredjaja sam bacio 18.000din i dao 4.500din za ciscenje ciste klime na insistiranje servisa jer 'sa ovim ce ti sada prodisati, videces'.

Sto se mene tice apsolutno nikada vise ne bih uzeo neki uredjaj koji je distribuiran od strane Energy Net-a.
Daleko bilo da neko prodje kao i ja, a naslusao se price njihovih servisera 'DRUZE STAVI GREE I IZBACI PEC ILI OSTALA GREJNA TELA IZ KUCE SAMO SE NA KLIME GREJES'. Pri prvom problemu bi se smrzavali celu zimu.
 
Eee kad bi to bilo samo kod energynet 😀
Skoro svuda je tako dali hisense(gorenje) ili kod drugog brenda! Svaki hvali svog konja da moze da greje garazu od 100m2 bez problema 🤣
Jos koji uzme preko montera takve klime, taj ce se tek usreciti 😀
Kod mnogi brendova se odrzavaju pred sezone hladjenje po njihove magacine, tako zvani konzilijum! Gde dodju monteri iz okoline i pokupe reklamirane klime za male pare! Posle oni furaju te klime dalje u promet/prodaju, a garancija ide dalje preko distributera! U fazonu ako prodje, prodje! Na hladjenje svaka ce da radi kao sat, a kad dodje grejanje krece ludilo! A u najgorem slucaju proslo je 6 meseci zbog povracaj novca, moze samo zamena itd. 😉
Jos jedan gratis savet: razmislite dobro zasto su u ***market skoro uvek najjeftinije klime! Da ne bude posle zbog ustede od 1-5k, sumadijski rokenrol!
I ovo sve gore navedeno je iz prve ruke!
 
Poslednja izmena:
Pozdrav ljudi. Koju klimu uzeti za lokal 35m2? Trenutno je tu Tesla, ne znam tačno model, uglavnom je bučna ne postiže da zagreje. Ulazila je često u DF, blagi užas. Znam samo da su je ljudi koji su tu bili platili oko 35-37000 din 2022. god. Elem, visina plafona lokala je 2.7m, izolacija nije najbolja.
Hisense bih izbego, čitao sam forum ovih dana. Neka Gree, Vivax, Midea, ne znam šta još do 70.000 din naravno bez ugradnje. Svaki savet je dobrodošao, ne žurim se sa kupovinom jer zima polako prolazi.
 
Pozdrav ljudi. Koju klimu uzeti za lokal 35m2? Trenutno je tu Tesla, ne znam tačno model, uglavnom je bučna ne postiže da zagreje. Ulazila je često u DF, blagi užas. Znam samo da su je ljudi koji su tu bili platili oko 35-37000 din 2022. god. Elem, visina plafona lokala je 2.7m, izolacija nije najbolja.
Hisense bih izbego, čitao sam forum ovih dana. Neka Gree, Vivax, Midea, ne znam šta još do 70.000 din naravno bez ugradnje. Svaki savet je dobrodošao, ne žurim se sa kupovinom jer zima polako prolazi.

Beko inverter klima behpg 185/ behpg 186 + set za ugradnju, 18083Btu, wifi, bela, imas za 67000 din, platis 100e ugradnju jer se dobijaju cevi plus 5 godina garancije uz registraciju.

 
Ja kad vidim kakve ljudi imaju probleme sa klimama dodje mi da Perfera istetoviram preko celih ledja a Daikin od napred...mir nema cenu,smatram da ako neko kupuje klimu od 80 000 din pa bolje uzmi jos neku pozajmicu ili kredit 500 eura i zavrsio si posao...mozda gresim ali...ja to kazem mom drugu on kaze pa mnogo mi 1400 eura za klimu,a za pecaljke za pecanje nije ti mnogo 3000eura? Ovo sam naveo kao primer...
 
Kupljena u Anansu (prodavac Spark) FTXC35E/RXC35E. Uređaj je stigao neispravan što su serviseri konstatovali odmah nakon ugradnje.
Pokrenuta je reklamacija pa ćemo videti šta će biti na kraju.😡😵
Dobices povracaj novca, i gorak ukus u ustima za bacen novac za ugradnju. Mnogo srece za dalje!
 
Nedavno sam na ovoj temi čitala da se neko prijavljivao za subvencije za energetsku efikasnost za toplotne pumpe vazduh-vazduh tj. inverter klime. Šta ste od tehničke dokumentacije podnosili, vidim da se u brošuri pominje elaborat energetske efikasnosti pre i posle sanacije, energetski pasoš i slično, je l' uopšte mora sve to u ovom slučaju? Da li i za to sve unapred treba da nađemo ko će da izradi? A što se tiče ugradnje klime, je l' treba i ona da stoji u predračunu koji se predaje za subvencije ili je u tom predračunu isključivo sam uređaj za koji bismo dobili subvencije?
 
