Cevi centralnog su do 40-45 °C. Isto kao i klima. Zašto misliš da će tamo biti manja vlažnost vazduha?
Opet, ja sam siguran da nisi nasao nigde podatke za modulaciju, osim ako modulaciju tumacis kao input power, a ako se ne varam, Fujitsu ni to nigde ne navodi.
Pa kako onda mislis da ti pokaze temp izduva na 1000w? Evo kod mene trenutno TCL vuce 800-815W, postavljena temp 26C, brzina turbine 2 od 3, temp izduva 39.6C. na -9C spoljnih, trenutno.
Eto to je lepa informacija za kineza, što itekako treba forumu, širina izduva i to možda nije bitno, sve su 12tice klime
Lu trenutno izbacuje 37 stepeni na izduvu 480-490w potrošnje na - 9 napolju 24 podešena temperatura fan na 2.
Послато са Redmi Note 5 уз помоћ Тапатока
TCL je 18tica. Gree 12tica ima 61cm otvor, ali i manje m3/h.
Inace, mozda najveca zamerka kod TCLa koju imam je primitivan nacin odlucivanja kada ide u defrost. Na ovim niskim temp, ide na svakih 40min ukoliko se nije iskljucivala u medjuvremenu. Jeste da df traje 4min i 20sec jer na njoj nema leda niti se nahvatalo inje na sacu, ali takav joj je princip. Cim je spoljni izmenjivac na temperaturi ispod -6C, ona ide u df. Max vreme defrosta joj je oko 11minuta cini mi se, a srednje 7 min i 30 sec. Ali za 50k dingera koliko je placena pre 5 sezona, mogu da pretrpim tu glupost
Centralno sa radijatorima radi na 70+ stepeni, 40c mozda za podno.
Kolko greje kvadrata tcl i jel ima izolaciju
A sto se tice Toshibe , Daikina , Mitsubishia , nisu oni precenjeni nego je to do uvoznika . Kod nas je to tako , odes lepo u Hrvatsku i cene su bas kako treba , nijedan japanac ne strci od drugoga , sve je to tu negde , pa tako za cenu jedne 12LU ti imas za kupiti Toshiba Suzumi + 16 a sto je extra klima i moze da se meri sa LU , a jos je i u starom modelu imala Twin Rotary kompresor . Tako je kako je , sreca pa je bar Fujitsu prilagodio cene sirotinji pa mozemo uzeti i mi nesto da valja a da nije preskupo , to je moje misljenje .
Jutros -18°C. Bosch radio na 750w kad sam pogledao. Podešena na 24, duva vruće, srednja brzina. Spušta kasnije na oko 500-550w i sad je ispod 400w. U prostoriji +- 0,3°od zadate.
Sinoć sam pisao ali poruka je obrisana, wtf?
U svakom slučaju, pisao sam o radu na -16° ali ovo jutros ga je prevazišlo. Spoljna suva i tiha, defrost retko radi pri ovim niskim temperaturama, sinoć jedan od par min. Test položila s'obzirom da je deklarisana do -15 na grejanju a greje ne zeza se.
Znači moja greška, izvinjavam se.
Ovako radi i moj matori Panasonic, bilo mi čudno prvi put kad sam primetio, posle sam čitao da je normalno. Meni ne smeta, jer nema nikakvih problema da održi temperaturu, a stoji u hodniku, pa se šištanje tokom defrosta jedva čuje.Inace, mozda najveca zamerka kod TCLa koju imam je primitivan nacin odlucivanja kada ide u defrost. Na ovim niskim temp, ide na svakih 40min ukoliko se nije iskljucivala u medjuvremenu.
Ne pratim ja trziste spliteva.zoxor
Ako je tako onda zasto je onda cena u Hrvatskoj tako dobro izbalansirana i svi japanci su tu negde , nisu Toshiba a ni Daikin nista skuplji od Mitsubishia i Fujitsua ..
Колега веровао или не твој извештај сам чекао, свиђало се то некоме или не Бош положио испит снаге.Jutros -18°C. Bosch radio na 750w kad sam pogledao. Podešena na 24, duva vruće, srednja brzina. Spušta kasnije na oko 500-550w i sad je ispod 400w. U prostoriji +- 0,3°od zadate.
Sinoć sam pisao ali poruka je obrisana, wtf?
U svakom slučaju, pisao sam o radu na -16° ali ovo jutros ga je prevazišlo. Spoljna suva i tiha, defrost retko radi pri ovim niskim temperaturama, sinoć jedan od par min. Test položila s'obzirom da je deklarisana do -15 na grejanju a greje ne zeza se.
Daljinsko, iz toplane.Koja vrsta grejanja?
Ako si mislio na mene, ma jok...zidovi goli ko pištolj, bez izolacije. Jedino u krovu postoji kamena vuna(2x5cm), čija je debljina mala za današnje standarde čak i da je u dobrom stanju a nije, jer leti recimo neki delovi plafona su hladni a neki vrući, zimi suprotno... verovatno se negde vuna nakvasila ili su je neke “zveri“ ispomerale. Trebam to da prečešljam i da pojačam sa još 10 cm mineralne, znam da su tu gubici najveći..Nisam upucen kako je kod drugih , video sam da su pisali da je bitno da im ne padne mnogo temperatura dok klima odradi defrost , kod mene padne za ta 2-3 stepena za 15min pa sam mislio da to nije puno. Kazem prvi put se grejem na klimu pa ne znam sta da ocekujem, kod tebe Yelowstone je sve zadihtovano stirodurom pa je i normalno da ti ne pada temperatura.
Naplasio me gazda ove kuce da cu tesko da ugrejem jednom klimom pa sam se zato otvorio za kintu i uzeo Amber,ali mislim da sam treba sebe da poslusam i da uzmem 14LU i da ukljucujem uljani radijator po potrebi , no sta je tu je. Uglavnom sinoc Amber kod mene pre defrosta trosila 1300-1400w a posle defrosta trosila 1800-2000w.
Ovako radi i moj matori Panasonic, bilo mi čudno prvi put kad sam primetio, posle sam čitao da je normalno. Meni ne smeta, jer nema nikakvih problema da održi temperaturu, a stoji u hodniku, pa se šištanje tokom defrosta jedva čuje.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Napomena: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari