Šta je novo?

Klima uredjaji - opšta diskusija

  • Začetnik teme Začetnik teme maxy
  • Datum pokretanja Datum pokretanja
Ne, obrnuto - Haier Flexis je nekih 15-20k jeftiniji od entry modela Mitsubishija, Panasonica i Daikina a hardver mu je odličan za te pare i performanse verovatno bolje.
Sad me baca u rebus pouzdanost...
 
Pored Fujitsu modela i cenama koje imaju kod nas ne znam zašto gledati ostale Japance? Ok za skuplje serije gde se kolju, ali u nižem i nižem-srednjem segmentu je suludo.
 
Pa. tu je praktično samo KETA od Fujitsua koja je jeftinija ali je i realno slabija od Haiera, pogotovo za grejanje, a bolji Fujitsu modeli su 12000+ BTU.
Haier se nekako uglavio tu između 09KETA (od koje je bolji) i drugih Japanaca koji su možda tu negde s performansama ili slabiji a koštaju osetno više...

U suštini, 09KETA bi mi završila posao ali planiram i da grejem sobu a Haier tu ima više "đusa".
Ne znam, razmisliću...
 
Možda je momak iz okoline Sarajeva tamo važi aksiom da je Fujitsu smeće krš i trećerazredni japanski proizvod i jedino Dai i Mitsu vrijede i entry level tih brendova > Fujitsu premium.
 
Ček a kolika je soba, reče devetka, sad opet gledaš maksimalnu snagu?
 
Ček a kolika je soba, reče devetka, sad opet gledaš maksimalnu snagu?
Nekih 12 kvadrata. Izolacija nije nešto, 5cm stiropora, jedan izložen zid, spušten plafon, loša stolarija koja ne dihtuje najbolje...praktično, podrum u kome može da se živi. Verovatno bi i 7000 BTU bilo ok ali bih radije 9000 zbog pomenute stolarije i zato što bih da je grejem, a i 7k BTU ponuda je jako slaba.
Gledam uloženo/dobijeno, pre svega. Znam da bi 09KETA završila posao ali i da Haier Flexis ima seriozniji hardver, takođe može da modulira nisko i da bi bila efektnija (Haier aplikacija je đubre, doduše). Verovatno vredi razlike u ceni (ionako bih plaćao na rate), jedino ne znam koliko je Haier pouzdan...
 
Mislim da ti je to prejako za taj prostor, ali neka napišu i drugi iskusniji mišljenje.
Fujitsu ide 50ak vati niže sa modulacijom što ti možda znači za prelazni period u malom prostoru, sa druge strane Hisense na papiru daje više toplote kada stvarno zagudi.
 
Jako je malo 7k BTU modela u ponudi a cena im je skoro ista kao kod 9k modela...
Nije neka razlika u modulaciji, više bi mi značilo bolje grejanje kad je -10 napolju...do sad sam se grejao uljanim radijatorčićem od 1.5KW i kad udari deblji minus nije baš toplo unutra.
 
Keta devetka ti garantuje 2 kW toplote na -15 (flexis prilično kolabira sa performansama u dubokom minusu), što baš i nije zanemarivo i dosta je jače od tih 1.5 kW kojim si se grijao (radijator). Problem radijatora je, ako nema "duvanje" onda je pola sobe ok, pola brrr.

Za iste novce bi mogao razmatrati flexis, ali za doplatu, nikako. Ne daje ti neku prednost (sem eto 3 kg veće mase vanjske što u magli i visokoj vlagi vjerovatno pomogne za rjeđi DF, ali tanja UJ), a FUJI je sinonim pouzdanosti, Haier se kod nas još dokazuje.
 
Poslednja izmena:
Ako baš hoćeš Haier onda nikako flexis u taj mali prostor. Jedino možda Haier revive plus. Ali, slabije tj. više modulira. Mislim da ti je Keta 7 optimalno rešenje. Mada je Fujitsu Keta 9 isto u redu, jer i ona spušta na 120w. Znači, Keta 9 bi bila rešenje....
 
Nisam znao da je KETA deklarisana na -15 za grejanje...mašala.
Jedino mi se ne sviđa što je unutrašnja jedinica ogromna a imam jako malo prostora...

Da li Cool Store ili Viacom šalju svoje majstore za ugradnju ili bih mogao i da uposlim i nekog odavde?
Ili je fazon "mogu i drugi ali gubiš garanciju"...?
 
