Šta je novo?

Peć na pelet (Alfa plam Dino 27)

Diboa

Zapažen
Učlanjen(a)
10.01.2024
Poruke
4
Poena
2
Molio bih, ukoliko ima neko raspoložen i iskusan da mi da savet, što opšriniji, to bolje.
Naime, pre mesec i po dana, procurio mi je ABC šporet na drva, pa sam prešao na pelet (Alfa plam, Dino 27).
Servisera sam čekao duže, ali to sada nije bitno.

On mi je podesio parametre. Na ekranu vidim da je podesio 66 stepeni i priključio mi je wifi termostat.
Termoglavu na povratnom trokrakom ventilu sam sam morao da podešavam i mislim da je sada na nekih približnih 65-66 stepeni.

Išao sam sistemom da peć palim jutru u 6, a gasim uveče u 22 časa i ok mi je što se toplote tiče (imam izolaciju), jer mi je dovoljno 22 stepena u prostorijama.
Međutim, kada na termostatu dostigne 22,2, peć se ugasi i onda se radijatori rashlade do 21,8, pa se onda ponovo pali i zagreva. Ima li tu neko bolje rešenje (da radi i danji i noću?)?

Drugi problem je što mi je dimnjak na tavanskom, negrejanom delu, procureo i čađ se slila u sobu. Zalepio sam 5 cm stiropora na odžak, ali je našla prolaz, pa je malo iscurelo na tavanu na patos.
Da li da obložim i kamenom ili mineralnom vunom? Za sad je curenje stalo u sobi, ali će verovatno da procuri na plafonu, jer još malo izliva na tavanu, kao što rekoh.
Pokušao sam da operem zidove u sobi, bezuspešno, ali to je već druga tema. Mislio sam da kada saniram odžak, da zidove u sobi obložim stiroporom, izgletujem i okrečim.

Dakle, ukoliko ima neko volje, vremena i iskustva, svaki savet dobrodošao.
 
Ta smola je poput vode i nadje svoj put. Dakle treba nju da uklonis, smolu, i da bolje zaptivanje uradis na dimnjaku.
Stiropor i vuna ti to nece resiti vec ce da zamaskira a iza ce da curi pa ce da curi ali ti to neces neko vreme videti.
Sve zavisi sta ti je cilj.

Dimnjak se svakako cisti bar 2 puta godisnje.
 
Ta smola je poput vode i nadje svoj put. Dakle treba nju da uklonis, smolu, i da bolje zaptivanje uradis na dimnjaku.
Stiropor i vuna ti to nece resiti vec ce da zamaskira a iza ce da curi pa ce da curi ali ti to neces neko vreme videti.
Sve zavisi sta ti je cilj.

Dimnjak se svakako cisti bar 2 puta godisnje.
Hvala na javljanju.
Cilj mi je da zaustavim curenje, a to sam mislio da uradim toplotnom izolacijom, tj. stiroporom i vunom, pa očekujem da i ta kondenzacija bude manja, samim tim da se smanji/nestane curenje smole.

Dimnjak je bio čist, jer sam tek skoro prešao na pelet.
 
To sa katranom najbolje da rešiš onim termo silikonima. Ima od više proizvođača, guglaj: termo otporni silikon.
Obrati pažnju koji je za šta: da li lepi ili sanira otvore, i za koje temperature je predviđen jer imaš neke koji su do 400C i one koji idu za temp preko 1000C.

Nađi gde curi pa našpricaj u fugne. Kad to saniraš, onda izoluj dimnjak kako smatraš.
Bar bih ja to tako radio.

Kod mene, grejem se po starinski - kotao za drvo i ugalj.
Dešavalo se da na tavanu curi jako malo kod vratanaca za čišćenje dimnjaka ali mi je to uvek bio signal da nisam skoro čistio i da se nahvatalo smole.
Dimnjak je ozidan ciglom, neizolovan kako u tavanskom delu tako i iznad krova.
 
Poslednja izmena:
To sa katranom najbolje da rešiš onim termo silikonima. Ima od više proizvođača, guglaj: termo otporni silikon.
Obrati pažnju koji je za šta: da li lepi ili sanira otvore, i za koje temperature je predviđen jer imaš neke koji su do 400C i one koji idu za temp preko 1000C.

Nađi gde curi pa našpricaj u fugne. Kad to saniraš, onda izoluj dimnjak kako smatraš.
Bar bih ja to tako radio.

Kod mene, grejem se po starinski - kotao za drvo i ugalj.
Dešavalo se da na tavanu curi jako malo kod vratanaca za čišćenje dimnjaka ali mi je to uvek bio signal da nisam skoro čistio i da se nahvatalo smole.
Dimnjak je ozidan ciglom, neizolovan kako u tavanskom delu tako i iznad krova.
Hvala. Već sam zalepio peticu stiropor i mislio sam da će rešiti problem, ali kao što rekoh, još malo pusta ispod stiropora. Kada bih stavljao silikon, morao bih da odlepljujem stiropor, što je malo teže.
 
Tu ti je histereza sobnog termostata 0.2, zato se na zadatoj 22 pali na 21.8 a gasi na 22.2. Mozes da prebacis kotao u modulaciju gasenjem stand by rezima pa ce ti kotao raditi non stop sa minimalnom potrosnjom, pri cemu ces na kotlu namestiti da ti se primera radi kotao pali u 6:00 a gasi u 22:00 kako ti kotao ne bi radio i nocu. Stand by rezim se koristi kada su spoljne temperature relativno visoke, tj. u prelaznom periodu. U ostalim slucajevima-niska temperatura, koristi se modulacija.
 
Tu ti je histereza sobnog termostata 0.2, zato se na zadatoj 22 pali na 21.8 a gasi na 22.2. Mozes da prebacis kotao u modulaciju gasenjem stand by rezima pa ce ti kotao raditi non stop sa minimalnom potrosnjom, pri cemu ces na kotlu namestiti da ti se primera radi kotao pali u 6:00 a gasi u 22:00 kako ti kotao ne bi radio i nocu. Stand by rezim se koristi kada su spoljne temperature relativno visoke, tj. u prelaznom periodu. U ostalim slucajevima-niska temperatura, koristi se modulacija.
Hvala!
 
Nazad
Vrh Dno