Eurovent navodi da se radi po EN14825, a ovo je tabela temperatura koje se uzimaju u testiranje kada se racuna SCOP:
Pogledajte prilog 520412
Ne moze testiranje da bude razlicito za iste uredjaje, mogu samo proizvodjaci da ogranice svoju specifikaciju da bi dobili bolje cifre efikasnosti.
Generalno, novije klime su dosta efikasnije za isti novac, prosto tehnologija jako brzo napreduje.
A Ururu Sarara(9ka daje 7.5kW max, a SCOP je 5.9) je dokaz da je i ranije mogla da se postigne nerealna efikasnost, samo sto to kosta, pa ni oni ni dan danas u najnovijim klimama nemaju ni pribliznu efikasnost.
Spored EN14825 unutrasnja jedinica se testira na 20 stepeni. To znaci da na usis dobija 20°C a izduv je podesen na maksimalne stepene recimo 30°C i maksimalna brzina na fan 5/5
Izduv je sproveden u druga prostorija kako ne bi mogao da utice na temperatura na usis.
Spored tabelu vidi se da se razlicno testira klima namenjena za sredna zona i klima namenjena za ladna zona, tako zvani nordik.
Part load ratio je opterecenje kompresora koje se softverski menja za razlicne temperature.
Part load klima za sredna zona
12° 15%
7° 35%
2° 54%
-7° 88%
-10° 100%
Part load klima za ladna zona
12° 11%
7° 24%
2° 37%
-7° 61%
-10° 82%
-15° 100%
-22° 100%
TOL 100%
Vidimo da je razlicno.
Primer moja Perfera deklarirani kapacitet
-10 3kW
-15 3.58
-22 3.58
-30 3.58
Vidi se da kapacitet grijanaja na -10 je manji a na -15 je veci zato sto tad radi na 100%
Vidi se da zadrzava isti kapacitet na -22 i -30 sto znaci kompresor ne pregreva, ima odlicno ladenje i moze da radi celo vreme na ista frekfencija.
SCOP sredna zona je izmedzu 15°~-10
SCOP hladna zona je izmedzu 15°~-22
Za 12,7,2,-7,-10,-15,-22° rezultati se meru a za ostale temperature resultate se presmecuju sa interpolacija/ekstrapolacija.
Ukoliko klima ima TOL ispod Tdesign za hladna zona od -22, recimo -30 onda to merenje ne ulazi u SCOP
Merenje traje duge sate. Celo vreme je temperatura na usis 20° a izduv je maksimalan. Tako se meri u laboratoriske uslove.
Moja Perfera primer ima SCOP 5.35 za srednja zona.
To znaci da je odnos izmedzu potroseno/predato 5.35
Ili za 1kW struje daje 5.35kW topline u prosek za cela grejna sezona u sredna zona koja traje 4910 sate