Drugari, jedno pitanje:
Imam Gree-G-Tech 12K. Ove godine sam odlucio da se malo duze grejem klimom pre nego poteram TA pec ali mi se desava sledeci problem. Kao da je senzor temperature neosteljiv, odnosno da ima preveliki delta kad pali i gasi klimu. Primer: u sobi je 19 stepeni. Moram klimu da stavim na 23 da bi pocela da greje. Onda greje dugo do trenutka kada postane pretoplo, recimo da temeperatura skoci za 5 stepeni u sobi i stane. Pokusavao sam sa I-Feel preko daljinskog, ali slicno se ponasa. Da li moze nekako da se setuje da osetljivost senzora bude manja, odnosno da radi cesce ali krace?
Grejem dnevnu sobu, 26m2, 2.6m plafon, blok i 8 cm izolacije, PVC.
 
Drugari, jedno pitanje:
Imam Gree-G-Tech 12K. Ove godine sam odlucio da se malo duze grejem klimom pre nego poteram TA pec ali mi se desava sledeci problem. Kao da je senzor temperature neosteljiv, odnosno da ima preveliki delta kad pali i gasi klimu. Primer: u sobi je 19 stepeni. Moram klimu da stavim na 23 da bi pocela da greje. Onda greje dugo do trenutka kada postane pretoplo, recimo da temeperatura skoci za 5 stepeni u sobi i stane. Pokusavao sam sa I-Feel preko daljinskog, ali slicno se ponasa. Da li moze nekako da se setuje da osetljivost senzora bude manja, odnosno da radi cesce ali krace?
Grejem dnevnu sobu, 26m2, 2.6m plafon, blok i 8 cm izolacije, PVC.
To je normalno ponasanje kod Gree
Npr. ako je dole 19c onda je kod nje gore verovatno 22c, zato i tek pali na 23c i onda juri +2c od zadate ---> 25c kod senzora gore!
Jedino da probas malo sa Offset
--->
 

Prilozi

  • 436142-84b399afece74ec2c6f4becde59d51b6.webp
    436142-84b399afece74ec2c6f4becde59d51b6.webp
    39.6 KB · Pregleda: 13
  • 436139-d3fffb3a887acd4ed87056d88e47e4d7.webp
    436139-d3fffb3a887acd4ed87056d88e47e4d7.webp
    30.4 KB · Pregleda: 13
  • 436138-78e3860171dd61e6b926e4a2efa4f50b.webp
    436138-78e3860171dd61e6b926e4a2efa4f50b.webp
    54.6 KB · Pregleda: 13
Poslednja izmena:
Kolika je površina prve etaže a kolika sprata?
Sad kad gledam ovako sa računara, ti baš imaš BRDO prozora/šajbni, ne razumijem po kom se standardu vodilo u čemu toliko, baš je malo previše. Ako ih je nagrizao zub vremena (recimo nekih 10+ godina je već siguno gdje kederi stradaju prilično), isplatilo bi ti se uzeti par stotina metara dihtunga i sve ponovo zadihtovati (to je reda 50 eura materijala), jer vjerovatno imas gubitke samo takve preko stolarije.
Sad sam tek video poruku..Donja etaza ima 59kvm, a gornja 40kvm, iskreno ni meni to nije bilo jasno uopste cemu i zasto, prica je isla da je investitor digao ovu zgradu (4 stana) za njega i porodicu (sto mi je sumnjivo, jer bi resili grejanje onda na drugi nacin sigurno) a zgrada je zavrsena ako se ne varam 2023. godine, tako da je sve relativno novo.
 
To je normalno ponasanje kod Gree
Npr. ako je dole 19c onda je kod nje gore verovatno 22c, zato i tek pali na 23c i onda juri +2c od zadate ---> 25c kod senzora gore!
Jedino da probas malo sa Offset
--->
A zasto ne postuje iFeel, kada treba da dobija temp sa daljinskog koji sigurno ima vidljivost do klime i stoji na stolu u dnevnoj, uperen u klimu.
Ovo sa ofsetom pokusavam da ostavim za kraj, da ne pretupam nesto.
 
Nisam znao da je KETA deklarisana na -15 za grejanje...mašala.
Jedino mi se ne sviđa što je unutrašnja jedinica ogromna a imam jako malo prostora...

Da li Cool Store ili Viacom šalju svoje majstore za ugradnju ili bih mogao i da uposlim i nekog odavde?
Ili je fazon "mogu i drugi ali gubiš garanciju"...?
TOL i nije bitan podatak
 
A zasto ne postuje iFeel, kada treba da dobija temp sa daljinskog koji sigurno ima vidljivost do klime i stoji na stolu u dnevnoj, uperen u klimu.
Onda probaj sa nove baterije (daljinski)
Moguce da su slabe, cim aktiviras I-Feel ---> da ipak posle kratko vreme ponovo preuzme senzor na unutrasnje
 
Poslednja izmena:
Nazad
Vrh Dno