Šta je novo?

Rezultati pretrage

  1. M

    Neresiv problem sa fujitsu klimom

    Zvao par puta i slao mejlove. Iskulirali maksimalno. Tako da znate eto, Fujitsu je podrske BEZ.
  2. M

    Neresiv problem sa fujitsu klimom

    Kupio sam novu klimu a ovu sam poslao Dejanu delta.electronic.service u beogradu da pogleda pa cu javiti rezultate.
  3. M

    Neresiv problem sa fujitsu klimom

    To je medju prvim stvarima koje sam probao..
  4. M

    Neresiv problem sa fujitsu klimom

    Krle to sto si mi napisao je komplikovano za mene, za to vec treba neko uceniji, Nije do ventilatora, skidao sam ga i vratio. Mogu senzor da probam nije sporno, problem je sto je nakacen na 4 pina senzor, tj 2 senzora sa po dva kabla idu na jedan pin, ali napravicu nesto. mada senzore sam...
  5. M

    Neresiv problem sa fujitsu klimom

    Dolazi danas 18ti majstor po redu, i za 20 minuta konstatuje da je crkao motor i da klimu mogu da bacim. I jos pominje neko ulje koje se gura kroz cevi, negde i koje je zacepilo negde nesto. Zahvalio sam se i rekao da cemo se cuti-necemo. Da li je realno da u Srbiji nepostoji krsten majstor koji...
  6. M

    Neresiv problem sa fujitsu klimom

    Ovo je bas za moj model nadjoh na netu I po ovome moje vrednosti su ok.
  7. M

    Neresiv problem sa fujitsu klimom

    Ove vrednosti sto sam.ja dobio su u redu, za temperaturu od 7-8 stepeni, sudeci po ovoj slici..
  8. M

    Neresiv problem sa fujitsu klimom

    Ne znam, kada bih nasao tacne podatke za vrednosti negde na netu pa da uporedim.
  9. M

    Neresiv problem sa fujitsu klimom

    Upravo sam otvorio spoljnu jedincu. Na njoj ima tri termistora. Vrednosti su sledece: Outdoor temp: 25 verovatno je ispravan? Pipe temp: 12 verovatno je ispravan? Discharge temp: 125 ?!?!? Verovatno je ovaj neispravan? Merio sam otpornost na klimi kako stoje samo sam dzek izvadio , napolju je...
  10. M

    Neresiv problem sa fujitsu klimom

    Da. Pogresno sam napisao.
  11. M

    Neresiv problem sa fujitsu klimom

    Izvadio sam oba senzora i proverio.. rade. Takodje sam ih proverio na sobnoj i na spoljnoj temperaturi, uredno spustaju vrednost na hladnoci. Nije nigde zica prekinuta/nagnjecena, ne vidi se lepo na slici. Crni plasticni deo i sluzi da drzi senzor da ne dohvata sace. Unutar plastike senzor je...
  12. M

    Neresiv problem sa fujitsu klimom

    Proverio sam oba, sobni pokazuje 10k.. a ovaj sto lezi uz cev pokazuje 50k.. tacno kako si rekao, Dakle ispravni su oba. Sutra cu proveriti na spoljnoj jedinici...
  13. M

    Neresiv problem sa fujitsu klimom

    Skapirao sam, skinuo sam, imam i neki multimeter pa cu da testiram
  14. M

    Neresiv problem sa fujitsu klimom

    Evo otvorio sam klimu. Jedino sto meni deluje kao sonda za temperaturu je ovo na kraju crnog kabla ubaceno u metalnu cev pa zavareno uz cev. Ali taj kabal ne ide sam u plocu, uz njega ide i ovaj drugi crni kabal,i zajedno zavrsavaju na 4pin konektoru.
  15. M

    Neresiv problem sa fujitsu klimom

    Da, jos kad bih znao gde i kako da ga ubodem, lako bih.
  16. M

    Neresiv problem sa fujitsu klimom

    Zvao sam viacom, rekli su da ce mi se javiti za dva dana. Verovatno ce me ispaliti :D
  17. M

    Neresiv problem sa fujitsu klimom

    Hvala puno, nadam se! Ne znam kako da kontaktiram ovog youtube lika, imas li neki njegov broj, instagram, facebook sta god.
  18. M

    Neresiv problem sa fujitsu klimom

    Ne, ne, to sam jednom samo probao da vidim sta ce da se desi ako upalim economy mode, radi lakse dijagnostike.
  19. M

    Neresiv problem sa fujitsu klimom

    Nece raditi, krenuce da duva mlako i odmah ugasiti ventilator i kraj. Hoce da greje samo na economy mode, sto daje 37 stepeni kao sto gore napisah. Hvala na ovako detaljnom uputstvu. Gde bih mogao da kupim te senzore?
  20. M

    Neresiv problem sa fujitsu klimom

    Da li imate neki mejl na koji mogu da se obratim tom generalnom uvozniku, ili broj telefona? Slazem se ali ja zivim u Uzicu, ovde nemamo neki izbor... ima tih par montera i to je to. Da li bih ja mogao te senzore sam da sredim? Nije mi popravka uredjaja strana, umem sa alatom.
  21. M

    Neresiv problem sa fujitsu klimom

    Svi majstori koji su dolazili se slazu da ne moze da bude nikakva elektronika zato sto klima ne pokazuje nikakvu gresku na displeju. Uglavnom niko ne zna i ne zeli da se zainteresuje. Vecinom me samo zavlace.
  22. M

    Neresiv problem sa fujitsu klimom

    Update: Klima radi na grejanju ako upalim economy mode, ali kilavo, tj temperatura na izduvu ne prelazi 37 stepeni. Ventilator napolju radi mirno, rekao bih na pola snage. Kada ugasim economy mode ventilator napolju zaleti, temperatura na izduvu krene da raste do nekih 38-39 stepeni, i to je to...
  23. M

    Neresiv problem sa fujitsu klimom

    Pozdrav. Nemam vise resenja, nakon sto je 7 majstora proslo kroz kucu, pa da napisem ovde mozda neko ima neki savet ili moze da preporuci majstora. Naime, klima je asyg luca12/14 Kupljena 2023 godine, izasla iz garancije pre par meseci. Koriscena 2 sezone za grejanje iskljucivo. Za hladjenje je...