Šta je novo?

Rezultati pretrage

  1. D

    Toplotna pumpa

    Toplotna pumpa može grejati toplu vodi i raditi u režimu hlađenja bez problema, za to su i konstruisane. Ali je u takvom režimu obavezan bafer za hladnu vodu iz dva razloga, prvi je da obezbedi dovoljnu količinu vode u sistemu za režim hlađenja, a drugi je da postoji akumulirana količina hladne...
  2. D

    Toplotna pumpa

    Funkcioniše najnormalnije. Senzor u bojleru daje signal automatici toplotne pumpe da prebaci smer trokrakog ventila ka cevnom izmenjivaču i toplotna pumpa zagreva bojler do setovane temperature. Cevni izmenjivač u bojleru mora biti dimenzionisan prema potrebama toplotne pumpe. To znači da se ne...
  3. D

    Toplotna pumpa

    Iskreno, najbolje je da pitate tehničku podršku od LG-a. Nije na mestu da ja dajem preporuke van onoga što je proizvođač zamislio. Nemam iskustva sa njihovim pumpama i me želim da Vam eventualno napravim neki problem.
  4. D

    Mobilne-Pingvin klime

    Samo za lokale i slicno, staviti to u kucu, tj sobu nije preporuka jer su bucne. Dakle imate jednu jedinicu, tako da vam je kompresor u prostoriji koju hladite.
  5. D

    Elin klima uredjaj - Oznaka pored temperature

    Možda neki dry mod ili tako nešto. Nisam baš siguran
  6. D

    Klima za 44kv Pomoc?

    Svaka diskusija o inveret klimi od 500e je besmislena. Sve su na istom nivou. Zato kazem ona za koju imate servis u vašem gradu i to je to. Neću više komentatisati teme sa klimama jer vidim previše navijačkih strasti, kao da na forumu pišu ljudi koji zastupaju neke brendove.
  7. D

    Klima za 44kv Pomoc?

    Kupite bilo koji inverer koji ima servis u Vašem gradu i dilema rešena.
  8. D

    Toplotna pumpa

    Sa srećnom da Vas dugo služi. Uvek se ide na krivu grejanja uslovljenu spoljašnjom temperaturom, to je jedini način da sistem bude efikasan. A sobni termostati mogu ostati. Oni će uključivati i isključivati cirk. pumpe kada treba.
  9. D

    Toplotna pumpa

    Ovako izgleda volumizer, što nije isto kao bafer ili hidr. skretnica.
  10. D

    Toplotna pumpa

    Ne može "koliko se ja razumem ide jaka pumpa", nego se procita specifikacija cirkulacione pumpe, zatim se izračuna pad protiska kroz cevi, radijatore, sabirnike itd i onda se znam da li može ili ne može.
  11. D

    Toplotna pumpa

    U tom slučaju nije potrebna doodatna cirk. pumpa pod uslovom da je ugrađena cirk. pumpa dovoljno jaka da savlada otpor u sistemu grejanja.
  12. D

    Toplotna pumpa

    Sve pumpe iz Kine imaju taj "problem". Ali sa druge strane i nema potrebe da gura 65'C.
  13. D

    Toplotna pumpa

    Baš tako. Tih 10kW na -7 ne mora biti 100% od pumpe, može i u bivalentnom režimu rada (recimo pumpa 7kW + 3kW back up grejač). Najbolje je uvek ima projekat gde su tačno izračunati toplotni gubici.
  14. D

    Toplotna pumpa

    10kW puna kapa, na režimu -7. Sad neke pumpe koje su deklarisane na 12kW, na -7 imaju 7-8kW. Tako da obratite pažnju. Dimenzionisanje, tj odabir modela nije uvek isti u zavisnosti od brenda i tipa pumpe. Ako je razlika u ceni između te od 8 i od 12kW koju pominjete mala, onda nije strašno ići na...
  15. D

    Toplotna pumpa

    Pod uslovom da je krovna površina izolovana, svih 180m2 bi mogla da zagreje pumpa snage 10kW. Ako krov nije izolovan prvo se pozabavite time pa tek onda razmišljajte o grejanju.
  16. D

