Koristite zastareli preglednik. Možda se neće pravilno prikazivati ova ili druge veb stranice. Trebalo bi da nadogradite ili koristite alternativni preglednik.
Da u nivou poda s tim sto to nije u kontinuitetu,obzirom da ima dva izduva gornji i donji,kada klimu tek upalis izbacuje toplotu na oba.Priblizavanjem zadatoj temperaturi donji zatvara i izbacuje toplotu samo na gornji,a donji povremeno otvara.Definitivno je bolji ugodaj.Mada vec sam rekao...
FUJITSU AGYG 14 LVCA
Ista se koristi na vikendici i sa namjerom je ugradena tamo zato sto se povremeno boravi tokom zimskih mjeseci.Koliko god da zidna moze ugrijati prostor koji se ne grije u kontinuitetu,ostaje dugo vremena osjecaj hladnog poda.Sa parapetnom toga nema upalis je 48h prije...
Uz svo duzno postovanje prema kinezima,ja ukupno imam 6 japanaca ( fujitsu,daikin i mitsu) 5 zidnih i jednu parapetnu .Od toga su dvije ulazne serije daikin i fujitsu.
Ni na jednu nemam zamjerku na njihov rad u bilo kojem smislu grijanje/hladenje/precizno odrzavanje...
U servic manuelu kazu sljedece, input power heating 0.160kw-min 1.380kw-max ,znaci minimalno sto fujitsu tvrdi 160w,a taj podatak je od 130-140 w je od strane korisnika koji su mjerili.Sad me ne pitaj na kojim forumima sam to procitao bilo je podavno kada sam istrazivao o njoj.Cak sam naletio i...
Tesko da ima ali ako su ljudi zadovoljni sa KPCA sa KETA ne mozes fuliti.Kako god ono sto sam pronasao jeste da modulira na grijanju na 130-140 w stabilno,da je jako tiha unutrasnja jer je poprilicno izmedu ostalog i siroka 95cm .Jednu sam kupio kao poklon prije mjeseca ali mislim da nije...
Slazem se osim sto je cijena KETA u BiH trenutno povoljna, pretpostavka je da trazi za sobe zasto onda bacati novac kada i ova na -10 daje 2.34 kw.Tiha 20db,dizajnerski model,kvalitetna plastika,velika unutrasnja jedinica od 11kg ,R32 600gr itd
Za taj novac mozes da uzmes sta pozelis i da zaboravis iducih minimalno 10 godina da je i imas.
Recimo ovo da budem do kraja konkretan Daikin FTXF50D/RXF50D Sensira kako vidim moze se kupiti kod vas nesto ispod tih 1200 eura.
O kvalitetu,radu,modulaciji nema potrebe pricati i ovo je jedina...
Ne znam,moja pretpostavka da je bila mozda oko 4-5 stepeni s obzirom na temperature gore ,ali su vlasnici je upalili dva dana prije dolaska tako da je vec bilo toplo kada smo dosli.
Da ne ostanem nedorecen premuim 12 ugradena prije neke dvije sedmice.Obzirom da sam za novu godinu bio gore,malo sam ispratio rad.Na -10 vanjske bez problema ja odrzavala unutrasnje 24 C,upaljena dva dana ranije da se zagrije prostorija do dolaska.Neko je vec napisao da fula do 2...
Poslao sam ti na privat posto ne znam jeli se smiju takvi linkovi kaciti.Uglavnom cijena 945 km fiskalni,3 godine garancija.Juce narucena danas stigla.
Tebi bi legla jedna expert nordic 12 ako si sa tim bergenom zavrsavao solidno posao kako kazes,samo sto vidim kod vas je nema ispod 130000 u Bosni se vec moze kupiti za 105000.
Vec sam pisao za klimu na vikendici da je bilo izmedu perle premium i all easy nordic.Poslusali su me i uzeli premiuma...
To za kupovinu stvarno ne znam jer nisam iz Srbije,vjerovatno u ovom Viacom kako sam skontao on je ovlasteni.
I jos nesta ako ne mognes rijesiti probaj kontaktirati ovog lika (jer zna uraditi dijagnostiku,popraviti,razumije rad uredaja i njene elektronike) naravno ako je voljan jer ne znam iz...
Ne cackaj nista sa forsiranjem klime,normalno da ce u economy modu da radi jer je temperatura 30 i nesta stepeni a senzor na unutrasnjoj ako je neispravan mjeri 50 i nesta stepeni sto je u granicama.Kada je pojacas na max poraste temp.cijevi lupam na 40 i nesto stepeni a obzirom da senzor...
Ako znas sa unimerom jednostavno je,senzor na unutrasnjoj jedinici ti se nalazi na isparivacu sa desne strane sa njega prati zice koje idu na elektroniku iskopcaj konektor i izmjeri otpor izmedu njih (na sobnoj temperaturi od 20-ak C treba biti otpor izmedu oko 60-65 k oma to je pretezno kod...
Senzor temperatur na unutrasnjoj jedinici ili senzor temperature potiska kompresora (lose vrijednosti otpora u sustini da pojednostavim senzor ocitava lose vrijednosti i naravno da nece pokazati bilo kakvu gresku.)Majstor koji zna osnove rada sa multimetrom ce izmjeriti njihove otpornosti i...
Ako ti je low noise aktivan od ugradnje onda ti econmy mod nece pomoci jer low noise ogranici rad kompresora okvirno na 50% a economy na 75%.Izguraj zimu ako ti se vec neda sad je izmjestati a na proljece znas sta ti je ciniti.
Imas eurovent certifikaciju i njihova testiranja
https://www.eurovent-certification.com/en/catalog/program/certificate/participant/model/show/202164382
Jedna 12 bi trebala uskoro na 1200 metara n.v. da grije cirka 30-ak m2 ok izolovanog prostora za tu n.v.
Vaga je jos izmedu nje i all easy nordic,mada ako budu mene slusali snaga je snaga jer kad stegne minus svaki wat je bitan.
Na neku skuplju/provjereniju varijantu se nece ici posto je...
Zadnja dva LT sam potkacio 2022 od ukupno tri koja imam .O kvalitetu samog uredaja govori i to sto je napravljen te godine.
Ono sto valja i nakon 10 godina je imalo svoje trziste.
The outdoor unit has a built‑in heater to keep it from freezing during the freezing cold mid‑winter season… Base heater: Enough capacity of the heater and its best layout.
Ima grijac,dobra ponuda kod Covica :)
Za Hitaci zaobici navedenu firmu u sirokom luku,zastupnik hitacia je clima trade ustalom od njih nabavljaju uredaje mada su im zavrnuli pipu.I ne nije iskustvo jednog forumasa.Da sad ne navodim jer znam situaciju.
Za takav stroj to su nikakve pare.U svakom slucaju dobra kupovina pouzdanog uredaja kojem snage ne manjka.
Uvijek se pojavi neki dragulj ispod cijene.Znam kod nas u Bosni je prije 7-8 godina se mogao pazariti panasonic heatcharge zq 1050 eura iako mu je prvobitna cijena bila 2500 eura.
Tebi ako se LT pati da odrzi temperaturu u takvim uslovima dok ne rijesis izolaciju i stolariju klima nije validan izbor.
Da ne bude samo opaska,mozda gree amber ili kako se vec zove bi ti mogao zavrsiti posao.To ce ti najbolje reci neko od korisnika koji je ima.
Ovo sto si ti postavio nije kompresor za pranje klima vec visoktlacni perac .Prevelik izlazni pritisak.Vrlo lako moze da dode do ostecenja lamelica i ostecenja turbine.