Eee kad bi to bilo samo kod energynet 😀
Skoro svuda je tako dali hisense(gorenje) ili kod drugog brenda! Svaki hvali svog konja da moze da greje garazu od 100m2 bez problema 🤣
Jos koji uzme preko montera takve klime, taj ce se tek usreciti 😀
Kod mnogi brendova se odrzavaju pred sezone hladjenje po njihove magacine, tako zvani konzilijum! Gde dodju monteri iz okoline i pokupe reklamirane klime za male pare! Posle oni furaju te klime dalje u promet/prodaju, a garancija ide dalje preko distributera! U fazonu ako prodje, prodje! Na hladjenje svaka ce da radi kao sat, a kad dodje grejanje krece ludilo! A u najgorem slucaju proslo je 6 meseci zbog povracaj novca, moze samo zamena itd. 😉
Jos jedan gratis savet: razmislite dobro zasto su u ***market skoro uvek najjeftinije klime! Da ne bude posle zbog ustede od 1-5k, sumadijski rokenrol!
I ovo sve gore navedeno je iz prve ruke!
Pa ok ali za koji se onda brend opredeliti?
Eto taj Bergen ispadne teski promasaj u nizoj klasi, kada sam pitao za vislju rekli su mi ova jeftinija ti je bolja, skupa je teski promasaj.
Gree i da je najjaci dzaba mi je kada ga Energy Net distribuira i ako se nesto desi (sto je sasvim normalno ali nije normalno da niko nece da ti popravi klimu vec pricaju da je tvoja krivica) sta mi vredi kada se opet moram bakcati sa njima i slusati njihove izgovore kako su njihove klime savrsene, problem je do prostora. A i da se ne lazemo, kod nas je to ime izvikano, a pakuje se u fabrikama u Kini, poput TCL-a, a upitno je koliko su komponente odredjene Gree serije bolje.
Fujitsu KTM seriju sam zagledao ali posle citanja iskustava ovde na forumu shvatio sam da to nije klima za mene.
Daikin mi je bio neki ok izbor ali gledam videe Rusa koji kritikuju nove Sensira i Perfera spoljnje jedinice kako su poceli da skrtare na kvalitetu izrade i kako nije kao sto je pre bilo. Ovi serviseri danas kude Daikin i Fujitsu jer kazu da su imali kvarove na elektronici kada istekne garancija i da su to kvarovi od 600-800e i da je garancija na tu elektroniku 2 godine pa posle koliko ti traje-traje. Da ni Japanci nisu kao sto su bili pre.
Mitsubishi iskreno ne znam ni odakle da krenem sa gledanjem jer ovde su na forumu misljenja podeljena, a oni imaju bas dosta modela.
Hisense svi znamo kakve muke sa grejanjem ima i koji su oni promasaji u odredjenim serijama klima. Sve je opisano u ovom podforumu.
Midea opet kao neka zlatna sredina ali svi kukaju na veliku potrosnju i kontrolne defrostove na svakih 45-50min u toku grejanja.
I za kraj miks svih zivih kineza. Tesle, TCL-a, Fox, Vox, Vivax itd itd. Za koje sam vec toliko skeptican i ne baca mi se opet 18.000din na ugradnju da bih eksperimentisao i isprobavao da li je klima ok ili nije. Narocito TCL koji se mesecima hvalio po forumu pa kada se slegla prasina sada se vidi prava slika i ipak nije toliko dobra klima koliko se velicala u pocetku, a uzdizala se u najvise visine naravno zbog cene.

I kako sad covek da bude pametan i kaze kupicu to i to, bice sigurno ok i necu imati nikakvih problema...
 
Ja imam 6 Fujitsu klima od najstarije iz 2011, 2016, 2017 i sad zadnje KPCA 07 uzete u decembru, sve rade kako treba.
To što pričaju oni koji ne ugrađuju Fujitsu je sigurno tačno, logično. Svako svoje hvali dok radi a kad ne radi korisnik je kriv jer nije pročitao 1000 stranica kako se koristi klima, kako izolovati kuću, da treba planete da se poravnjaju itd.
Pustite te priče.
 
Evo, ja da prijavim 🙂
Nije bilo funkcionalne potrebe, ali je bilo nekog leda koji me nervirao.
Prvi put da sam ovo radio od 2018. kada se grejem klimama.
Na Fujitsu mislim da nisam imao ovu mrezicu ili jednostavno nije ovo skupljala, nemam pojma.
Nemaju ni Gree, one su tek ciste kao suza, nego pricam o klimi koja je zamenjena ovom.
Mozda je ovo slucajnost, prosle godine nije bilo.
Ovo nista nije nalepljeno na izmenjivacu, vec prosto led koji se nije otopio defrostom, udaljen recimo pola cm do 1cm od izmenjivaca.
Ne znam ni cemu sluzi ova resetka, deluje mi kao da je skroz bespoentna...
Tebi ne treba džezva, tebi trebaju cvikcangle:
1770677614145.png
 
Nazad
Vrh Dno