Šta je novo?

APC Smart-UPS 1500

gogi100

Slavan
Učlanjen(a)
30.12.2005
Poruke
239
Poena
319
imam ovaj ups na koji je zakacen server. Sve je radilo ok do pre neki dan,a onda su dosli ljudi iz elektromorave radili struju u objektu i kad sam dosao na posao jutros. UPS izbacuje po jedan pi ton i svetlea je crvena lampica pored simbola koji oznacava da je potrebno zameniti bateriju. To se od jutros desavalo u vise navrata ,a onda se smirivalo i pokazivalo da je baterija puna.
Da li zaista treba promeniti bateriju ili je neki porblem mozda u elektronici upsa ili tako nesto?
Da li je neko imao iskustva sa ovim tipom UPS-a?
Hvala
 
:guitar:
Struje nije bilo. Baterija se ispraznila. Do daske. To je situacija u kojoj se očito, nije duže našla, tako da je na površinu iskočilo - da joj je životni vek možda pri kraju, mada, uz stalno punjenje - i malo pražnjenje, može da poživi još dugo. Neki vlasnik istog uređaja može da ti da detaljnije iskustvo, da li je to normalno kod potpunog pražnjenja baterije, ili, koliko je od kraja iste. U svakom slučaju shvati ovo kao upozorenje pred pražnjenje novčanika.
 
Vrh Dno