    Toplotna pumpa

    Nemaju oni pojma, lupaju napamet. Potražite Vi drugo mišljenje
  17. D

    Toplotna pumpa

    Čitanje EEE dokumenta nije jednostavno ako ne znate šta tu piše i šta to znači. Elaborat nije projekat mašinskih instalacija, zbog toga u sebi nema deo gde se dimenzioniše mašinska soba tj njege komponente. Srećom ja to radim ceo život pa ću Vam pomoći. Prema ovo EEE dokumentu Vama treba pumpa...
  18. D

    Toplotna pumpa

    Radijatori koji i koliko ? Oko 12kW bih ja gledao za takav slučaj. Samo dobro odabrati model koji može to da isporuči na polazu od 50. Lokacija objekta je jako bitna, ako je hladniji predeo ići na neki kW više, ako je grad, gusto naseljeno onda ne treba preterivati.
  19. D

    Toplotna pumpa

    Na tako maloj površini realno ništa. Split je malo efikasniji, ne može da zaledi, ali opet kažem u Vašem slučaju ne bih trošio više nego je potrebno.
  20. D

    Toplotna pumpa

    Onda je sve jasno. Pumpa i klime kao back up, biće to ok.
  21. D

    Toplotna pumpa

    Zavisi od kvadrature i gubitaka. Radili smo nekoliko stanova u Bg od po 100m2 sa monoblok pumpama snage 6kW. Ako je stan u sredini, tj ima pasivno grejanje to mnogo znači. Ako je poslednji sprat ili prizemlje onda treba obratiti pažnju i na to.
  22. D

    Toplotna pumpa

    Ne postoji servis, ali baš ne postoji. Nekoliko firmi su kao servis na papiru, a realno nemaju od delova ništa. Kinezi se uopšte ne bave servisom kod nas, njih samo prodaja zanima. Ako je baš mnogo dobra ponuda, kupite dve da imate jednu u rezervi.
  23. D

    Pomoć oko izbora grejanja - klime, gas ili TP

    Može kondenzacioni kotao na radijatorskog grejanju bez problema, zabkude su da ne može. Ja savetujem ovde gas i to je to.
  24. D

    Toplotna pumpa

    Trebalo bi da sračunamo sve da bi mogao da Vam kažem da li je to to. Na oko deluje da je tu negde. Što se cene projekta tiče, tu treba obratiti pažnju šta tačno dobijate. 600 eur bi trebalo da podrazumeva ceo projekat, ne samo proračun. Moje kolege i ja samo za proračun porodučne kuće nikada...
  25. D

    Toplotna pumpa

    Pozdrav. Neće smetati ništa toplotnoj pumpi da greje samo pola objekta ako je pumpa dobro dimenzionisana. Što se fan coil-a tiče to je već stvar komfora. Oni isto kao i klime izduvavaju vazduh, topao ili hladan. Dobri su za hlađenje i kao podrška grejanju. Dosta suše vazduh i nisu prvi izbor za...
  26. D

    Toplotna pumpa

    Pumpa u unutrašnjoj jedinici i dodatna pumpa rade istovremeno. Razlog za dodatnu pumpu je verovatno veći napor u sistemu. Dodatna ekspanzija nikad ne može da naškodi. Urađeno je to kako treba, bar prema slici.
  27. D

    Toplotna pumpa

    Ne samo da je bogohuljenje nego je i zakonom zabranjeno. Svakog ko ispušta vodu na ulicu ili u kanalizaciju bih u zatvor bez razmišljanja. To je bezobrazluk i nemarnost najviših razmera.
  28. D

    Toplotna pumpa

    Korisnik je zahtevao 25, njima nije mnogo. Kolika bi potrošnja bila da je 23, teško je reći, ali ne mnogo manje, oko 10-tak procenata.
  29. D

    Toplotna pumpa

    Evo i ja da podelim info o potrošnji sa jednog objekta. Kuća 170m2, izolovani zidovi, izolovan krov, pvc stolarija, dve etaže, radijatorsko grejanje. Pumpa nazivnog kapaciteta 8kW. Kuća je naravno bila hladna dok je vršena montaža opreme. Kada je uključen sistem grejanja, prva 3 dana pumpa je...
  30. D

    Toplotna pumpa

    E to je već diskutabilno, za te modele TP delove ne uvozi niko, čak ni Midea. Jedino rasturanje pokvarenih pumpi jednog dana.