  • Začetnik teme Začetnik teme Zeha
  • Datum pokretanja Datum pokretanja
Pusti cu ti u privatnoj ---> ne znam dali je dozvoljeno da reklamiram drugi foruma 😉
Dzabe sada da ti pustam 😀
 
@freerage
Nadamo se 👍 🙂
Svakako imaju cudan rad, da li SRK ZS-W 20/25/35/50 i sam si video/citao na onom forumu 😉
Ja sam sve komentare citao od 2019 do 2025 ---> preko 300 stranice
Najvise se bune sto se zalice posle on/off na neki 600-700w izmedju 5-7min i tamam kad treba da spusta ona vec pregrejala gore i sledi OFF i tako upadne non stop u taj algoritam 5/3min = 5min radi/3min odmara i nikako da izadje iz tog rezima
I onaj skok od minimalne modulacije na -2c ---> Iako odrzava zadatu na minimun (180-200w) cim bude -2c ima taj automatski skok modulacije (na 400w) i opet moze da upadne u rezim on/off 5/3min!
Takodje isto imaju onaj kontrolni DF cim odrade na minusu 10x on/off (5min/3min),kod nekoga rade i posle 4x on/off kontrolni DF 🤔
Tacno se vidi da je modulacija na minusu preko 400w takodje radi mu kao on/off + DF na svaki sat, cim bude preko +2c pada odmah na 200w... kad je jos malo toplije krece rezim on/off 5min/3min ---> 7-8komada na sat
Pogledajte prilog 493911
Ja bi rekao da je najveci problem, sto ljude stave takve masine u male sobe (+izolovane) i onda krece sve ono ludilo gore 🙂
Nekome doduse i ne smeta takav rad bitno im je da je toplo i da je tiha!

Ima i slike od izmenjivaca sto je tebe najvise bunilo 😉
ali se slabo nesto na to zalili
Pogledajte prilog 493913
@style53 Od čega bude ovako šaren izmenjivač?
 
@style53 Od čega bude ovako šaren izmenjivač?
To sam na dosta slike video kod Nemce i Bugare da je saren izmenjivac ---> nikako ceo ravnomerno da krene da beli 🙂
Dosta pisali do manjeg gasa, ali ipak nije bilo do toga!
Kao ovde u temu kod @freerage nekad ceo ravnomerno, nekad samo dole/gore! Pa mu bili iz ovlasceni servis
 

Prilozi

  • Screenshot_20260101-205239~2.jpg
    Screenshot_20260101-205239~2.jpg
    169.9 KB · Pregleda: 35
  • Screenshot_20260101-205317~2.jpg
    Screenshot_20260101-205317~2.jpg
    69.4 KB · Pregleda: 35
  • 1732624608881.png
    1732624608881.png
    314.8 KB · Pregleda: 35
  • PXL_20241113_175828279.jpg
    PXL_20241113_175828279.jpg
    109.1 KB · Pregleda: 38
  • 1732444590335~2.jpg
    1732444590335~2.jpg
    67.3 KB · Pregleda: 39
Poslednja izmena:
Htedoh da izbacim sliku moje 18kmta al @style53 me preduhitri izbacio je on. Fuji tako cas sareno cas ceo 🙂
Haha tek sada video da ovo nije MHI od Freerage, nego slika od tvoju Fuji, gde si pustio ovde na stranu ---> 18!
A ja mislio da je pustio Freerage, one druge dve slike su od njegove MHI 🙂
 
Poslednja izmena:
Isto tako i meni TP Fujitsu High Power, šareno ko Adidas. Nekada na malom opterećenju i malom ∆T budi tanje bele od ostatka, a kad je ∆T veći i jače opterećenje (hladnije napolju) bude više belo. Do sada nije bilo da je cela zabelila, uvek bar tanke štrafte bez leda ostanu
 
Nisam imao tih problema licno, ali sam upitao AI. Ima smisla odgovor, rekao bih (laik sam, tako da mozda i uopste nema xD). Ali bar po AI postoji lak nacin da se proveri, na kraju je.
Kada se led formira u pravilnim horizontalnim trakama (gde su neki delovi izmenjivača potpuno beli, a drugi potpuno čisti, kao što se vidi na donjem delu vaše slike), to je jasan znak neravnomerne cirkulacije rashladnog fluida kroz isparivač.

Pored najčešćeg uzroka (nedostatka freona), evo šta još može dovesti do ovakve slike:

1. Delimično začepljenje ekspanzionog ventila (EEV)​

Elektronski ekspanzioni ventil kontroliše koliko freona ulazi u izmenjivač. Ako je on poluispravan ili se u sistemu nalazi mala količina nečistoće/vlage koja se kristalizuje na samom ventilu, on može ubrizgavati "siromašnu" smesu. Tada samo prve grane izmenjivača dobijaju dovoljno tečnog freona da hlade (i lede), dok do ostalih stiže samo gas koji nema tu moć hlađenja.

2. Začepljenje kapilarnih cevi ili distributera​

Unutar spoljne jedinice postoji "pauk" (distributer) koji deli freon na više paralelnih puteva kroz saće izmenjivača.

  • Ako se jedna od tih tankih cevčica delimično začepi (zbog lošeg varenja pri instalaciji ili opiljaka), taj deo izmenjivača ostaje topao, dok se ostali lede.
  • Rezultat je upravo taj "prugasti" izgled – jedan krug (sekcija) hladi, drugi ne.

3. Problem sa senzorom odmrzavanja (Defrost senzor)​

Senzor koji govori elektronici kada da krene u otapanje obično je pozicioniran na specifičnom mestu na cevima.

  • Ako je taj senzor ispao iz svog ležišta ili daje pogrešne vrednosti, on može "čitati" temperaturu sa toplijeg dela izmenjivača.
  • Sistem tada misli da nema potrebe za otapanjem, iako su druge sekcije (trake) već uveliko okovane ledom.

4. Vazduh ili vlaga u sistemu​

Ako prilikom montaže nije urađeno propisno vakuumiranje sistema:

  • Vazduh se ne može kondenzovati kao freon i skuplja se u određenim delovima izmenjivača, stvarajući "mrtve zone" koje ne hlade.
  • Vlaga može stvoriti mikro-čepove leda unutar samih cevi, menjajući putanju kretanja freona.

5. Zaprljanost izmenjivača (unutrašnji slojevi)​

Iako spolja izgleda čisto, između lamela se može nakupiti fina prašina ili polen koji zadržava vlagu više u jednoj zoni nego u drugoj. Ipak, s obzirom na to da su kod vas trake veoma pravilne, ovo je manje verovatan uzrok od mehaničko-hidrauličkog problema sa freonom.


Kako to proveriti? Najlakši test je da pratite početak defrost ciklusa. Kada krene otapanje:

  • Ako se donje trake koje su bez leda uopšte ne greju istom brzinom kao gornje, problem je u distribuciji freona (začepljenje ili kvar ventila).
  • Ako se sve cevi podjednako brzo greju, ali se led stvara samo na trakama, onda je verovatno ipak reč o početnom nedostatku gasa.
 