Inverter manje trosi , preciznije odrzava temp , duva manje hladan vazduh kako dostize zadatu temp . Da li ce ti i kada vratiti ulozenu razliku ako je krostis samo za hladjenje , ko zna , ali ako se i dogrevas onda hoce ..
stojkovski_984
Ja sam se dvoumio oko Hansola i LU modela i na kraju uzeo LU jer nisam hteo da se bakcem sa oznakama koje Gree ima jer koliko se secam Hansol se mogao naci sa dva razlicita kompresora . Ako nadjes Hansol sa Sanyo kompresorom onda bi to bila dobra kupovina . Sto se tice jacine za dlaku je slabiji od LU ali samo za dlaku , inace govorilo se da je dobra klima pa je mozes uzeti u obzir . Znaci sve zavisi kako gleda sna stvar
Evo ti podaci za sve te klime pa uporedi ..
Fujitsu ASYG 12LM
Pdesignh kW 3,50
SCOP 4,00
Klasa A+
Sezonska potrosnja 1225kwh
Modulacija ( 0.9 - 5.3 ) kw
na -7c daje 3,10kw sa COP 2,43
na -15c daje 2.60kw sa COP 1.91
na +7 daje 4,00 kw sa COP 3.92
------------------------------------
Fujitsu ASYG 12LU
Pdesignh kW 3,90
SCOP 4,00
Klasa A+
Sezonska potrosnja 1363
Modulacija ( 0.9 - 5.6 ) kw
na -7c daje 3,45kw sa COP 2,64
na -15c daje 3,13kw sa COP 2,43
na +7 daje 4,00 kw sa COP 4,30
----------------------------------
Mitsubishi MUZ-FH35VE
Pdesignh kW 3,60
SCOP 5.10
Klasa A+++
Sezonska potrosnja 986kw
Modulacija ( 1.0 - 6.3 ) kw
na -10c daje 3,60kw sa COP 3.10
na -15c daje 3.20kw sa COP 2.60
na +7C daje 4.00kw sa COP 5.00
---------------------------------------
I Gree Hansol
Pogledajte prilog 233199
Pogledajte prilog 233200
E sad , taj Hansol koji ti sad imas u ponudi mislim da nema bas istu oznaku , no eto cisto inf kako je nekad bilo . Mozes ih cimnuti i proveriti ciji kompresor ima ..