Samo bih napomenuo jednu stvar, da ne shvatite preozbiljno onaj deo sa bacenom, tj protracenom energijom. To tracene reaktivne energije nije toliki problem, jer da biste proizveli reaktivnu energiju ne treba da trosite neko gorivo i sl. Dakle bez brige, ne uzima UPS gomilu prave (realne snage) a zatim veliki deo pretvara u beskorisnu reaktivnu energiju. Brojila svakako mere samo realnu snagu tako da reaktivnu i ne placate. U nekim posebnim slucajevima u industriji kada neko trosi gomilu reaktivne energije, moguce je naplacivati i reaktivnu energiju ali je njena cena oko 10 puta manja od cene P. Problem sa reaktivnom snagom je najvise sto bespotrebno opterecuje elektro mrezu, povecava aktivne gubitke i nama energeticarima zagorcava zivot pri bilo kakvom proracunu.
Generalno, kada je neki uredjaj deklarisan kompleksom snagom S cija je jedinica VA, tada je u principu bitno da je ukupna kompleksna snaga manja od tog S, dakle moglo bi biti i P=S a Q=0 ili obrnuto(ako smanjite P mozete povecati Q a da S ostane u granicama). Naravno za UPS postoje i druga ogranicenja pa nije moguce da cela S bude uprvo P. Svakako napajanju su potrebni i aktivna i reaktivna energija za rad.
I nemojte brkati stepen korisnog dejstva sa faktorom snage.
Pozz.