a ovaj u dnevnoj je furao 20h prethodno u cugu (i da, ne staje i dalje, 32h trenutno
homer.gif
).
Na kraju ravno 3 dana u cugu, pretežno na 250w/manjim delom na 450-550w 🙂

Clivia kreće na 22.4C, održava izvesno na 23.3C (proveriću, nisam bio tu jutros dok je modulirala)
Spuštena na 22C u međuvremenu. Sa 230-330w (~260w prosek) održava sobnu na ~22.6C, na 4m ispred sebe.
Dostigne 22.9C i gasi, pa kreće ponovo na 21.9C.
Ergo, za Gree histerezu/"standard" - top 👌
 

Prilozi

  • Screenshot 2026-11-26 at 19-43-53 Climate – Home Assistant.webp
    Screenshot 2026-11-26 at 19-43-53 Climate – Home Assistant.webp
    104.1 KB · Pregleda: 9
  • Screenshot 2026-11-26 at 19-53-11 Climate – Home Assistant.webp
    Screenshot 2026-11-26 at 19-53-11 Climate – Home Assistant.webp
    105.7 KB · Pregleda: 9
Ovaj prostor je ~2,7x2,7 al ima skoro više otvorenih vrata nego zida🤔 Otvoreno: 5x 90cm i ono crveno desno je otvoreno - samo virtual wall za robota. Što se mene tiče to nije prostor uopšte 😁 jer ima previše rupa. Plafon 230cm, klima 8cm izpod. Fan nikad nemam na auto nego 3, kad me nema ponekad turbo. Auto sam mislio za normalni rad klime gdje joj nastavis temperaturo, a ne servisni P3 gdje ne prati temperature samo drzi snagu.

Hvala ču probat par varianti, da ju smirim.... Al šta ona radi na 1,6kW kad je razlika zadata - dejanska = 1c? kompresor ji je 700W po specs, a ona ide više od duplo tolko. Ne znam kod vas al kod nas se svaki kW snage (ne kwh energije!) plat oko 5 eur/mjesac pa ako traje samo 15 minuta.
 
Poslednja izmena:
Ovaj prostor je ~2,7x2,7 al ima skoro više otvorenih vrata nego zida🤔 Otvoreno: 5x 90cm i ono crveno desno je otvoreno - samo virtual wall za robota. Što se mene tiče to nije prostor uopšte 😁 jer ima previše rupa. Plafon 230cm, klima 8cm izpod. Fan nikad nemam na auto nego 3, kad me nema ponekad turbo. Auto sam mislio za normalni rad klime gdje joj nastavis temperaturo, a ne servisni P3 gdje ne prati temperature samo drzi snagu.
Auu... 😅 Ne da je "overkill", nego "gaženje plus" nakon 😅

Ne znam šta bih ti pametno rekao osim ili krilce skroz gore + mod grejanja ("auto" bilo šta izbegavaj na Gree-u, mada je auto vent na hlađenju kud-i-kamo ok) i "pomozi Bože", ili još bolje - ako je ikako moguće preseli je prvom prilikom u taj veliki prostor, da može da "protegne noge" kako treba (pogotovo ako je višlji plafon, pa da bude na 2.5m od poda do donje ivice unutrašnje).
 
Sto se tice pozicije unutrasnje totalni promasaj ---> dobro da nije montirana u spajz 🙂
 
Poslednja izmena:
Ja mislim da pozicija nije promašaj, no možda treba kontekst zašto:
1. sa 350W provjereno ugrije se čitava kvadratura, dobro od 21c do 22,5c , znači može se, no za sada kad je oko 0 vani. Skoro 90m2 !
2. Ljepo i ohladi sve prostore
3. Mislim da skoro svaki japanac ako ne i cheap midea bi ovo situacijo odradio ok. Kako znam? Jer imamo u stanu izpod još goru poziciju i Midea radi čitav dan izmedu 250 i 350W bez da se gasi. A još 12ka je. Bez follow me, no izvaden je sensor na stranu klime.
4. Follow me i daljnac u veliki sobi rjesio bi problem, no nisam znao da Soyal toga nema
5. Plan je izvadit i mozda i produzit sensor i stavit ga na drugu poziciju pa če sigurno bit bolje.
6. Žale se i bugari puno na ovaj model pa jih imaju i u velikim prostorima. Nešto u SW ne valja, i ja sam prvo mislio, da sigurno ne može bit tako loše kako oni pišu...
7. Sve vanjske od klima i dizalice topline su skrivene iza kuče, pa je i ova pozicija unutrasnje bila najbolja za to.

Neče se preselit klima, nego če se montirat u veliko sobo japanac. Pokupio sve sta su italjani imali, micke: 2xHR25 2xEF25 sve po 250€. Ovo je samo testiranje, ako se možem grijat na klime za backup ako se dizalica topline pokvari ili zahladi -20c 14 dana.
 
@andrej_u Pokusaj da je nacekas kad se pali nakon off rezima, prati u aplikaciji kolko pokazuje temp na njenon seznoru, pa tipa ako imas set na 22c, a ona bi se upalila kad ocita 20c na senzoru. Tad je smanji na 20c i sacekaj malo 1-2 minuta, ne bi trebalo da se zaleti u 1600w, pa kad krene lagano da spusta ili ostane tu, prebaci jos jedan stepen, al prati sve to u app i modulaciju od uticnice. Kad pokaze u app 21c, tad je pojacaj na 22c i tako moze da se spreci taj iniciajlni start u plafon. Pa ako se ukroti na neku nisku modulaciju, tad mozda i nastavi da ti pirka ceo dan i da se ne gasi.

Ja sam to isprobao na moj mesanac Clivia-Airy i radi to, al ja je koristim na 50% limit i tad ne ide vise od 650-700w i ne spusta pod 400w.
Tako meni najvise odgovara dok ne dodje neki minus i da joj treba snage, pa da je otklucam.
Soba 16m2
 
Nazad
Vrh Dno