Pozdrav drustvo, srecne praznike svima.
Treba mi vas savet i mislenje za situacija kod prijatelja.
Dakle, covek ima Gree Versati 3 monoblock 12kw topotna pumpa. Grije nekih 120-130m2 sa radijatore, na prvi sprat dnevni boravak od nekih 70m2 i na drugi sprat 3 spavace sobe od po 20m2.
Racuni za struju su mu previsoki a nikako da se ugrije kako treba. Prosli mesec platio 300eur za struju a dnevni boravak mu ima temperaturu od 21 stepen.
Predlozio sam mu izolacija tavanice ali kad sam danas video kako je sablon kuce, on bi dobio od to samo toplije spavace sobe. Opet ce biti problem u dnevni boravak. Valjda ...
Kuca je izolovana sa stiropor na zidove i ima dobra stolarija.
Ne znam dali mu je instalacija pumpe dobra, jer koristi ekstra pumpa za kruzenje voda u sistem. Stavio sam par slika.
U dnevni boravak ima 3 panelne radijatore , duzina nekih 7-8 metara.
Danas, pri vanska temperatura od 10stepeni , on mora da ima temp vode od 42 stepeni da bi imao u dnevni boravak temp od 22step.